Аватар пользователя
Стэн

Местный

Регистрация: 25.06.2007

Таганрог

Сообщений: 394

25.06.2007 в 23:33:59

Нужно собрать автономную систему отопления в квартире. Для этого приобретен котел Вайлент с закрытой топкой двухконтурный 24Квт. А вот с трубами и радиаторами не определился. Предполагается колекторная ситема на три-четыре точки две на кухне-зале(балконный блок и окно), ванна сушилка или теплый пол на обратке из спальни и спалня. Трубы предполагаются металопластик (D-20) Санмикс или Валтек будут проложены под черновым деревянным полом и далее через штробы в стенах к радиаторам. От коллектора до радипторов трубы пойдут целые. Радиаторы предполагаются аллюминиевые Nova Florida или Sahara тойже фирмы. Говорят есть проблема с водородом из-за аллюминиевых радиаторов, но решается за счет автоматических газоотводчиков. Все разговоры с мастерами только запутали ситуацию. Все предлагают то что у них есть, а остальное критикуют. Поиски в Интернете не прояснили ситуацию. Есть ли в моей предполагаемой ситеме слабые звенья?

0
Аватар пользователя
igli779

Местный

Регистрация: 05.04.2007

Енакиево

Сообщений: 28

26.06.2007 в 03:29:50

Трубы предполагаются металопластик

Я бы порекомендовал пластиковые трубы 25мм например STABI с внутренней металлической оплеткой под отопление и 18мм под воду.Сам в том году изучал сей вопрос. Негативно отношусь к мп фитингам (сужения, которые увеличивают давление в контуре, ИМХО фитинги ненадежы). Пайка пластиковых труб не требует особых навыков (нужен спец.паяльник-60$).да и по цене соизмеримы.

Говорят есть проблема с водородом из-за аллюминиевых радиаторов, но решается за счет автоматических газоотводчиков. ???это как??

0
Аватар пользователя
Стэн

Местный

Регистрация: 25.06.2007

Таганрог

Сообщений: 394

26.06.2007 в 11:35:45

igli779 написал : ???это как??

Да просто сбрасывают его. Может ..... говорят не правду?

igli779 написал : Я бы порекомендовал пластиковые трубы 25мм например STABI с внутренней металлической оплеткой под отопление и 18мм под воду.

Что это за трубы? И позволят ли они мне не иметь стыков под деревянным полом?

0
Аватар пользователя
SharoviK

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Днепропетровск

Сообщений: 257

26.06.2007 в 12:24:07

Ставлю себе трубы Екоplastik THERM. http://www.ekoplastik.com/?page=therm_uvod_ru

Это инфа по STABI http://www.ekoplastik.com/?page=ppr1strs_ru

А, тут в целом по EKOPLASTIKу: http://www.ekoplastik.com/?page=ppr_uvod_ru

Документация по Ekoplastik: http://www.ekoplastik.com/?page=download_ru

0
Аватар пользователя
SharoviK

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Днепропетровск

Сообщений: 257

26.06.2007 в 12:29:08

Стэн написал : Да просто сбрасывают его. Может ..... говорят не правду?

Куда?
В принципе в АО давление не большое так, что это не главная беда алюминевых радиаторов, для них хуже всего химический состав вашей воды.

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

26.06.2007 в 23:30:17

Себе поставил стальные панельные радиаторы TERMOPAN (тоже самое что и PURMO, CORADO и пр.) с запасом по мощности 20-30 %. Но медный теплообменник котла вряд ли нормально уживется с алюминиевыми батареями. Это конечно не проблема 1-3 лет, но что будет дальше не знает никто. Если сильно хочется можно поставить биметаллические секции - тот же алюминий но со стальными гильзами внутри. И обязательно установите на котел систему умягчения воды. Для контура отопления она не особо нужна, а для контура горячей воды ОБЯЗАТЕЛЬНО!

0
Аватар пользователя
Стэн

Местный

Регистрация: 25.06.2007

Таганрог

Сообщений: 394

27.06.2007 в 11:26:14

Да те что я собирался ставить (аллюминиевые Nova Florida или Sahara) имеют защитный слой из нутри и гарантируют его сохранность на 10 лет. Ладно с радиаторами буду разбираться чуть позже. Может ещё вырежу ниши и чугун поставлю.
Насчет трубы, которая будет укладываться под деревянным полом. Думаю альтернативы нет как использовать МП что бы не иметь соединений под полом от коллектора до радиаторов. Насчет фитингов, так запресую и всё одно они будут в легко доступных местах.
Про умягчитель знаю. На скорую руку поискал в инете ничего путнего не нашёл. Есть какая то фигня ципляется на трубу и типа изменяет форму кристала кальция, не давая ему откладываться на стенках. Это оно? Двое знакомых промывают чаще чем раз в год. У нас вода одна из самых жестких по России.

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

27.06.2007 в 17:37:47

Себе ставлю DOSAPHOS. Он ничего не изменяет, а добавляет в воду какую то химию которая не дает оседать накипи на стенках теплообменника. Пока в наших краях это лучший вариант. От жесткости нашей воды приборы падают в обморок (цифр к сожалению не помню).Насчет пластика это Вы зря. Любой металлопластик это набор резиночек и шайбочек, а правильно спаянное (точнее сваренное) соединение пластика это монолит. Батареи в ниши прятать не советую, чем больше они будут открыты тем лучше для циркуляции воздуха. Если есть возможность делайте теплый пол - это самый комфортный и экономичный вариант обогрева на сегодняшний день. Но очень желательно с зонным (покомнатным) регулированием.

0
Аватар пользователя
Стэн

Местный

Регистрация: 25.06.2007

Таганрог

Сообщений: 394

27.06.2007 в 23:37:14

Elden написал : Любой металлопластик это набор резиночек и шайбочек, а правильно спаянное (точнее сваренное) соединение пластика это монолит.

Да соединения будут на пресс-фитингах и в легкодоступных местах. Только на коллекторе и на радиаторах. Странно, что никто не говорит что ПП прпускает кислород, который для ситемы отопления не совсем нужен.

Elden написал :

Elden написал : Батареи в ниши прятать не советую, чем больше они будут открыты тем лучше для циркуляции воздуха.

Эстетика требует жертв.

Elden написал : Если есть возможность делайте теплый пол - это самый комфортный и экономичный вариант обогрева на сегодняшний день. Но очень желательно с зонным (покомнатным) регулированием.

Ну покомнатное регулирование не желательно, а практически обязательно. А насчет теплых полов, так легкие мне не очень нравятся, а со стяжкой не допускаю. Я себе мог бы и стяжку сделать(дом стройвариант) но меня устроит только дерево.

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

27.06.2007 в 23:46:52

Стэн написал : Странно, что никто не говорит что ПП прпускает кислород, который для ситемы отопления не совсем нужен.

Может быть п/п что то и пропускает но у меня давление в системе не изменяется.

Стэн написал : Эстетика требует жертв.

Лучше батареи поставить такие - которые прятать не надо.

Стэн написал : ...но меня устроит только дерево.

Можно и под дерево. Но прогреваться будет ОЧЕНЬ долго. Да и система котел-трубы будет работать с перегревом. А может по буржуйски ???!!! Система приточно-вытяжной вентиляции с калорифером и канальным кондиционером. У местных "крутых" видел. Побочный эффект - отсутствие пыли в доме. Плюсы- НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ!!! Минусы - минус 30-50 см потолка и ЦЕНА.

0
Аватар пользователя
igli779

Местный

Регистрация: 05.04.2007

Енакиево

Сообщений: 28

28.06.2007 в 09:13:40

2 Elden Себе ставлю DOSAPHOS

Можно поподробней плз. Какой серии лучше 250 или 200?Сколько он стоит? И где его можно купить?(в Горловке) А то у меня на воду простой фильтр со сменным картриджем. Думаю поберечь свой теплообменник, а то чистить лишний раз неохота:)

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

28.06.2007 в 09:34:09

igli779 написал : Можно поподробней плз. Какой серии лучше 250 или 200?Сколько он стоит? И где его можно купить?(в Горловке)

Лучше 250. Его отличие - в наличии крана на колбе и это очень удобно при смене картриджа. В Горловке его пока можно приобрести в магазине Теплотехник (пр. Победы (по моему дом 16)). Свой брал 1,5 месяца назад за 509 грв (в комплекте еще 8 картриджей, а обычно 1). Одного картриджа хватает примерно на 10 кубов воды и у меня через него еще и стиралка подключена (никакие Калгоны не нужны)).

0
Аватар пользователя
igli779

Местный

Регистрация: 05.04.2007

Енакиево

Сообщений: 28

28.06.2007 в 10:16:54

2 Elden

Пасиб. Почитал в инете информацию о нем. Довольно неплохо. Покумекаю и наверняка поставлю

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

28.06.2007 в 13:11:44

Рад был помочь.

0
Аватар пользователя
Стэн

Местный

Регистрация: 25.06.2007

Таганрог

Сообщений: 394

28.06.2007 в 23:33:49

Elden написал : Может быть п/п что то и пропускает но у меня давление в системе не изменяется.

Да не до такой же степени, что бы давление в системе нарушить. Просто ускорится окисление теплообменника котла. Поэтому при описании труб для отопления делают упор к примеру на следующие: "с защитным слоем, не пропускающим кислород, соответствует стандарту DIN 16892, DIN 4729" Взято со страницы http://www.kontur-west.ru/rehau/short-description.htm

Elden написал : Лучше батареи поставить такие - которые прятать не надо.

Ну не скажите. Представьте ронвную стенку под окном с красивой(ох сейчас и выбор) решеткой. Лично для меня никокой радиатор не улутшит эту картину. У меня сейчас всё зашито. Но увеличино колличество регистров, простых чугунных. НО сейчас у меня отопление централизованое, а после перезда будет АО. Вот тут трудно посчитать сколько я на газе потеряю из-за закрытых регистров.

Elden написал : Можно и под дерево. Но прогреваться будет ОЧЕНЬ долго. Да и система котел-трубы будет работать с перегревом. А может по буржуйски ???!!! Система приточно-вытяжной вентиляции с калорифером и канальным кондиционером. У местных "крутых" видел. Побочный эффект - отсутствие пыли в доме. Плюсы- НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ!!! Минусы - минус 30-50 см потолка и ЦЕНА.

Рассматривал эти варианты. Для меня там больше минусов. Да и высота потолков в квартире будет всего 2,9. Минус 10 см на деревянный пол.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу