02.10.2018 в 21:57:27
jekasus, он был сначала...родной клапан. Сбрасывал в холодную магистраль. Мой сантехник настоял что его нужно менять. Даже я понимал что по логике будет только хуже. Но меняли то, именно потому, что давление росло... короче говоря с родным предохранителем было также...ночью проснулся от того что из него капало на пол. Давление было 7 бар
02.10.2018 в 22:21:54
Fan86, ну так почему-то безграмотные санты полагают, что «носик», предназначенный для слива воды нужно... никуда не подключать :D
02.10.2018 в 22:34:54
Mazayac, мне вот вообще не до смеха. Если кто то исправит это за умеренную цену, было б здорово. Может живет кто недалеко)
02.10.2018 в 22:47:27
Mazayac написал:
Fan86 написал: Или достаточно ПК вместо 6 бар на 5 сделать? И куда он должен воду стравливать? Мой сантехник утверждает что на пол(
Fan86, Ваш сантехник лжёт. Стравливать давление клапан должен в канализацию, и не напрямую, а через воронку с сухим сифоном.
Mazayac, а что плохого если напрямую. У меня уже все готово. Сухой сифон будет проблематично сделать. В бачок инсталяции можно?
02.10.2018 в 22:51:45
Mazayac написал: так что никуда штатный клапан ничего не возвратит!
Его смысл действия, что ХВС больше изпользуется и так сбрасывает лишнее давление в закрытой системе. А так получается, что эти маленькие РБ "НЛО" при наличии/работе бойлеров ничего не делают, только для красоты...
Баш майсторът
03.10.2018 в 01:13:57
Fan86, в бачок - отличный вариант.
03.10.2018 в 01:54:49
Fan86 написал: Мой сантехник утверждает что на пол(
ну чё, дебил.... Что он еще интересного знает? Сделал?
03.10.2018 в 14:15:00
Ребят, можно резюмировать? Что делать? Нужно ли менять ПК с 6 бар не меньшее значение? И, как я понял ПК соединить копиляркой с бачком инсталяции...
03.10.2018 в 14:16:40
Fan86, не надо менять подрывник. Надо сделать слив в бачок.
03.10.2018 в 14:49:07
Mazayac, спасибо
03.10.2018 в 17:56:27
У меня сосед в бачок сделал слив из обратного осмоса "воду берегите"
05.10.2018 в 12:11:27
Добрый день...еще вопрос, не совсем по теме, но надеюсь это никого не расстроит. Тем более вопрос не сложный. У меня на ГВС и ХВС до счетчиков установлены редукторы давления FAR. По умолчанию установили РД на 3 бара. На ГВС, постоянно гуляет стрелка, которую я установил на 3 бара. То есть установил на 3, потом она произвольно переместилась на 4. И РД после себя честно держит эти 4. Но почему то значение которое я настроил постоянно гуляет? +-1 бар. По моему это огромный люфт, а не допустимый. Кто-нить с таким сталкивался? На ХВС все отлично. На 3 поставил, стрелка стоит на 3 и во всей магистрали держит 3.
05.10.2018 в 12:53:49
Fan86, бойлер при этом работает?
05.10.2018 в 12:54:42
Mazayac, нет, к бойлеру это не имеет никакого отношения. Это постоянная проблема
05.10.2018 в 13:09:47
Fan86, раз не следствие расширения воды в бойлере - значит редуктор травит.