Когда людей начинает душить жаба, начинаются из....ства в духе 25А на 2,5 квадрата алюминий. Линий сделаем поменьше, а автоматов номиналом побольше поставим. ВИГОДА!!111!! А алюминий вообще надо номиналом меньше автоматом защищать по отношению к меди, так, если что. РаботничкиНТ, как вы делаете проекты АУПС, если вы автомат подобрать на линию не можете???

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.10.2016 в 00:09:13

Угу, и "мастера" наймем подешевле.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

06.10.2016 в 09:56:05

shtazi написал: Когда людей начинает душить жаба, начинаются из....ства в духе 25А на 2,5 квадрата алюминий. Линий сделаем поменьше, а автоматов номиналом побольше поставим. ВИГОДА!!111!! А алюминий вообще надо номиналом меньше автоматом защищать по отношению к меди, так, если что. РаботничкиНТ, как вы делаете проекты АУПС, если вы автомат подобрать на линию не можете???

shtazi,

Давайте не будем... А посмотрим внимательно название темы: Насколько правильно запитывать 16А розетки через 25А автомат?

А интересует меня вопрос как раз указанный в теме применительно к моей ситуации.

РаботничкиНТ написал: А если ситуация следующая:

Проводка скрытая по бетонным стенам От автомата на щите 25А отходит провод алюминий сечением 4 кв. мм до коробок, далее от коробок разветвляется к каждой розетке 2,5 кв. мм. Все розетки - одноместные. В этом случае никаких нарушений по защите розеточных линий нет? Я правильно понимаю?

Сейчас вместо штатного автомата на 25А (25 А был в соответствии со схемой щита) я поставил на 16А характеристика С (был под руками).

И суть вопроса:

Можно ли поставить в щит 25А автомат на розетки, как и было по проекту (дом 2000г.)?

Защищать в моем случае отдельные линии от коробок к розеткам сечением 2,5 кв. мм при скрытой проводке и отсутствии перегрузки (если я не буду втыкать приборы в розетки через незащищенные тройники и пр. удлинители) требуется только от КЗ, так? (ПУЭ п. 3.1.10.)

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

06.10.2016 в 11:32:22

Материал жил отдельных линий этих какой?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

06.10.2016 в 11:41:03

shtazi,

РаботничкиНТ написал: От автомата на щите 25А отходит провод алюминий

Как хорошо уметь читать, - Не надо к маме приставать...

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

06.10.2016 в 11:56:02

Защищать в моем случае отдельные линии от коробок к розеткам сечением 2,5 кв. мм при скрытой проводке и отсутствии перегрузки (если я не буду втыкать приборы в розетки через незащищенные тройники и пр. удлинители) требуется только от КЗ, так? (ПУЭ п. 3.1.10.)

Материал жил отдельных линий этих какой?

Как хорошо уметь читать, - Не надо к маме приставать...

РаботничкиНТ, я хотел помочь, но теперь все сами. Хам.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.10.2016 в 12:08:28

РаботничкиНТ, Если дом был запроектирован ао этим нормам,то 25А может быть http://www.gostrf.com/normadata/1/4293829/4293829053.pdf

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

06.10.2016 в 12:11:45

shtazi, Ну извините, не обижайтесь. Шутка неудачная.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

06.10.2016 в 12:13:59

РаботничкиНТ, я никогда не обижаюсь, я огорчаюсь, но так какой материал то все таки линий 2.5 кв.мм.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

06.10.2016 в 12:27:46

shtazi, Алюминий, конечно, дом 2000г. тогда еще не запрещено было.

ebf написал: РаботничкиНТ, Если дом был запроектирован ао этим нормам,то 25А может быть http://www.gostrf.com/normadata/1/4293829/4293829053.pdf

ebf,

Да похоже. В п. 5.4. данного документа нашел указания по защите групповых линий розеток автоматом с комбинированным расцепителем на 25А. Спасибо за ссылку. Да и схема щита сохранилась, а на ней указаны автоматы: на 25А (который на розетки), и на 16А (который на свет).

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

06.10.2016 в 12:40:23

РаботничкиНТ, можете делать конечно, по нормам 83 года, дело ваше, отвечать если что, тоже вам. 25 ампера на 2.5 квадрата алюминия, у которого допустимый длительный ток 20 ампер, ну надо же такое придумать...