Переместил свое сообщение из другой ветки,здесь,думаю,будет уместно : В продаже можно встретить цанговые фитинги, где обжимное кольцо изготовлено из латунной ленты, навитой в спираль. Такое кольцо , больше похожее на пружинную шайбу Гровера, при затяжке гайки вместо аксиального обжима начинает "сдирать" верхний слой металлопластиковой трубы, что может привести к ее повреждениям.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

03.07.2007 в 00:07:30

Рванул бракованный шаровой кран к полотенцесушителю.

0
Вложение
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

03.07.2007 в 00:13:48

Проржавел "левый" полотенцесушитель

0
Вложение
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

05.07.2007 в 00:34:24

" Фитинговое знакомство" (вредный совет,повторение) Если Вы человек общительный,то фитинг с разрезным кольцом под штукатурку- надежная система,она лучше всего подойдет для скорейшего знакомства с соседями в новостройке.После замуровки этих фитингов начните с того, что запретите себе заглядывать под ванну и за унитаз и проверять, не протекают ли трубы (особенно в местах соединений). Ну, теперь успех гарантирован: капелька за капелькой вода из этих «беспризорных» фитингов будет накапливаться в перекрытиях между этажами и в один прекрасный день пробьется к соседям снизу.

В лучшем случае – в виде набухшей штукатурки в ванной комнате. Промочить все этажи (как это делают доблестные московские пожарные при тушении огня) вам вряд ли удастся, но местной популярности вы несомненно добьетесь.Скорее всего это произойдет на гор.воде.

По известному закону, знакомство произойдет ночью или в праздник, поэтому будьте всегда готовы к встрече гостей (они же – соседи снизу). Не пытайтесь спрятаться под одеяло, услышав нетерпеливые удары в дверь. Вы же этого ждали! Впустите гостей, и в ответ на их возмущенные возгласы как можно шире разведите руками и максимально правдоподобно и радостно воскликните: «Ничего не знаю, у меня все сухо!» При осмотре БУДУЩИМИ ДРУЗЬЯМИ вашего санузла участливо улыбайтесь и сочувственно вздыхайте. Предложите чаю. Предупреждаю, мизансцена будет примерно следующая: «гости» в негодовании отказываются и спешат уйти, так и не выяснив, почему их штукатурка набухла и отлетела, если у вас и впрямь «все сухо»? Тогда загадочно произнесите: «Боюсь, что полетел фитинг...» После этого – они ваши.«Ну хорошо, но нам-то что делать с этими полетевшими фитингами?» – нетерпеливо перебьет вас мрачная соседка снизу, темпераментно хрустя вашим печеньем.

Совет, ответьте, как подобает мужчине, – твердо и незамедлительно: «Прежде всего надо сообщить в домоуправление, они свяжутся со специалистами – и те наконец определят, где находится этот негодный полетевший фитинг». Все. Для первого раза достаточно. Теперь можете поговорить на отвлеченные темы, и даже (чем черт не шутит!) рискните поближе познакомиться с любительницей печенья.

0
Аватар пользователя
Mals

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 1879

05.07.2007 в 02:39:59

Ничего не пойму - откуда такая водобоязнь?
Обжимные фитинги китайской породы живут себе и живут от двух до пяти лет, ниче не капает и подтяжки не требует. Очередной развод на услуги "специалистов"? Так Вас понимать?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

05.07.2007 в 03:56:43

Mals написал : Очередной развод на услуги "специалистов"? Так Вас понимать?

Точно так,только специалистов без кавычек. Вы сантехникой серьезно не занимаетесь и смысл советов Ваших здесь в чем? Было бы хоть по делу,не охота связываться и тратить трафик

0
Аватар пользователя
Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

05.07.2007 в 03:57:03

2Tehnik-san Респект. Круче может быть только силуминовый фитинг, и даже не важно с кольцом или без него. Тогда резко повышаются шансы внезапно познакомиться и с более нижними соседями, через этаж, с первого этаже и даже с таджиками-дворниками проживающими в подвале.

2Mals Не факт... если у человека хватило ловкости поставить резьбовые фитинги так что не потекло сразу, то он смог бы сделать все и на пресс фитингах, взяв клещи в аренду. Без привлечения "спецов".

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

05.07.2007 в 04:21:05

Mals написал : Ничего не пойму - откуда такая водобоязнь?

Фитинг ценой 60 рублей был оценен страховой компанией в 18000$(Ущерб от затопления)

0
Аватар пользователя
Mals

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 1879

05.07.2007 в 15:30:15

Заельцовский район г.Новосибирска "оккупировал" один Жэковский сантехник (а это 170тыс пиплов). Никого не пускает на свою территорию (в смысле воду не дает перекрыть), ставит всем обжимные. Вижу его ежеутренне, идя на работу. Рожа у него всегда целая - отсюда мысль, что все у людей живо/здорово.
Будь по Вашему - улыбался бы он беззубым ртом :)

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

02.08.2007 в 01:26:12

Пост от 22.07.07.

Tehnik-san написал : материал есть интересный,один загородний особняк,был вчера там -отопление развели М.П."мастера"в стенах на цангах с разрезным кольцом,прийдеться ВСЕ переделывать,жаль не захватил фот.ап. Попали эти ребятишки по крупному

Подтверждение сказанному,уже сдемонтировал все . Фитинги ТМ -потекли после первого сезона на отоплении,был залит тосол,гравитационная система, 24 радиатора + обвязка котла .Шаровые краны STC (трезубец над буквой Т) сочилось у половины кранов в месте соединения прижимной муфты шарика и корпуса.

0
Вложение
Аватар пользователя
solo

Местный

Регистрация: 10.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 2190

02.08.2007 в 05:33:05

Mals написал : Обжимные фитинги китайской породы живут себе и живут от двух до пяти лет, ниче не капает и подтяжки не требует.

А вы считаете, что это нормальный срок для водопровода, тем более замурованного в короба.

Mals написал : "оккупировал" один Жэковский сантехник (а это 170тыс пиплов). Никого не пускает на свою территорию (в смысле воду не дает перекрыть), ставит всем обжимные

Ну меня часа два такие деятели уговаривали, что "всем ставим и ничего". Но мне поставили то, что я хотела. А про перекрыть воду... ну так достаточно отсечные краны поставить, а потом делай, что хочешь. А выбивать зубы многие просто не пойдут. Забудут как страшный сон и найдут тех, кто сделает по-другому

0
Аватар пользователя
Noddle

Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 92

02.08.2007 в 09:36:15

Tehnik-san написал : Подтверждение сказанному,уже сдемонтировал все . Фитинги ТМ -потекли после первого сезона на отоплении,был залит тосол,гравитационная система, 24 радиатора + обвязка котла .Шаровые краны STC (трезубец над буквой Т) сочилось у половины кранов в месте соединения прижимной муфты шарика и корпуса

Труба там тоже достойная похоже - Лемен :) С гравитационной на нормальную систему владельца уже убедили перевестись?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

02.08.2007 в 09:52:55

Noddle написал : С гравитационной на нормальную систему владельца уже убедили перевестись?

Частое выключение электроэнергии в поселке заставляет отказаться от принудительной подачи.Источник бесперебойного питания или дизель-генератор не устраивает по некот. причинам.Но насос будет установлен на обратке,на байпасе+экспанзомат для отопления.При отьезде на долгое время,система будет переводиться в режим с ест. циркуляцией

0
Аватар пользователя
Noddle

Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 92

02.08.2007 в 10:14:27

Tehnik-san написал : Источник бесперебойного питания или дизель-генератор не устраивает по некот. причинам

ИБП с добавочными аккамуляторами может продержать систему несколько дней,но если отключения происходят на недели (не знаю правда в Москве и обл. таких мест), то тогда дизель-генератор с автозапуском. Некоторые причины, это ,как я понимаю, не деньги, потому что при гравитационной системе труба с устраивающими диаметрами будет стоить ... Хотя мне кажется я вас понимаю (как монтажник монтажника :))... Инструмент хороший очень дорого стоит - надо оправдывать :)...

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

02.08.2007 в 10:23:07

Noddle написал : Хотя мне кажется я вас понимаю (как монтажник монтажника )... Инструмент хороший очень дорого стоит - надо оправдывать

Не совсем правильно,архитектура здания и законченная отделка помещения не позволяют полету фантазии...:)