После грозы вышла из строя плата управления котла Westen Quasar 24. Плата производства Honeywell тип CS 0162E-LS на чипе 72C334N476. Нужна схема и желательно данные для прошивки чипа. Визуальных повреждений нет.

0
vladimir007
vladimir007
Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 205

02.07.2007 в 09:52:12

Думаю вам придется идти на поклон в представительство Honeywell.. Схему с прошивкой вам врядли дадут, и ремонтировать плату они тоже не будут.. Видимо предложат заказать новую плату.. ИМХО врядли найдется человек которых отдаст вам чип от собственного котла, дабы считать прошивку..

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

02.07.2007 в 17:38:57

А вот в том то и дело что прошивка не считывается. Установлена защита - перезаписать можно, а считать нельзя.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

04.07.2007 в 19:48:19

Неужель никто беде не поможет??? За новую плату местные сервисники требуют 150 Е :eek: :eek: :mad: :mad: :mad:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123389

tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

05.07.2007 в 01:15:36

А вы смогли прочитать проц и обнаружили, что установлен байтик секретности? В простых серийных изделиях очень редко применяю перепрограммируемые процессоры, там нечего отлаживать и апгрейдить. Наверняка в сервисе нет ни каких прошивок, закрытый софт микропроцессора не входит в перечень сервисных работ. Проверьте внимательно ноги, может все таки какой нибудь порт выбило.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

05.07.2007 в 21:57:08

2BV За ссылочку спасибо. Обсуждение там видел, схем нет.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

05.07.2007 в 22:01:57

tvmaster написал : А вы смогли прочитать проц и обнаружили, что установлен байтик секретности?

Лично нет. Знакомые сервисники - да. И лечат все это повальной заменой плат.

tvmaster написал : Проверьте внимательно ноги, может все таки какой нибудь порт выбило.

Проверяю. SMD монтаж уже рябит в глазах!!! Но надежда есть!

0
Стэн
Стэн
Местный

Регистрация: 25.06.2007

Таганрог

Сообщений: 394

05.07.2007 в 22:54:15

Elden написал : Неужель никто беде не поможет??? За новую плату местные сервисники требуют 150 Е

Например диск с ПО от котлов Вайлент продается за 190EURO. Так что плата ещё нормально получается.

0
vlad067
vlad067
Новичок

Регистрация: 20.10.2008

Горловка

Сообщений: 10

11.11.2008 в 19:55:33

Как вы решили проблему с платой. А еще вопрос котел работает но иногда отключается примерно на 5сек.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

11.11.2008 в 20:07:02

2vlad067 Заменил. Стояла плата Honeywell, заменил на Sit (может пишется и не так). Новая плата более четко отрабатывает регулировку пламени, без рывков. На старой плате сгорел оптрон гальванической развязки цепей сигнализации и процессора (ничего страшного), процессор и все "навороты" целые. Плату не ремонтировал, лежит в стратегическом резерве (если уж "придавит" заменю оптрон).