Vic_S
Vic_S
Новичок

Регистрация: 23.10.2006

Киев

Сообщений: 26

28.06.2007 в 00:56:06

Поставил накопительный водогрей на 50 л. К нему идет предохранительный клапан на 6 бар. При наполнении бака водой (первое подключение), предохранительный клапан не "держит" и через "сосок" тоже идет вода. Вопрос: бракованный клапан или кривые руки?

0
Новосёл
Новосёл
Резидент

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

28.06.2007 в 09:41:30

Первое, что приходит в голову - что давление на входе в водогрей больше 6 бар, вот клапан и срабатывает...

0
Vic_S
Vic_S
Новичок

Регистрация: 23.10.2006

Киев

Сообщений: 26

28.06.2007 в 18:10:41

Да что-то я сомневаюсь, чтобы в квартире давление холодной воды было больше 6 бар. А чем его можно померять?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121635

28.06.2007 в 19:03:05

Вода расширяется и течет через предохранитель, если на входе в водогрей стоит обратный клапан.

Vic_S написал : Вопрос: бракованный клапан или кривые руки?

Физическое явление :)

0
Vic_S
Vic_S
Новичок

Регистрация: 23.10.2006

Киев

Сообщений: 26

28.06.2007 в 20:23:48

BV написал : Вода расширяется и течет через предохранитель, если на входе в водогрей стоит обратный клапан.

Когда вода нагревается то должна периодически стравливатся через этот клапан. У меня же ситуация: В момент наполнения бака холодная вода идет и в бак и выливается через клапан. Т.е. бак еще водой не заполнился, а уже "течет мимо"

0
Gene
Gene
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

28.06.2007 в 23:15:13

Мне кажется, надо все же разобраться с давлением в системе.
Попробуйте спросить у производителя, там такие вопросы часто задают: http://stiebel-eltron.ru/service/consult/boiler/1636.php. Я тоже сначала сильно по этому поводу беспокоился, но поскольку была возможность - вывел этот сосок обратного клапана в канализацию и забыл про капеж. Удачи.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.06.2007 в 09:01:08

2 Vic_S У меня такого нет - стравливает только горячую по капельке. Водогрей - АЕГ Комфорт 50 литров. Может, у вас в обратном клапане чего-то ослабло?

0
Vic_S
Vic_S
Новичок

Регистрация: 23.10.2006

Киев

Сообщений: 26

29.06.2007 в 11:27:17

Юбер написал : Может, у вас в обратном клапане чего-то ослабло?

Да он новый, первое подключение, попробую где-то проверить какое давление он держит.

0
Новосёл
Новосёл
Резидент

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

29.06.2007 в 12:09:47

Не думаю, что Вы Штибель на базаре покупали; если в приличном месте - то наверняка с группой безопасности (SV EX), а не с одним лишь предохранительным клапаном. Если так,то видится правильным ее отвинтить и привезти в фирму-продавец (или в сервис-центр, если покупали через Сеть); у них должно быть все необходимое оборудование для проверки. Это тем более видится оправданным, что если окажется брак изделия - то Вам его (надеюсь) быстро заменят на работоспособную железку.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.06.2007 в 12:18:59

Да уж, Штибель лучше самому не курочить:)

0
Vic_S
Vic_S
Новичок

Регистрация: 23.10.2006

Киев

Сообщений: 26

02.07.2007 в 23:35:39

Новосёл написал : Не думаю, что Вы Штибель на базаре покупали; если в приличном месте - то наверняка с группой безопасности (SV EX), а не с одним лишь предохранительным клапаном.

Да, группа безопасности. Сегодня проверил на оборудовании -- держит он свои 6 бар.:eek:

Новосёл написал : Первое, что приходит в голову - что давление на входе в водогрей больше 6 бар, вот клапан и срабатывает...

Раньше сомневался, а теперь и мне эта мысль приходит. Завтра-послезавтра хочу померять давление в системе, хотя, по логике, не должно там быть такого давления -- но клапан то не держит....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.