partietz
partietz
Новичок

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

02.06.2007 в 19:30:20

Делаю ремонт в новостройке силами наемной бригады. Очередной этап -- сделали разводку воды: металлопласт с фитингами замуровывается в стену (см. фото).

Я в сантехнике не силен, но почитав форум, озадачился вопросом надежности таких соединений. Замурованное соединение не подтянешь...

Достаточна ли надежна такая реализация, на ваш взгляд? Если нет, то как поступить?

0
Вложение
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

03.06.2007 в 00:16:12

Выгнать бригаду, что ещё сделать? Это халтурщики. Они Вам сделали бомбу, время срабатывания которой зависит от их добросоветстности в затяжке гаек. Сто раз говорено, нельзя замуровывать металопластик с фитингами.

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

03.06.2007 в 01:16:17

ИМХО муровать можно прессовые фитинги и паяные соединения. все остальное должно быть доступно.

0
partietz
partietz
Новичок

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

03.06.2007 в 02:13:48

Какова теперь должна быть последовательность действий? Купить пресс-фитинги (какие выбрать? труба 16мм Henco), взять в аренду пресс (где? :), обрезать трубу по границе старого фитинга, калибратор, обжать новый фитинг, закрепить розетку на стене. так? какую минимальную длину трубы освобождать из штукатурки для того, чтобы подлезть с клещами? трубы проложены без гофр...

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

03.06.2007 в 02:14:33

partietz написал : Достаточна ли надежна такая реализация, на ваш взгляд? Если нет, то как поступить?

Не надежна.Китайщину выкинуть,надеть пресс фитинги(не с рынка,например FAR,APE),напрессовать.

0
Nobilis
Nobilis
Местный

Регистрация: 17.02.2007

Старая Купавна

Сообщений: 141

03.06.2007 в 14:07:33

Подобные дискуссии - можно замуровывать резьбовые фитинги или нельзя - здесь возникают периодически. Первое, это соединение НЕРАЗБОРНОЕ, хотя и на резьбе. Второе, неразборное соединение замуровывать не запрещено. Тот, кто с этим не согласен, пусть тыкнет меня в нормативный документ, где это запрещено. Третье, по поводу "периодической подтяжки резьбовых соединений" - полный бред, высосаный из пальца - нигде в гидравлике таких требований нет. Опресовка давылением, пломбировка и точка. Потечь может ЛЮБОЕ соединение - зависит исключительно от качества работы.

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

03.06.2007 в 16:49:33

Ну, да, типа, я так хорошо затягиваю МП фитинг, что протечки исключены. Тянут со всех дури и вроде действительно всё стоит, некоторые даже гарантию дают 50 лет. Сам видел неоднократно и удивлялся. Видимо, как в сказке раньше или эмир умрет или ишак. Согласен, очень много зависит от качества работы. В своей работе, я стараюсь всё делать на совесть, как себе, но сталкивался необъяснимыми с моментами, когда вроде как получается схалтурил. В гидравлике, которая промышленная, "сантехники" пользуются динамометрическим инструментом. Там другие фитинги, с длинной и мелкой (читай усиленной) резьбой. Используются другие, более жесткие материалы изготавливаемые по другим стандартам качества. То-есть, возможность протечки и необходимость подтяжки минимизированна на конструктивном уровне.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

03.06.2007 в 18:36:38

partietz написал : Достаточна ли надежна такая реализация, на ваш взгляд? Если нет, то как поступить?

Это очень надежная система,особенно под замуровку,если Вы человек -общительный,она лучше всего подойдет для скорейшего знакомства с соседями в новостройке.Способ знакомства назовем ФИТИНГОВЫМ .После замуровки этих фитингов начните с того, что запретите себе заглядывать под ванну и за унитаз и проверять, не протекают ли трубы (особенно в местах соединений). Ну, теперь успех гарантирован: капелька за капелькой вода из этих «беспризорных» фитингов будет накапливаться в перекрытиях между этажами и в один прекрасный день пробьется к соседям снизу.

В лучшем случае – в виде набухшей штукатурки в ванной комнате. Промочить все этажи (как это делают доблестные московские пожарные при тушении огня) вам вряд ли удастся, но местной популярности вы несомненно добьетесь.Скорее всего это произойдет на гор.воде.

По известному закону, знакомство произойдет ночью или в праздник, поэтому будьте всегда готовы к встрече гостей (они же – соседи снизу). Не пытайтесь спрятаться под одеяло, услышав нетерпеливые удары в дверь. Вы же этого ждали! Впустите гостей, и в ответ на их возмущенные возгласы как можно шире разведите руками и максимально правдоподобно и радостно воскликните: «Ничего не знаю, у меня все сухо!» При осмотре БУДУЩИМИ ДРУЗЬЯМИ вашего санузла участливо улыбайтесь и сочувственно вздыхайте. Предложите чаю. Предупреждаю, мизансцена будет примерно следующая: «гости» в негодовании отказываются и спешат уйти, так и не выяснив, почему их штукатурка набухла и отлетела, если у вас и впрямь «все сухо»? Тогда загадочно произнесите: «Боюсь, что полетел фитинг...» После этого – они ваши.«Ну хорошо, но нам-то что делать с этими полетевшими фитингами?» – нетерпеливо перебьет вас мрачная соседка снизу, темпераментно хрустя вашим печеньем.

Совет, ответьте, как подобает мужчине, – твердо и незамедлительно: «Прежде всего надо сообщить в домоуправление, они свяжутся со специалистами – и те наконец определят, где находится этот негодный полетевший фитинг». Все. Для первого раза достаточно. Теперь можете поговорить на отвлеченные темы, и даже (чем черт не шутит!) рискните поближе познакомиться с любительницей печенья.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

03.06.2007 в 18:51:51

2partietz Это не шаманское камлание,а результат дополнительного заработка у меня и "попадалова" у любителей сэкономить на инженерии и монтаже

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

03.06.2007 в 22:41:24

2partietz По М.П. разводке можете посмотреть мой альбом,может пригодиться что-то http://photofile.ru/users/dmytry-san/2171706/

0
partietz
partietz
Новичок

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

03.06.2007 в 23:52:00

2Tehnik-san Цели сэкономить не стояло и не стоит. Я просто доверил решение вопроса по разводке воды рабочим, которые делают ремонт, поскольку мне их рекомендовали достаточно авторитетные знакомые.

Планирую завтра купить пресс-фитинги, взять клещи напрокат и поехать лично их обжимать. С технологией обжима ознакомился.

Каким давлением опрессовывать? На манометрах после КФРД (стоит штатно) -- 2.5 бар.