РаботничкиНТ написал:
Да похоже. В п. 5.4. данного документа нашел указания по защите групповых линий розеток автоматом с комбинированным расцепителем на 25А. Спасибо за ссылку.
Да и схема щита сохранилась, а на ней указаны автоматы: на 25А (который на розетки), и на 16А (который на свет).
А сечение жил, которые должны идти от автомата до розеток в схеме щита имеются?
ebf написал:
shtazi написал:
я все-таки считаю, что проект может быть ошибочным, это не стоит сбрасывать со счетов, и слепо ему поклоняться, только из желания прикрыть бумажкой заднее место конечно можно
Конечно вы можете считать,как вам угодно ,но отвергая гос.нормы,по которым строилась вся страна,это выглядит глупо и не профессионально. Без обид.
Глупо и непрофессионально не замечать ошибки проектировщиков, коих всегда в проектах было в избытке. Ещё глупее упускать из вида "творчество" застройщика, который ради экономии способен и на отступления от проекта, которые при приёмке ни одна комиссия не заметит.