23.08.2016 в 16:51:22
id177849279, здравствуйте. Уточните, пожалуйста, что именно вы замыкаете. Исходя из написанного, у вас должно выходить короткое замыкание, при котором колонка не может работать. Необходима более подробная информация.
25.09.2016 в 21:26:01
Здравствуйте,уважаемые Мастера! У меня проблема с газовой колонкой Оазис. Подскажите, что это может быть: Колонка загорается, а искра не отключается, так и продолжает трещать, спустя несколько секунд колона тухнет.
25.09.2016 в 21:41:35
Классика! Как минимум надо почистить электрод который не искрит и возможно обрезать сгоревшие провода.
10-40-99@mail.ru
25.09.2016 в 22:36:00
Провода были не обгоревшие,но я подрезала на всякий случай.Электроды почистила наждачкой.Но увы не помогло((Нет искры на электроде который находится посредине Какие ещё варианты могут быть?
25.09.2016 в 22:45:38
Татьяна Карелина написал: Нет искры на электроде который находится посредине
И не должно быть. Этот электрод должен видеть пламя, но не видит, потому и искра не прекращается. Может пламя не хорошего цвета? Показать можете?
10-40-99@mail.ru
25.09.2016 в 22:54:58
Вот спасибо большое! Про пламя я и не подумала, какое оно вообще должно быть(( Оказывается кто-то из домочадцев прикрутил на газовой трубе кран. Я приоткрыла и всё заработало!!! Спасибо огромное за подсказку!!!
14.10.2016 в 15:20:11
Добрый день) А подскажите - на колонке Oasis все ручки температуры и пламени выкручены влево, на миниум, а температуру выдает - под 50 градусов и не ниже! Напор воды не сильный, пробовал уменьшать напор на смесителе до миниума (пока не потухнет колонка) - температуру держит около 50 градусов стабильно. Регулировка зима/лето - на зиме. Можно ли ей что то подкрутить где нибудь у этой горячей хреновины?
14.10.2016 в 22:11:56
Jack159, здравствуйте. Если колонка нагревает воду слишком сильно при установленных на минимум обоих регуляторах, то необходимо уменьшить подачу газа на колонку путём призакрытия запорного крана газа, который должен быть установлен на трубе, подающей газ в колонку. Для увеличения напора воды вы можете приобрести и установить насос для повышения давления.
14.10.2016 в 22:31:00
Forte T&P написал: необходимо уменьшить подачу газа на колонку путём призакрытия запорного крана газа, который должен быть установлен на трубе, подающей газ в колонку
Так производитель рекомендует?
10-40-99@mail.ru
17.10.2016 в 10:23:46
Forte T&P, Славик64, уж непонятно кто это рекомендует, но черт побери - ЭТО РАБОТАЕТ!) перекрыл газ на трубе на 50% и температура сразу начала греть 26 градусов вместо 50. Спасибо за решение)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу