shtazi написал:
Когда людей начинает душить жаба, начинаются из....ства в духе 25А на 2,5 квадрата алюминий. Линий сделаем поменьше, а автоматов номиналом побольше поставим. ВИГОДА!!111!! А алюминий вообще надо номиналом меньше автоматом защищать по отношению к меди, так, если что.
РаботничкиНТ, как вы делаете проекты АУПС, если вы автомат подобрать на линию не можете???
shtazi,
Давайте не будем...
А посмотрим внимательно название темы: Насколько правильно запитывать 16А розетки через 25А автомат?
А интересует меня вопрос как раз указанный в теме применительно к моей ситуации.
РаботничкиНТ написал:
А если ситуация следующая:
Проводка скрытая по бетонным стенам
От автомата на щите 25А отходит провод алюминий сечением 4 кв. мм до коробок, далее от коробок разветвляется к каждой розетке 2,5 кв. мм.
Все розетки - одноместные.
В этом случае никаких нарушений по защите розеточных линий нет?
Я правильно понимаю?
Сейчас вместо штатного автомата на 25А (25 А был в соответствии со схемой щита) я поставил на 16А характеристика С (был под руками).
И суть вопроса:
Можно ли поставить в щит 25А автомат на розетки, как и было по проекту (дом 2000г.)?
Защищать в моем случае отдельные линии от коробок к розеткам сечением 2,5 кв. мм при скрытой проводке и отсутствии перегрузки (если я не буду втыкать приборы в розетки через незащищенные тройники и пр. удлинители) требуется только от КЗ, так?
(ПУЭ п. 3.1.10.)