22.06.2007 в 15:06:47
Сантехник прокладывает трубы МП по полу, мотивируя тем, что, если по стене, то будет много угловых фитинговых соединений. На мой взгляд, не в соединениях дело, а в банальной лени. Стяжка планировалась 2,5-3см и и закладывать в нее трубу 16мм, по моему, класть себе под ноги мину. Сантехник начал петь, что стяжку надо сделать потолще, 5 см, чего мы не планировали, хотим уровень пола в санузлах ниже основного, как и положено. На мой взгляд, сантехника надо гнать "ссаными тряпками", но муж сопротивляется, потому как придеться тогда менять всю бригаду (наш сантехник -- по совместительству еще и прораб, и электрик).
Выскажите, пож-ста, ваше мнение по данной ситауции, а то может я зря на человека грешу?
22.06.2007 в 17:43:02
Если этот тип еще и "электрик" - то, не выгнав его, Вы заложите себе уже не одну, а две мины. Если еще и "прораб" - то количество мин может возрасти(((
22.06.2007 в 17:52:40
Минимальная толщина стяжки - кто что говорит но где-то 30...50мм
План / фото места прохождения трубы будет? Если вдруг пол сверлить надо будет?
Фиттинги какие замуровываются в стяжку/стены? С разрезным кольцом или пресс? Если замуровывает с кольцом - значит ваш сантехник - диверсант - вычесть за испорченный материал и гнать в шею...
22.06.2007 в 18:40:02
допускается,только пп ,может вы перепутали,и написали мп?
22.06.2007 в 18:55:55
gretal написал : и и закладывать в нее трубу 16мм, по моему, класть себе под ноги мину.
А толщину гофры Вы не учитываете? Или решили голяком заливать в стяжку?
22.06.2007 в 23:03:12
Так в том то и дело, что о гофре он говорит, что она не нужна. Вообщем, я оказалась права и этот товарищ тот еще бракодел?
25.06.2007 в 11:57:49
ник 52 написал : допускается,только пп ,может вы перепутали,и написали мп?
Не только, можно и сшитый полиэтилен, и мп.
С уважением,
Станислав Миронюк
25.06.2007 в 12:06:53
2gretal
В шею!
26.06.2007 в 01:28:22
Огромное спасибо всем за комментарии.
Сантехник уже выгнан.
26.06.2007 в 03:08:26
gretal написал : Стяжка планировалась 2,5-3см
А стяжка плавающая? гидроизоляция есть? Если стяжка плавающая, то 2,5-3 см - явно мало. Надо не менее 5см, иначе у Вас не стяжка будет, а Г.. Трубу в пол закладывать можно, но только в гофре. Насчет минимизации фитингов - вполне разумно- меньше гидравлическое сопротивление. В пол нельзя класть резьбовые фитинги от МП.
26.06.2007 в 08:55:36
gretal написал : а то может я зря на человека грешу?
Единственная мудрая мысль во всей этой херне. А "ссаными тряпками" гнать надо всех отметившихся советчиков.
26.06.2007 в 12:21:42
Если стяжка не плавающая, то 3 см вполне хватит. Тем более сверху наверное еще и кафель будет. МП в стяжку можно закладывать и без гофры. Желательно чтобы труба была цельная, в крайнем случае соединение на пресс фитинге.
26.06.2007 в 12:38:56
2 ASV: наверное, Вам не попадались на глаза порванные обои и треснувшие стяжки в местах соединения панелей (плит перекрытий). Хотелось бы надеяться, что такое бывает очень редко, но поводов для оптимизма пока не очень много((
27.06.2007 в 12:43:34
ASV написал : МП в стяжку можно закладывать и без гофры.
можно, но тогда обязателен воздушный зазор по всей образующей трубы. Просто залить раствором, это мина, рванёт точно.
27.06.2007 в 18:23:45
=vadim= написал : можно, но тогда обязателен воздушный зазор по всей образующей трубы. Просто залить раствором, это мина, рванёт точно.
Не уверен насчет МП, а сшитый полиэтилен заливается безо всяких гофр и зазоров.
С уважением,
Станислав Миронюк
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.