01.07.2007 в 22:15:49
После грозы вышла из строя плата управления котла Westen Quasar 24. Плата производства Honeywell тип CS 0162E-LS на чипе 72C334N476. Нужна схема и желательно данные для прошивки чипа. Визуальных повреждений нет.
02.07.2007 в 09:52:12
Думаю вам придется идти на поклон в представительство Honeywell.. Схему с прошивкой вам врядли дадут, и ремонтировать плату они тоже не будут.. Видимо предложат заказать новую плату.. ИМХО врядли найдется человек которых отдаст вам чип от собственного котла, дабы считать прошивку..
02.07.2007 в 17:38:57
А вот в том то и дело что прошивка не считывается. Установлена защита - перезаписать можно, а считать нельзя.
04.07.2007 в 19:48:19
Неужель никто беде не поможет??? За новую плату местные сервисники требуют 150 Е :eek: :eek: :mad: :mad: :mad:
04.07.2007 в 20:30:48
2Elden попробуй здесь monitor.net.ru
05.07.2007 в 01:15:36
А вы смогли прочитать проц и обнаружили, что установлен байтик секретности? В простых серийных изделиях очень редко применяю перепрограммируемые процессоры, там нечего отлаживать и апгрейдить. Наверняка в сервисе нет ни каких прошивок, закрытый софт микропроцессора не входит в перечень сервисных работ. Проверьте внимательно ноги, может все таки какой нибудь порт выбило.
05.07.2007 в 21:57:08
2BV За ссылочку спасибо. Обсуждение там видел, схем нет.
05.07.2007 в 22:01:57
tvmaster написал : А вы смогли прочитать проц и обнаружили, что установлен байтик секретности?
Лично нет. Знакомые сервисники - да. И лечат все это повальной заменой плат.
tvmaster написал : Проверьте внимательно ноги, может все таки какой нибудь порт выбило.
Проверяю. SMD монтаж уже рябит в глазах!!! Но надежда есть!
05.07.2007 в 22:54:15
Elden написал : Неужель никто беде не поможет??? За новую плату местные сервисники требуют 150 Е
Например диск с ПО от котлов Вайлент продается за 190EURO. Так что плата ещё нормально получается.
11.11.2008 в 19:55:33
Как вы решили проблему с платой. А еще вопрос котел работает но иногда отключается примерно на 5сек.
11.11.2008 в 20:07:02
2vlad067 Заменил. Стояла плата Honeywell, заменил на Sit (может пишется и не так). Новая плата более четко отрабатывает регулировку пламени, без рывков. На старой плате сгорел оптрон гальванической развязки цепей сигнализации и процессора (ничего страшного), процессор и все "навороты" целые. Плату не ремонтировал, лежит в стратегическом резерве (если уж "придавит" заменю оптрон).
03.07.2012 в 13:03:23
привет... После грозы вышла из строя плата управления котла Westen Quasar 24. Плата производства Honeywell тип CS 0162E-LS на чипе 72C334N476. Купил новую.... а вы проблему свою решили с ремонтом сами или сервис.
07.07.2012 в 12:17:13
vlad067 написал : привет... После грозы вышла из строя плата управления котла Westen Quasar 24. Плата производства Honeywell тип CS 0162E-LS ...
Плата такая как на картинке или я ошибся? Присылайте плату - вылечим... Или дать контакты поближе???
10.07.2012 в 22:17:29
спасибо вы мне уже помогли ( ForumHouse ) vladik067
lavrishin,
04.03.2016 в 15:11:00
Здравствуйте!
Подскажите, в какую сторону копать? Потоп убил плату от котла Baxi MainFour CS0261f. Умерла TNY274 и резистор 22Ом. Заменил оба, напряжение 24В появилось, но плата не оживает. Нашел еще неисправную оптопару - первую к реле на картинке - заменил на оптопару с блока питания ПК не точно такую же, но тоже с маркировкой 817. Так возможно? Вот на рисунке стаб - короткое в обе стороны, т.е. умер вроде. Не подскажите, что это за стаб и чем его можно заменить из компутерных з/частей. На платах блоков питания обычных ПК, мониторов и принтеров есть стабилитроны 48PH, C15PH, 1N4748A, 1N4756A, TZX12B... Какой-то из них возможно использовать?
Покупать плату за 18 тыщ. - не вариант... Хочу починить свой котел. Зима, греемся электричеством, но очень дорого...
Заранее спасибо...