Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

03.08.2012 в 23:48:36

#3239265

B.S.V. написал : Я видел, что слез кислородозащитный слой

Это из каких соображений -анализов? на сколько помню ,пинк и есть защитный от окислов ,слой Еще раз посмотрев фото-ни хрена с ним не случилось,до.....бы монтажники -вот в чем проблема!

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

03.08.2012 в 23:56:00

#3239290

B.S.V. написал : слез кислородозащитный слой

если пекс долго "жевать", то EVOH тоже облазит малёхо, но только в месте перегиба.................возможно клей херовый был, или температурный режим не соответствовал данной трубе!

master.msk написал : это гофра, да?

она родимая

master.msk написал : А куда этим отрезкам удлиняться, если они зажаты" между тройников к радиаторам.

вообще-то "пешель" берётся на размер больше наружного диаметра трубы...................и всё пучком, она(труба) в нём как змея выкручивается при удлинении.................да и не те там отрезки(длина), чтобы говорить о этой бяке ИМХО!!!

EV.SA написал : А Пинк всегда был для ТП и автономок

SCB написал : Пинк это линейка РЕХ труб у Рехау

тогда не вижу проблемы, поставить его в Ц.О.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

04.08.2012 в 00:00:02

#3239298

master.msk написал : У нас тоже такие системы долго не живут

в автономках -прекрасные жители,даже БЕЛичьи подъё...ки под КЕРМИ так что нужно сматывать в бухты и продавать;)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

04.08.2012 в 00:02:41

#3239307

ionchik написал : тогда не вижу проблемы, поставить его в Ц.О.

Проблема в несоответствии с ЦО;) Сейчас многие дома делают с автономными системами .Т е идет отбор от бойлера .

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

04.08.2012 в 00:07:18

#3239317

ionchik написал : тогда не вижу проблемы, поставить его в Ц.О.

Если Ц.О. изначально запроектированно на пластике, то не вопрос.

0
Аватар пользователя
hifi

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

04.08.2012 в 11:08:53

#3239694

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

04.08.2012 в 12:46:40

#3239772

hifi написал : Как Вам такое решение компенсации температурных расширений?

громоздко ,но нормально....Хорошо что такой еще додумались поставить и хомутами закрепили трубы к стене,бывает гораздо хуже....

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

05.08.2012 в 00:30:41

#3240697

hifi написал : Как Вам такое решение компенсации температурных расширений?

это комната?:cool::confused:

0
Аватар пользователя
hifi

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

05.08.2012 в 22:04:28

#3241864

ionchik написал : это комната?:cool::confused:

По моему комната друг в Питере квартиру получил- поделился

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.08.2012 в 23:22:39

#3242059

hifi написал : Как Вам такое решение компенсации температурных расширений?

Похоже на компенсаторы заводского изготовления.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

06.08.2012 в 00:22:34

#3242205

hifi написал : По моему комната

в СНиПах вроде на это запрет, если мне память не изменяет!:cool::eek:

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

06.08.2012 в 16:39:52

#3243003

ionchik написал : в СНиПах вроде на это запрет, если мне память не изменяет!

нет ни какого запрета стояки в основном проходят в квартирах

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

06.08.2012 в 18:25:25

#3243127

orinbasar написал : в основном проходят в квартирах

но не в комнатах..............тем более каналья!

0
Аватар пользователя
алекс851

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1601

06.08.2012 в 23:56:35

#3244029

hifi написал : Как Вам такое решение компенсации температурных расширений?

на мой взгляд всего три ошибки - не зафиксировано кольцо,зачем-то стянуто скотчем и установка хомутов,но если они не затянуты,то и это нормально

0
Аватар пользователя
Zoroff

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

07.08.2012 в 10:54:32

#3244493

Такой вопрос. Ввод воды сделан от подъездных стояков в санузел в стяжке полипропиленом, хочу разводку тоже сделать по полу (полипропилен+изоляция). Какой слой стяжки должен быть над трубами? (понятно, что сверху еще слой клея+плитка будет)

0
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

07.08.2012 в 14:54:56

#3244756

Zoroff написал : Какой слой стяжки должен быть над трубами?

Хоть и не в теме вопрос -min 2,5см.

0
Аватар пользователя
hifi

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

07.08.2012 в 15:19:22

#3244787

алекс851 написал : на мой взгляд всего три ошибки - не зафиксировано кольцо,зачем-то стянуто скотчем и установка хомутов,но если они не затянуты,то и это нормально

Как считаете, можно их переделать _П_ образно параллельно стене, чтобы сэкономить место -эти кольца отстоят от стены дальше канальи Это кухня у него кстати

0
Аватар пользователя
алекс851

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1601

07.08.2012 в 19:30:11

#3245092

hifi написал : Как считаете, можно их переделать _П_ образно параллельно стене, чтобы сэкономить место -эти кольца отстоят от стены дальше канальи Это кухня у него кстати

на стройке нет невозможного))))конечно,можно.было бы желание у исполнителя.при желании даже кольца оставить можно

0
Аватар пользователя
Zoroff

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

07.08.2012 в 20:15:08

#3245188

AlZh написал : Хоть и не в теме вопрос -min 2,5см.

Спасибо. (а где ж спрашивать, волнует сохранность трубы в первую очередь)

0
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

07.08.2012 в 20:19:49

#3245199

Zoroff написал : (а где ж спрашивать, волнует сохранность трубы в первую очередь)

И то правда.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

08.08.2012 в 02:01:22

#3245932

hifi написал : Это кухня у него кстати

:cool::eek: чяво за дом, монолит/панелька/кирпич?

0
Аватар пользователя
Zoroff

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

08.08.2012 в 15:46:25

#3246504

AlZh написал : И то правда.

только сейчас обратил внимание, что написал не в тему для мелких вопросов :o

0
Аватар пользователя
VadimSU

Местный

Регистрация: 29.04.2012

Москва

Сообщений: 188

08.08.2012 в 16:28:12

#3246559

pavarotti написал : Добрый день, установили ГП после счетчиков и фильтры в горизонтальном положении.

Бывает и так ...

И вот так: Абсолютно новый кран с того же стояка простоял один день.
Вкрутили МП трубу с такой дурью, чтоб не капало, что открутить не смогли.

0
Аватар пользователя
трубодел

Местный

Регистрация: 10.08.2012

Кашира

Сообщений: 103

10.08.2012 в 15:44:28

#3249734

Не много фоток из моей коллекции:yu

одна из труб из Европы

0
Аватар пользователя
трубодел

Местный

Регистрация: 10.08.2012

Кашира

Сообщений: 103

10.08.2012 в 15:51:55

#3249742

ещё немного :o

0
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

10.08.2012 в 15:57:53

#3249751

трубодел написал : одна из труб из Европы

Мало информации,что за труба ,кто производитель,при каких параметрах испытывалась.Вы случайно не товарищ Compipe из Каширы?

0

Максим.

Аватар пользователя
трубодел

Местный

Регистрация: 10.08.2012

Кашира

Сообщений: 103

10.08.2012 в 16:14:36

#3249787

maximys78 Труба из Европы Barbi, стояла у моего знакомого на тёплых полах пол года, потом вся потекла:eek: Попросил испытать и сделать протокол. Результат оказался плачевным, собирался писать на завод письмо (правда забываю спросить писал или нет). Я случайно не товарищ Compipe:o, но с Каширы и работаю там же:) На форуме для собственного развития, скоро предстоит делать отопление в своем доме, поэтому прошу камнями не кидать:) Но если кто то из участников захочет посетить производство с удовольствим покажу, раскажу.

0
Аватар пользователя
domsan

Местный

Регистрация: 10.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 6

10.08.2012 в 19:56:11

#3250103

Периодически лопуются полипропиленовые трубы. А теперь по порядку. С октября 2011-по февраль 2012 г, был выполнен монтаж системы отопления в частном доме. Работы велись в доме с подогревом тепловыми пушками, температура была около +3, +8 гр. В марте была произведена опрессовка системы, (температура воздуха +10 гр.) При опрессовке лопнула труба. трещина была продольной. Труба армированная алюминием, фирмы Ekoplastik PN 25 (Чехия). Вода идёт из скважины, подаётся насосной станцией, давление на выходе настроено на 2 bar. Показания точные, стоят несколько манометров. Трубы переварили, и всё вроде бы ничего, но в июле этого года аналогично лопнула полипропиленовая труба горячей воды, фирмы T3S PN 20 (чехия). Отопление не запускалось, радиаторы сняты под отделочные работы. Встал вопрос, что за ерунда. Фото лопнувшей трубы T3S, прикладываю. Лопнувший кусок трубы Ekoplastik не сохранился. Трубы покупались в фирменных магазинах, в разных местах. Уважаемые форумчане, скажите, кто сталкивался с этим вопросом, у кого какие мнения.? всего в доме протянуто около 300 метров труб отопления, и 100 метров водоснабжения. Трубы были уложены в трубную изоляцию, засыпаны керамзитом и залиты бетоном. Труба на фото немного потёрлась- искали место протечки.

0
Аватар пользователя
Юрасик

Местный

Регистрация: 26.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1901

10.08.2012 в 20:20:12

#3250112

domsan написал : Уважаемые форумчане, скажите, кто сталкивался с этим вопросом, у кого какие мнения.?

0
Аватар пользователя
domsan

Местный

Регистрация: 10.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 6

10.08.2012 в 20:31:51

#3250128

Да, но по трубам так не стучали. Однако трубы везли в пачках на машине, на улице было где то -5, далее после монтажа, дом ни чем не отапливался, на улице было -20, -25. А вообще, я узнавал, что эти трубы хранят у нас в неотапливаемых складах, да думаю это везде, и что теперь трубы не пригодны?

0