13.03.2011 в 22:24:01
Подскажите опытные люди, столкнулся с проблемой. Монтажу года 3. Делали сантехники застройщика. На корпусе фильтра RBM стали появлятся белые наросты. Воды пока не видел. Фильтр на холодной воде, на горячей все пока ОК. Это фильтр попался неправильный или норма и просто поменять. И еще как быстро нужно менять, есть шансы, что вода струей польется? :(
13.03.2011 в 22:28:41
2nov_alexis налицо имеем факт процесса выщелачивания (дезоцинкования) некачественной латуни , первая фаза -появление губчатых наростов на поверхности детали , изготовленной из сплава , несоответствующего для применения в водопроводных сетях , согласно Постановлению о качестве питьевой воды , DIN 50930 часть 6
13.03.2011 в 22:28:45
nov_alexis написал : Подскажите
открутите колбу и посмотрите что там внутри...фильтры похоже настоящие...а почему вопрос именно в этой теме задали?)
13.03.2011 в 22:38:36
master.msk написал : или Itap
ITAP помощнее будет.
13.03.2011 в 23:21:13
Tehnik-san написал : 2nov_alexis налицо имеем факт процесса выщелачивания (дезоцинкования) некачественной латуни
спасибо
сансэй написал : открутите колбу и посмотрите что там внутри...фильтры похоже настоящие...а почему вопрос именно в этой теме задали?)
я задал и в теме про rbm, а здесь потому, что засомневался в их оригинальности, откручу и посмотрю конечно
14.03.2011 в 07:18:01
Вполне может быть дал сбой технологические процесс литья, Имелась "микро-трещина" из-за эксплуатации пошло,поехало.
14.03.2011 в 15:58:59
Не надейтесь, что отсечные и грязевик спрятаны пониже.:) Народ решил, что достаточно шарового на выходе ГВС.:yu
14.03.2011 в 23:30:30
ахтунг ! ... не перевелись ещё "мастера"-юмористы на одесской земле )))
14.03.2011 в 23:36:15
ааа круто!
еще и часть радиаторов аллюминий, а часть стальные!
15.03.2011 в 06:49:24
Таки могут!:-)
15.03.2011 в 09:02:26
Серьёзный подход к делу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.