ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.01.2006 в 13:09:47

2ПАА
Жидкость практически несжимаема,бачок не имеет смысла.

0
user1756
user1756
Местный

Регистрация: 15.11.2005

Москва

Сообщений: 551

07.01.2006 в 20:08:41

2ДОКА

Бачки для ХВС (Гидропневмоаккумуляторы) имеют внутри специальную мембрану, которая и выдавливает воду назад. Остальная часть бачка с воздухом, который и сжимается.

Нужны эти бачки для компенсации скачков давления (защиты системы от гидроударов), и для уменьшения количества пусков насоса (это, как известно, режим его наибольшего износа).

Есть в природе, например, - бачки reflex. Правда, если в квартиру такой лепить - место нужно дополнительное. Когда занимался этой проблемой, выяснил, что самый маленький бачок от reflex, это - refix D 8. (Диаметр - 206, высота - 315). Есть варианты на 10 и на 20 bar.

2Perestroyka

Я бы, для начала прислушался к совету от Serg-а.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.01.2006 в 20:48:16

2user1756
Да я в курсе,только они не расширительными бачками называются:)

0
user1756
user1756
Местный

Регистрация: 15.11.2005

Москва

Сообщений: 551

07.01.2006 в 21:37:13

2Дока

Не о синонимах ли речь? http://www.kelvin.ru/info/bak.htm http://www.termoconnect.ru/?id=142 Может я чего-то не улавливаю?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.01.2006 в 21:53:03

2user1756
Все правильно.

0
user1756
user1756
Местный

Регистрация: 15.11.2005

Москва

Сообщений: 551

07.01.2006 в 22:42:22

2Дока

Обновил сейчас каталог reflex (http://www.reflex.com.ru/products.html)

Делаю вывод о том, что термин "Расширительные бачки" применяется, когда речь идет о специальных бачках для замкнутых систем отопления/охлаждения, а терм. "мембранные пневмогидроаккумуляторы" применяют, когда говорят о системах водоснабжения (поддержания давления).
Короче, принцип действия у них один, а разница только в технической реализации обоих типов бачков.

Интересную штуку там обнаружил, называется: reflex "Wasserschlagdaempfer". Блокирует воду при гидроударе на стиралку, нагреватель и т.д., что-то вроде замены обычного редуктора. (в файле “принадлежности и буферные накопители”)

0
Вложение
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

08.01.2006 в 07:20:07

2user1756
Да,Wasserschlagdaempfer интересная вещица,главное довольно скромных размеров. Хорошая ссылка,меня всегда интересовал вопрос компактной защиты от гидроударов при срабатывании электромагнитных клапанов.

0
ПАА
ПАА
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 97

13.01.2006 в 18:15:40

ДОКА написал : 2user1756
Да я в курсе,только они не расширительными бачками называются:)

компенсирущий мембранный бак,вроде так по научному. С уважением.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120450

13.01.2006 в 18:32:34

2Perestroyka
У вас в кране не застрял-ли случайно ошметок какой-нибудь?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.