04.05.2011 в 21:36:36
Здравствуйте уважаемые специалисты. Хотел по возможности услишать
Ваше мнение по поводу организации канализации на своем участке
загороднего дома. Выложу информацию как я себе ето представляю,а вы
поправте и направте в нужное русло. Есть участок (влож.1),на нем приблизительно разрисовал схему
канализации что куда планирую запустить. На (влож.2) разрисовал предварительно схему самой очистки (септик и
дренажный колодец) один момент что изменить несмогу,ето ж\б яму которая уже давно
залита в земле, (4*3*2м длина\ширина\глубина),сверху пока открыта,
теперь планирую сделать перегородку или две (ето уже надеюсь на
вашу помощь),и сделать монолит с смотровыми или канализационными
люками. Подскажите что так,нетак и как лучше сделать? Заранее благодарен!!
05.05.2011 в 10:28:03
pavlic9 написал : Подскажите что так,нетак и как лучше сделать?
Я не специалист, так, любитель. На мой взгял, все отлично, только никаких фильтрующих элементов не надо. На прошлых выходных вызвал машину откачать свой септик -- 3 камеры, каждая по 2 бетонных кольца, третья камера фильтрующая. Септик эксплуатировался 3 сезона по 4 месяца 3-4 человека, первая камера представляла собой почти кашу. Вода во второй была идеально чистой. Все три года никакого обслужиания. Вы этими фильтрами только головняки себе создадите по контролю и обслуживанию.
В филттрущем колодце надо добавить щебень, возможно, убрать песок или оставить тонкую прослойку. Если УГВ высокий, то щебень должен окружать стенки колодца тоже.
Наклон трубы из дома должен быть 2 см/м, сделаете больше, будет риск засоров. На картинке наклон очень высокий, думаю, это просто на рисунке так.
05.05.2011 в 11:51:34
Учился по данной ветке. И сделал септик то же опираясь на опыт людей из этой ветки.
Септик, если его так можно назвать, функционирует уже четвертый год. Двухкамерный из метровых колец, каждая камера по три кольца, вторая камера фильтрующий колодец. В доме постоянно проживает два человека, ну и еще трое-пятеро наезжают во выходным и праздникам.
Первая камера ни разу не откачивалась!
Во втором колодце сейчас полтора кольца воды, вода на вид чистая - дно видно :)
Хотел нынче почистить первую камеру, думал в колодце будет какое-то количество ила или еще чего..... Взял шест, пробил двадцатисантиметровую корку и шест уперся в твердое дно, ила НЕТ :) Куда все диется я не знаю :) Сыпанул туда бактерий (раньше не сыпал) и теперь наверно не скоро туда полезу.
В доме, в туалете, возле белого друга, напротив лица заседающего, висит плакат напоминалка, о том что не следует бросать бумажки в унитаз.
Что я заметил у вас, как мне кажется не верного.
05.05.2011 в 12:29:23
UV написал : В доме, в туалете, возле белого друга, напротив лица заседающего, висит плакат напоминалка, о том что не следует бросать бумажки в унитаз.
Что я заметил у вас, как мне кажется не верного.
Как уже вам писал anton-123 фильтры не надо.
Думаю, что у входной трубы тройник лишний, пусть все падает на верх корки.
Позволил себе маленько поправить ваш план. Заборные трубы переливов делайте из середины предполагаемого уровня.
По тройнику на входе первый раз тоже такое увидел, но по размышлению, вариант интересный тем, что меньше мути создается во время сброса (чище вода пойдет во вторую камеру), сброс не падает на корку, где долго может "тонуть"
На счет заборных труб -- не знаю, у меня забор от на глубине 30 см.. спорный момент..
И еще -- мы туда бросаем бумагу в немерянных количествах. :)
05.05.2011 в 12:29:42
pavlic9 А соединить септик с дренажным без излома трубы не получается?
05.05.2011 в 12:40:21
anton-123 написал :
- По тройнику на входе первый раз тоже такое увидел, но по размышлению, вариант интересный тем, что меньше мути создается во время сброса (чище вода пойдет во вторую камеру), сброс не падает на корку, где долго может "тонуть"
Я не пробовал с тройником и ваши доводы в принципе логичны!
Но мне кажется, что возможно закупоривание тройника. Ведь какахи и бумага плавают парой их плавучесть впечатляет :) и чтоб они прошли через тройник их нужно затопить, а кто это будет делать? Справится ли следующая струя воды с плавучими? Или прибавит количество плавучего?
anton-123 написал : не знаю, у меня забор от на глубине 30 см.. спорный момент..
Когда корка будет толще 30 см, что будет попадать во второй колодец?
05.05.2011 в 12:46:49
UV написал : Но мне кажется, что возможно закупоривание тройника. Ведь какахи и бумага плавают парой их плавучесть впечатляет
Наверное, да, Вы правы.. Можно поставить тройник с тем, чтобы его снять, если что..
UV написал : Когда корка будет толще 30 см, что будет попадать во второй колодец?
Корка всегда будет выше уровня, а уровень всегда будет определяться уровнем слива. Ничего не будет попадать, даже, если корка будет 50 см.
05.05.2011 в 13:08:39
anton-123 написал : Наверное, да, Вы правы.. Можно поставить тройник с тем, чтобы его снять, если что..
Тем ни менее везде рисуют этот тройник. Может с ним на самом деле лучше? А мои догадки не подтверждаются практикой....
anton-123 написал : Корка всегда будет выше уровня,
Фига! Хотите фото? :)))) я в эти выходные сделаю :))))))) Правда я на той неделе туда бактерий высыпал, а они говорят корку эту любят. Врут скорей всего....
Уровень корки лишь чуть-чуть подымается выше переливной трубы! При этом водичка во второй колодец бежит.
В крайнем случае у меня так.
05.05.2011 в 17:44:51
NAP написал : pavlic9 А соединить септик с дренажным без излома трубы не получается?
NAP скорее всего получится соединить без излома,напрямую. Меня интерисует в общем схема правильная??
05.05.2011 в 18:09:01
Вообщем все верно, а объемы камер такие, что можно не вывозить лет восемь. Наверное, я бы сделал бы первую и вторую камеру не одинакового размера. Соображения тут разные. Можно первую сделать большой и лет 12 не вывозить. Можно первую сделать маленькой, а вторую поделить на 2-3 подкамеры с Т-образными переливами и получить более чистый сток и более долгую жизнь фильтрационного колодца.
UV, про корку не понимаю. Она легкая и плавает, т.е. всегда лежит на поверхности. Слив в Т-образном переливе идет с уровня поверхности. Корка вниз не растет.
05.05.2011 в 18:14:08
На счет перелива и уклона то я так схематически нарисовал, точнее планировал здесь уточнить. и несколько вопросов!!
05.05.2011 в 18:21:02
pavlic9 написал :
- нужно-ли туда бактерии,если да то какие?? 2.вентиляцию как правильно сделать? можно протянуть паралельно переливу в дренажный колодец? а то во дворе нехочется запаха 3.на счет этих фильтров,то встречал такое, материал керамзит используют! пишут 3-5 лет ненадо менять,незнаю на счет етого.как думаете?
- как правильно эту яму утеплить,а то она сделана почти под верх горизонта?? 5.как и чем сделать пропитку бетона внутри септика(гидроизоляцию,водоотталкивание)?
05.05.2011 в 19:20:09
Антон на счет вентиляции в доме,все так и сделан,труба выведена выше конька. Я про вентиляцию септика,читал про ети бактерии и пишут для их жизнедеятельности нужен кислород. на счет утепления,то тоже по поводу етих бактерий,им вроде нужна определенная плюсовая температура,если не ошибаюсь.
05.05.2011 в 19:40:24
Сообщение от anton-123
По тройнику на входе первый раз тоже такое увидел, но по размышлению, вариант интересный тем, что меньше мути создается во время сброса (чище вода пойдет во вторую камеру), сброс не падает на корку, где долго может "тонуть" Я не пробовал с тройником и ваши доводы в принципе логичны!
Но мне кажется, что возможно закупоривание тройника. Ведь какахи и бумага плавают парой их плавучесть впечатляет и чтоб они прошли через тройник их нужно затопить, а кто это будет делать? Справится ли следующая струя воды с плавучими? Или прибавит количество плавучего?
Сообщение от anton-123
не знаю, у меня забор от на глубине 30 см.. спорный момент..
Когда корка будет толще 30 см, что будет попадать во второй колодец?
На счет тройника на сливе то согласен что ненужно,будет засорятся постоянно, но думаю может какую-нить пластину для компенсации стоков на входе сделать,чтобы не плюхались.
06.05.2011 в 09:39:19
anton-123 написал : UV, про корку не понимаю.
Представте корабль, у корабля есть ватерлиния, корпус корабля что ниже ватерлинии находится ниже уровня воды...... Так и корка имеет свою ватерлинию :) То есть, часть корки находится ниже уровня воды. Размер этой нижней части, наверно может быть разным, в моем случае он сантимов 15-20, выше ватерлинии не более 5-7 см
Наверно все же нужно фото для понимания, сделаю. Всеравно полезу смотреть, как кушали высыпанные на прошлой неделе бактерии. Кстати, не такие они и дорогие, всего 180р пакетик из маг. "Оби".
pavlic9 написал : думаю может какую-нить пластину для компенсации стоков на входе сделать,чтобы не плюхались.
У меня от края входной трубы до корки сантимов 10-15, ни чего там особо не плюхается :). Может это не правильно и конкретная ошибка, которая в будущем может как-то нагадить, поживем - увидим, лишь бы только не зимой что-то случилось. В моем случае корка не плотная, чтоб ее пробить не нужно зубило с молотком и возле входной трубы не получается горки из какашек. По мере поступления продуктов и их падения на корку, корка почти моментально их поглощает в себя верхний уровень корки выравнивается, а через переливную трубу начинает бежать водичка.
Тем ни менее кругом рисуют этот тройник на входе. Наверно вам нужно найти спецов, которые собаку сьели на этих септиках и узнать как правильно, с аргументами за или против! Если представить корку жесткой и очень плавучей как пишет Антон, то тройник наверно будет полезен!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу