Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

19.07.2013 в 19:41:01

Artem79 написал : А как реально обойти такую трубу? Если обходить углами, то много ж места съестся...

Один отвод на 15°. Много места - совковый подход где всеми неправдами по сантиметру экономили.

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

19.07.2013 в 19:55:04

Андраник написал : Один отвод на 15°...

Именно:applause:

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

20.07.2013 в 22:04:38

Уважаемые новосёлы!
При приёмке квартиры ,обращайте внимание в т ч и на стояки канализации ,снимайте изолирующий материал в переходах перекрытий и противопожарные муфты. Там могут скрываться интересные "подарки". В этом случае, под рубероидом (обертка) ,обнаружена трещина 150 мм . Похоже застройщик (продавец МИЦ) активно нанимал гастеров и не платил за работу ;) т к на изолирующем материале повреждений нет ;)

0

@fev.santeh Инста

Вложение
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

24.07.2013 в 18:43:18

не могу понять : то ли брак , левак , косяк - то ли наоборот : самый ништяк ? ..

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

24.07.2013 в 18:51:34

santex-SVAR, Игорь, Ваше креативное творчество не перестаёт удивлять:)

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

24.07.2013 в 18:54:57

толмач . вы не поняли - это фото перед заказом - т.е. до моей работой сваркой

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

24.07.2013 в 18:56:01

А, тогда прошу прощения, грешен, подумал, очередное новшевство:o

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

24.07.2013 в 18:58:32

Толмач, так в чем найденные косяки ? можно перечень ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
urik82

Местный

Регистрация: 14.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 206

25.07.2013 в 00:45:55

santex-SVAR написал : можно перечень ?

Не хватает самопромывного фильтра + краника с электроприводом и часовым таимером (слив в обратку) перед насосом. Жаль только при организации обратной промывки придется помучаться, может еще один насос поставить:a

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

25.07.2013 в 07:28:16

было :

santex-SVAR написал : не могу понять : то ли брак , левак , косяк - то ли наоборот : самый ништяк ?

и получилось : зал + кухня

...

внимательно разглядываем третью фото (правый , нижний угол - появляется третья горизонтальная труба в углу комнаты , паралельная нижней подводки к радиатору)

..

мой большой боевой друг . говоря по-спортивному : ведущий спарринг-партнер на сантехническом бойцовском ринге - через 8 минут наносит первый удар "укус комара" :

Толмач написал : santex-SVAR, Игорь, Ваше креативное творчество не перестаёт удивлять

проясняю ситуацию по-существу : креативное творчество заключается в :

  1. подача в зале снизу вверх - переход на "верхний розлив"
  2. просьба заказчицы : радиатор на кухне установить максимально близко к наружней стене - применили 2 угловых крана .

сразу появилась нерешаемая проблема : как подключиться к стояку обратки : выходящий из пола кухни ...

  1. перенос конца стояка обратки из кухни в зал :

....

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

25.07.2013 в 16:55:26

Если завести подачу (в зале) на левый верхний угол большого радиатора (проведя "некрасивую" трубку под ним) и далее делать диагональ и тащить на кухню, то половину труб отсюда можно выкинуть. А так - огород, по сравнению с которым труба под радиатором просто фигня))) КГ/АМ вобщем, раз уж креативом решили назвать.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

25.07.2013 в 17:15:39

Internet, мы тоже были за диагональное подключение (как обычно) , но заказчица (бывшая работница ЖЭУ) прямо сказала : в ЖЭУ про диагональ ничего не знают или не понимают - поэтому только односторонее подключение к радиатору , у нее и 14 секций продавит с одной стороны . короче : НЕ ДАЛА ....

Internet написал : Если завести подачу (в зале) на левый верхний угол большого радиатора (проведя "некрасивую" трубку под ним) и далее делать диагональ

Internet, с каких пор вы стали предлагать диагональное подключение ? быть или стать адептом диагонального подключения - это очень заразно , да и окружающие не поймут - пальцем у виска крутить будут . а там недалеко и до следущей бациллы : "Перекрещивание" или "Перехлест" (схема подключения радиатора)

Адепт (лат. adeptus — достигший) — последователь, обычно ревностный приверженец какого-либо учения, идеи, знания .

Internet написал : то половину труб отсюда можно выкинуть

а вы ничего не попутали ? чем отличается моя схема "верхний розлив" от вашей "диагональ" :

мои две вертикальные трубы у вас тоже будут : с наружних сторон обоих радиаторов (наиболее удаленные от стояков) . но у вас еще добавляются горизонтальные участки под радиаторами (2 участка)

Internet написал : (проведя "некрасивую" трубку под ним)

и где тут сокращение труб (или длины труб) ? к тому же наполовину ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

25.07.2013 в 18:02:40

14 секций? Только диагональ. По остальному лень отвечать, внешний вид имеющий воображение - да представит. Намного красивее получиться могло.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

25.07.2013 в 18:10:48

Internet написал : внешний вид имеющий воображение - да представит.

единственное визуальное различие (в плюс к вам) моя верхняя горизонтальная труба в вашем варианте будет пониже (чуть выше плинтуса) - но длина труб у вас все равно больше

Internet написал : половину труб отсюда можно выкинуть

нестыковачка выходит

Internet написал : 14 секций? Только диагональ.

а вы это ЖЭКовским работникам попробуйте объяснить - понимание вряд ли найдете

santex-SVAR написал : заказчица (бывшая работница ЖЭУ)

продолжение :

Internet написал : По остальному лень отвечать

ленью прикрываться (или на лень ссылаться) - это лживая постанова или вранье . реально не сможете аргументированно обхаять творчество , креатив :

santex-SVAR написал :

  1. просьба заказчицы : радиатор на кухне установить максимально близко к наружней стене - применили 2 угловых крана . сразу появилась нерешаемая проблема : как подключиться к стояку обратки : выходящий из пола кухни ...
  2. перенос конца стояка обратки из кухни в зал :

или обоснованно предложить лучшее техническое решение при выше озвученных исходных данных : только односторонее подключение - никаких диагоналей .

2 угловых крана на радиатор -очень редко встречается такая вариация

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

25.07.2013 в 20:07:59

Вот прям щас в пайнт побежал вырисовывать, как оно должно быть, чтоб что-то кому-то доказать... ага

santex-SVAR написал : при выше озвученных исходных данных : только односторонее подключение

А это условие вообще не пойми откуда появилось, ЖЭУ какое-то.... хотите сказать они диагональ не примут в эксплуатацию или соседка только их словам верит? Если первое, то либо вообще не допустить до работ должны, либо послать их нужно и варить как НАДО. Если второе - отказаться от заказа, а то завтра ЖЭУ скажет, что только диагональ можно, а бокового "они не знают", пойдёте переваривать))) Ну и раз уж так боковое принципиально - то перебросить радиатор под подоконник, где ему самое место, и никаких угловых кранов, и никакого креатива и нанотехнологий.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу