30.06.2018 в 14:24:39
#6367116
ARS1972, ну да, на баках из нержавейки где-то так и есть)
30.06.2018 в 16:48:42
#6367173
Johnny написал: ARS1972, ну да, на баках из нержавейки где-то так и есть)
Johnny, По работе сталкиваюсь с ремонтом парогенераторов (для лёгкой промышленности). Там толщина стенок заметно больше - до 2мм. Хотя давление не превышает 6атм.
23.07.2018 в 23:54:09
#6383276
AntiLL написал: И что, неужели такая установка соответствует СНИПам или сводам правил? Не обслужить, а если рванет в мороз, а в батареях 90 градусов.
AntiLL, по нормам пожарным в местах эвакуации радиаторы не ниже 2 метров от пола устанавливаются.
24.08.2018 в 21:21:59
#6407321
Я понимаю экономно подлючить смеситель, но так...
Баш майсторът
31.08.2018 в 06:21:55
#6411810
Как считаете сильно я облажался приняв такое за нормальную проводку у подрядчика.
31.08.2018 в 15:09:28
#6412161
:killyourselfbywall: Жесть
31.08.2018 в 15:12:52
#6412164
Pioneer1 написал: :killyourselfbywall: Жесть
Pioneer1, В чем именно жесть?
31.08.2018 в 15:21:53
#6412168
p-ilot, Как снимать показания со счетчиков? Почему обратные клапана после счетчиков? Полипропилен на полу, пойдет под стяжку? Водорозетки вместо уголков улыбнули) Трубы которые будут замазываться раствором, надо одеть в изоляцию.
31.08.2018 в 15:42:58
#6412182
Rumato написал: Как снимать показания со счетчиков?
Там в стене окошко есть. Если стена будет зашиваться (а похоже, что так оно и будет), то придется искать слесаря-гинеколога для обслуживания всего этого. :)
31.08.2018 в 16:22:13
#6412221
Tonal написал:
Rumato написал: Как снимать показания со счетчиков?
Там в стене окошко есть. Если стена будет зашиваться (а похоже, что так оно и будет), то придется искать слесаря-гинеколога для обслуживания всего этого. :)
Tonal, да окошко с обратной стороны 30*40 осталось, счетчики спокойно заменить сам руки туда сувал с ключом, прям напротив дырки все встало, да и они онлайн показания сдают. стена зашилась. стяжки не будет, зашьется коробом по полу ПП. а вот где уголки как сказали, там да, душевой подиум стал теперь уже. вот и думаю теперь большую ошибку сделал я или как? честно, ремонтники "на все руки" ушли, выгнал в конце в итоге. и теперь все за плиткой и стенами. фото выложу потом. вот только сейчас осознал как мне в ухо грамотно вкручивали баальшой такой болт(
31.08.2018 в 17:01:33
#6412240
p-ilot написал: счетчики спокойно заменить сам руки туда сувал с ключом
А грязевик прочистить и редуктор заменить на нормальный? :) Лучше сейчас отложить запас плитки, чтобы потом можно было короб восстановить после вскрытия.
31.08.2018 в 17:51:17
#6412261
p-ilot, Так если уже все зашито, чего Вы панику наводите? Живите, до следующего ремонта.
31.08.2018 в 18:06:52
#6412269
Rumato написал: p-ilot, Так если уже все зашито, чего Вы панику наводите? Живите, до следующего ремонта.
Rumato, да собственно так и сделаю. С обратной стороны там гардеробная будет. Думаю может сейчас проем пока не заехал расширить для доступа. Там просто обои и стена в пол кирпича.
31.08.2018 в 19:03:12
#6412295
Rumato написал: Почему обратные клапана после счетчиков?
Потому что они там и должны быть. Вернее сказать - для гидравлики нет никакой разницы, но в типовых схемах ОК стоят сразу после счётчика. Более того, ОК порой встроен прямо в сгон - ближе к счётчику и не придумаешь.
18.09.2018 в 21:22:13
#6426525
Вот встретил "чудо". Душкабина Джакузи. По песне, 10 лет эксплуатировалась, потом семь стояла кем-то разобранная. Пришлось ее собирать, реанимировать. На подводке, штатной заводской, по горячей воде обнаружены такие "кораклы"). Это не брак и не косяк, но объяснить сложно. Похоже, резина как сквозь сито пошла через оплетку. Центр Москвы. Газовая колонка. Перегрев? Как не рвануло и сколь
ко лет назад начался процесс?...)
01.10.2018 в 03:08:14
#6435999
Радиаторы в местном заведении общепита. Подключили изначально сбоку и задом наперёд - подача в низ радиатора, обратка - сверху. Не греют :) Модернизировали - прикрутили ещё секций. Не греют :) Ага, наверное спасёт волшебная диагональ! Большую часть перепаяли с бокового на диагональное... Жду зимы, чтобы следить за дальнейшими плясками с бубном :D «А чего думать? Прыгать надо!!» (с)
02.10.2018 в 11:27:01
#6436938
это "счетчик тепла" от застройщика в новом доме.
02.10.2018 в 12:00:25
#6436964
Y&T написал: Похоже, резина как сквозь сито пошла через оплетку. Центр Москвы. Газовая колонка. Перегрев?
Перегрев + давление... Манометр то есть?
03.10.2018 в 11:52:02
#6437783
Добрый день, удивительное дело застройщик спаял металлопласт с полипропиленом и упорно доказывает что существует металлополимерная труба которую и паять можно и пресс фитингами соединять. По фото не будет видно, но толщина стенки трубы с алюминиевым слоем 2,0 мм. Самое печальное в этой истории то, что так смонтированно отопление с горизонтальной разводкой, хорошо стяжку еще не залили.
03.10.2018 в 21:17:38
#6438230
shabanin92 написал: и упорно доказывает что существует металлополимерная труба которую и паять можно и пресс фитингами соединять.
Думаю и без перевода понятно.
Баш майсторът
03.10.2018 в 22:33:35
#6438284
Ремонтные фитинги забыли нарисовать, а их многие очень любят ставить, в том числе и на отопление.
03.10.2018 в 22:59:35
#6438307
shabanin92 написал: упорно доказывает что существует металлополимерная труба которую и паять можно и пресс фитингами соединять.
Ваша задача добиться от застройщика показать технической документации на применённые трубы и фитинги. Т.к. если застройщик говорит не правду, то ваша находка убережёт ваших соседей ниже, но не вас от затопления сверху, поэтому возможно стоит поднимать этот вопрос выше пока не поздно и что бы переделывали как положено (если оно ни как положено по документации на трубы и фитинги), что бы потом не плавать каждый день/неделю в кипятке. Особенно если плавать начнёте уже после гарантийных обязательств застройщика и будете переделывать отопление во всём доме за счёт собственников уже в готовых ремонтах.
14.10.2018 в 08:35:28
#6446177
24.10.2018 в 23:44:40
#6455641
Бывает и хуже!
24.10.2018 в 23:47:59
#6455647
АлекСАН_dr, углы нормальные, а с саморезами и силиконом конечно перестарались :) Хотя будет работать долго и счастливо...
26.10.2018 в 01:27:27
#6456772
Это подделка? Это магазин леруа мерлен в спб(ул партизана Германа).
26.10.2018 в 06:35:14
#6456797
ser000 написал:
shabanin92 написал: упорно доказывает что существует металлополимерная труба которую и паять можно и пресс фитингами соединять.
Ваша задача добиться от застройщика показать технической документации на применённые трубы и фитинги. Т.к. если застройщик говорит не правду, то ваша находка убережёт ваших соседей ниже, но не вас от затопления сверху, поэтому возможно стоит поднимать этот вопрос выше пока не поздно и что бы переделывали как положено (если оно ни как положено по документации на трубы и фитинги), что бы потом не плавать каждый день/неделю в кипятке. Особенно если плавать начнёте уже после гарантийных обязательств застройщика и будете переделывать отопление во всём доме за счёт собственников уже в готовых ремонтах.
ser000, Сейчас ещё у застройщика модно использовать трубу и комплектующие для радиаторов ПРАДО. Дрянь редкостная, пришли смотреть квартиру под ремонт, включили отопление, почти все тройники на трубе и подключение радиаторов к узлам текут. Под нож все.
26.10.2018 в 12:30:06
#6457026
nik7534, Такие вопросы надо задавать официальным поставщикам или лучше производителю.
26.10.2018 в 12:37:19
#6457028
Mazayac написал: nik7534, Такие вопросы надо задавать официальным поставщикам или лучше производителю.
Mazayac, на вопросы будет выложена куча сертификатов, где все ОК. Без этих бумажек в тендерах не поучаствуешь
26.10.2018 в 14:05:22
#6457119
Hitgher написал: Сейчас ещё у застройщика модно использовать трубу и комплектующие для радиаторов ПРАДО. Дрянь редкостная, пришли смотреть квартиру под ремонт, включили отопление, почти все тройники на трубе и подключение радиаторов к узлам текут. Под нож все.
думаю материал тут не при чем, дешевый материал-дешевые рабочие, в этом и проблема
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу