Аватар пользователя
gretal

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Москва

Сообщений: 60

22.06.2007 в 15:06:47

Сантехник прокладывает трубы МП по полу, мотивируя тем, что, если по стене, то будет много угловых фитинговых соединений. На мой взгляд, не в соединениях дело, а в банальной лени. Стяжка планировалась 2,5-3см и и закладывать в нее трубу 16мм, по моему, класть себе под ноги мину. Сантехник начал петь, что стяжку надо сделать потолще, 5 см, чего мы не планировали, хотим уровень пола в санузлах ниже основного, как и положено. На мой взгляд, сантехника надо гнать "ссаными тряпками", но муж сопротивляется, потому как придеться тогда менять всю бригаду (наш сантехник -- по совместительству еще и прораб, и электрик).
Выскажите, пож-ста, ваше мнение по данной ситауции, а то может я зря на человека грешу?

0
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

22.06.2007 в 17:43:02

Если этот тип еще и "электрик" - то, не выгнав его, Вы заложите себе уже не одну, а две мины. Если еще и "прораб" - то количество мин может возрасти(((

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111412

22.06.2007 в 17:52:40

Минимальная толщина стяжки - кто что говорит но где-то 30...50мм

План / фото места прохождения трубы будет? Если вдруг пол сверлить надо будет?

Фиттинги какие замуровываются в стяжку/стены? С разрезным кольцом или пресс? Если замуровывает с кольцом - значит ваш сантехник - диверсант - вычесть за испорченный материал и гнать в шею...

0
Аватар пользователя
ник 52

Местный

Регистрация: 14.09.2006

Тверь

Сообщений: 250

22.06.2007 в 18:40:02

допускается,только пп ,может вы перепутали,и написали мп?

0
Вложение
Аватар пользователя
Doroteja

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 663

22.06.2007 в 18:55:55

gretal написал : и и закладывать в нее трубу 16мм, по моему, класть себе под ноги мину.

А толщину гофры Вы не учитываете? Или решили голяком заливать в стяжку?

0
Аватар пользователя
gretal

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Москва

Сообщений: 60

22.06.2007 в 23:03:12

Так в том то и дело, что о гофре он говорит, что она не нужна. Вообщем, я оказалась права и этот товарищ тот еще бракодел?

0
Аватар пользователя
TECE Systems

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

25.06.2007 в 11:57:49

ник 52 написал : допускается,только пп ,может вы перепутали,и написали мп?

Не только, можно и сшитый полиэтилен, и мп.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

25.06.2007 в 12:06:53

2gretal
В шею!

0
Аватар пользователя
gretal

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Москва

Сообщений: 60

26.06.2007 в 01:28:22

Огромное спасибо всем за комментарии.
Сантехник уже выгнан.

0
Аватар пользователя
serg7

Местный

Регистрация: 26.08.2006

Киев

Сообщений: 166

26.06.2007 в 03:08:26

gretal написал : Стяжка планировалась 2,5-3см

А стяжка плавающая? гидроизоляция есть? Если стяжка плавающая, то 2,5-3 см - явно мало. Надо не менее 5см, иначе у Вас не стяжка будет, а Г.. Трубу в пол закладывать можно, но только в гофре. Насчет минимизации фитингов - вполне разумно- меньше гидравлическое сопротивление. В пол нельзя класть резьбовые фитинги от МП.

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

26.06.2007 в 08:55:36

gretal написал : а то может я зря на человека грешу?

Единственная мудрая мысль во всей этой херне. А "ссаными тряпками" гнать надо всех отметившихся советчиков.

0
Аватар пользователя
ASV

Местный

Регистрация: 13.06.2006

Пермь

Сообщений: 46

26.06.2007 в 12:21:42

Если стяжка не плавающая, то 3 см вполне хватит. Тем более сверху наверное еще и кафель будет. МП в стяжку можно закладывать и без гофры. Желательно чтобы труба была цельная, в крайнем случае соединение на пресс фитинге.

0
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

26.06.2007 в 12:38:56

2 ASV: наверное, Вам не попадались на глаза порванные обои и треснувшие стяжки в местах соединения панелей (плит перекрытий). Хотелось бы надеяться, что такое бывает очень редко, но поводов для оптимизма пока не очень много((

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

27.06.2007 в 12:43:34

ASV написал : МП в стяжку можно закладывать и без гофры.

можно, но тогда обязателен воздушный зазор по всей образующей трубы. Просто залить раствором, это мина, рванёт точно.

0
Аватар пользователя
TECE Systems

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

27.06.2007 в 18:23:45

=vadim= написал : можно, но тогда обязателен воздушный зазор по всей образующей трубы. Просто залить раствором, это мина, рванёт точно.

Не уверен насчет МП, а сшитый полиэтилен заливается безо всяких гофр и зазоров.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу