kostas написал : Добрый день ! В связи с отключением горячей воды включил накопительный водонагреватель. Все вроде бы замечательно но меня несколько смущает то, что во время нагрева в системе резко поднимается давление - до 6 бар (Без водонагревателя в системе регуляторами давления поддерживается давление 4 бар). В результате срабатывает клапан на нагревателе и давление со временем приходит в норму (4 бар). В течении дня через клапан стравливается примерно полтора литра воды. Подскажите пж-та нормально ли это ?
На работе у нас установлен водонагреватель но на нем даже трубки нет на клапане и я не разу не видел чтобы от туда капала вода...

Нормальная работа водонагревателя.

kostas написал : А как Вы считаете такое высокое давление в системе не повредит бытовой технике и гибкой подводке в смесителях ?

6 бар не повредит.

0
Fan86
Fan86
Новичок

Регистрация: 05.08.2017

Москва

Сообщений: 21

01.10.2018 в 21:52:41

kostas, Проблема аналогичная! Давление нарастает достаточно быстро. Обратный и предохранительный клапаны поменяли. Предохранительный на 6 барах начинает капать, но не успевает за ростом давления, которое растет вплоть до 8 бар. Дальше не экспериментировал и стравливал.Мембранные компенсаторы установлены, но толка от них ноль. Неужели так и должно быть???

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

01.10.2018 в 23:28:28

Fan86 написал: Неужели так и должно быть???

Да, так и будет, пока не установите или РБ, или ПК на меньшее давление.

0
Fan86
Fan86
Новичок

Регистрация: 05.08.2017

Москва

Сообщений: 21

02.10.2018 в 10:16:01

ashim1990, РБ это редуктор давления? Он установлен до счетчика и при работе бойлера вообще не задействован.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

02.10.2018 в 10:35:11

Fan86 написал: Мембранные компенсаторы установлены, но толка от них ноль

Где именно установлены? Если до бойлера - все правильно, у него предохранительный клапан одновременно является обратным. Чтобы компенсировать перепад воды в данном случае, компенсатор должен стоять после бойлера.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.10.2018 в 12:08:00

Fan86, РБ - это расширительный бачок.

Объёма компенсатора гидроударов на компенсацию расширения объёма целого бойлера скорее всего не хватит. Вдобавок если речь о маленьких Валтеках (они же CIMM.CAR19) - так они сдуваются сами по себе и перестают выполнять свои функции.

0
Fan86
Fan86
Новичок

Регистрация: 05.08.2017

Москва

Сообщений: 21

02.10.2018 в 13:26:56

bc----, Компенсаторы между счетчиками и коллекторными группами в горячей и холодной магистралях. Жаль сюда фото нельзя выслать.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.10.2018 в 13:30:43

Fan86, фото прикрепляется к сообщению нажатием пиктограммы с картинкой, какие проблемы?

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

02.10.2018 в 13:40:17

Fan86 написал: bc----, Компенсаторы между счетчиками и коллекторными группами в горячей и холодной магистралях. Жаль сюда фото нельзя выслать.

Fan86, тогда без фото не понятно. Самая правая пиктограмма над сообщением.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.10.2018 в 13:51:34

bc----, компенсатор и стоит после бойлера - на ГВС :)

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

02.10.2018 в 14:10:18

Mazayac, это я понял. Но как вариант там может быть дополнительный кран между ними.