Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11205

04.06.2007 в 23:21:38

2partietz[/b] Была тема здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22681 и здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22764

Поиском по Городу и еще найдете темы

0
Аватар пользователя
partietz

Местный

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

04.06.2007 в 23:39:04

Удалось! Фотографии ввода.

0
Вложение
Аватар пользователя
partietz

Местный

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

04.06.2007 в 23:40:29

встроенный смеситель и ibox

0
Вложение
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11205

05.06.2007 в 00:00:15

Первый косяк- замените стеклянную колбу фильтра на хол.воде на такую же как на гор.воде, у меня есть где-то фото лопнувшей такой колбы ,фирма ТМ,лопнуло на резьбе-нас затопили соседи,второе-не оставляйте кран КФРД в среднем положении,подбивает абразив под тефл.сальник шар.крана,сокр.срок его службы, должно или полностью открыто или полн.закрыто.И главное- Разводка вся сделана на цангах с разрезным кольцом- я бы поменял ВСЕ на пресс-фитинги.Пока все-оставляю другим высказать остальное

0
Аватар пользователя
partietz

Местный

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

05.06.2007 в 00:03:54

2Tehnik-san Отправил Вам письмо почтой.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11205

05.06.2007 в 00:27:18

2partietz Письмо получил-ответил почтой

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11205

05.06.2007 в 00:53:09

Фото лопнувшего фильтра

0
Аватар пользователя
partietz

Местный

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

05.06.2007 в 01:10:03

Tehnik-san написал : Фото лопнувшего фильтра

Страшный сон :) Поменяю. Колбу можно отдельно купить или только в сборе?

По фитингам. "ВСЕ" -- это какие? про оконечные и водорозетки -- понятно. Но коллекторные то на пресс -- не подлезешь. Или имелось в виду "все, кроме коллекторных выходов"?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11205

05.06.2007 в 01:33:46

2partietz У врачей гангрену лечат полной ампутацией,тогда метастазы дальше не пойдут,а играть в "русскую рулетку" не в моих правилах,где гарантия,что не вырвет манометр на фильтре или с коллектора не сорвет подводку,все относительно в данном случае,т.к. лично я с таким материалом не работаю,может у кого и прокатывает,не знаю . Но и не претендую на истину в последней инстанции. ИМХО

0
Аватар пользователя
partietz

Местный

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

07.06.2007 в 02:14:45

Купил пресс-фитинги FAR, обжал их клещами REMS (профиль TH), опрессовал получившееся насосом Rothenberger (10 бар в течение 10 минут, линию смесителя давлением 6 бар).

На что посоветуете поменять цанговые зажимы на коллекторах? Вижу два варианта -- GF SuperPipe (и аналоги) или "американка" под пресс пр-ва Unipipe.

Пластиковая колба фильтра -- в процессе замены.

Насколько легко заменить коллекторы? Есть похожие по размерам? Было бы здорово просто вытащить эти и прямо на их место поставить другие.

Спасибо всем, кто участвует в этой теме и во всем форуме. Без вас многое для меня так и осталось бы темным лесом.

0
Вложение
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.06.2007 в 02:56:26

partietz написал : Насколько легко заменить коллекторы? Есть похожие по размерам? Было бы здорово просто вытащить эти и прямо на их место поставить другие.

Нет проблем http://www.termoros.com/catalog/?t=1&id=112

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу