Подскажите опытные люди, столкнулся с проблемой. Монтажу года 3. Делали сантехники застройщика. На корпусе фильтра RBM стали появлятся белые наросты. Воды пока не видел. Фильтр на холодной воде, на горячей все пока ОК. Это фильтр попался неправильный или норма и просто поменять. И еще как быстро нужно менять, есть шансы, что вода струей польется? :(

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11220

13.03.2011 в 22:28:41

2nov_alexis налицо имеем факт процесса выщелачивания (дезоцинкования) некачественной латуни , первая фаза -появление губчатых наростов на поверхности детали , изготовленной из сплава , несоответствующего для применения в водопроводных сетях , согласно Постановлению о качестве питьевой воды , DIN 50930 часть 6

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=939576&viewfull=1#post939576

0
сансэй
сансэй
Старожил

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.03.2011 в 22:28:45

nov_alexis написал : Подскажите

открутите колбу и посмотрите что там внутри...фильтры похоже настоящие...а почему вопрос именно в этой теме задали?)

0
AlZh
AlZh
Старожил

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

13.03.2011 в 22:38:36

master.msk написал : или Itap

ITAP помощнее будет.

0
nov_alexis
nov_alexis
Новичок

Регистрация: 13.03.2011

Великий Новгород

Сообщений: 3

13.03.2011 в 23:21:13

Tehnik-san написал : 2nov_alexis налицо имеем факт процесса выщелачивания (дезоцинкования) некачественной латуни

спасибо

сансэй написал : открутите колбу и посмотрите что там внутри...фильтры похоже настоящие...а почему вопрос именно в этой теме задали?)

я задал и в теме про rbm, а здесь потому, что засомневался в их оригинальности, откручу и посмотрю конечно

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Старожил

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

14.03.2011 в 07:18:01

Вполне может быть дал сбой технологические процесс литья, Имелась "микро-трещина" из-за эксплуатации пошло,поехало.

0
AlZh
AlZh
Старожил

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

14.03.2011 в 15:58:59

Не надейтесь, что отсечные и грязевик спрятаны пониже.:) Народ решил, что достаточно шарового на выходе ГВС.:yu

0
Вложение
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11220

14.03.2011 в 23:30:30

ахтунг ! ... не перевелись ещё "мастера"-юмористы на одесской земле )))

0
Вложение
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

14.03.2011 в 23:36:15

ааа круто!

еще и часть радиаторов аллюминий, а часть стальные!

0
AlZh
AlZh
Старожил

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

15.03.2011 в 06:49:24

Таки могут!:-)

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Старожил

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

15.03.2011 в 09:02:26

Серьёзный подход к делу.