ZooZoo, вопрос. В клеммной коробке есть перемычка для соединения двух проводов (фаз), но нулевой провод то один, как это понимать? Перемычка предусмотрена, а нулевой провод один на 2,5кв.
18.01.2016 в 13:25:15
Александр32, менять провод
18.01.2016 в 13:58:45
BV, я хочу понять почему объединение фазных проводов предусмотрено, а еще одной жилы на ноль не предусмотрено изготовителем.
18.01.2016 в 15:13:24
Александр32 написал: BV, я хочу понять почему объединение фазных проводов предусмотрено,
Потому, что сэкономили. По уму нужен провод с большим сечением и на обьединенные фазы и на ноль.
03.02.2016 в 12:18:35
Всем добрый день !
Купил на дачу варочную панель Korting HI 6400 BCH. В заводском варианте от панели идет три провода ( однофазное подключение на 220 В ). Включил, тянет только одна комфорка.
В дом подведено три фазы ( 380 В ), на входе автомат 20 А ( по условиям выделения мощности поменять не могу ).
Судя по схеме в инструкции на панель есть возможность подключения на 380 В
Судя по третьей схеме, задействуются только 2 фазы ?
Если это так, то правильна ли цепочка:
Вводной 3-х фазный автомат 20А - Противопожарное УЗО 25 А, 300 мА - линия на кухню 4 квадрата - 2 Дифавтомата по 16 А, 30 мА - варочная панель по схеме 3 ? ? ?
Буду благодарен за любые комментарии и консультации
06.04.2018 в 10:40:57
Добрый день! Имеем приходящий кабель 3х4 к варочной панели от УЗО щитка и варочную панель 7кВт Бош. В комплекте с варочной панелью идет кабель 5х1.5. Подключение будет однофазным, логично. Но на такую мощность варочной панели слабоват кабель из комплекта 5х1.5. Подскажите, можно сделать так, одну жилу этого кабеля пустить на заземление, а на ноль и фазу объединить по 2? то есть получится на ноль и фазу по 3 квадрата.
06.04.2018 в 10:56:22
Andrew02, купите 3х6.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.04.2018 в 11:04:23
megrad написал: Andrew02, купите 3х6.
megrad, Смысл ? Когда линия проложена 3х4,0. Вот автомат посмотреть бы на эту линию ?
06.04.2018 в 12:21:36
dokar написал: Смысл ? Когда линия проложена 3х4,0.
Хоть что то будет правильно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.04.2018 в 13:01:24
Andrew02, объединять жилы не следует, кроме того это не так просто (грамотно) сделать технически, а кусок ПВС стоит копейки. 3*4мм там хватит вполне. АВ на линию желательно ставить 25А, но если не придираться то пойдет и 32А, что однако нецелесообразно т.к. ваша плита
Andrew02 написал: варочную панель 7кВт Бош
в реальной работе скорее всего никогда в жизни столько не потребит, а если потребит, то пиково, что АВ на 25А прекрасно выдержит (он обязан держать 6.5 КВт в течение часа и более 8КВт в течение 1 минуты).
06.04.2018 в 14:39:46
genuimous, УЗО стоит на 25 А. Я тоже уверен, что в реале варка никогда столько не потребит, ну не будешь готовить на всех 4 конфорках в режиме буст.
Непонятно почему производитель комплектует варочную панель таким слабым кабелем.
06.04.2018 в 14:52:08
Andrew02 написал: в режиме буст.
Индукция? Бош тот же сименс, а у них обычно нельзя все 4 включить не то чтобы в режиме буст, но и вообще на полную мощность. Проверьте сколько реальная мощность по паспорту.
Andrew02 написал: Непонятно почему производитель комплектует варочную панель таким слабым кабелем.
Чтобы не транжирить ресурсы. Для трехфазного подключения этого достаточно. Для однофазного могли бы положить 3*2.5. Кабель, лежащий открыто, допускает большие нагрузки, чем замурованный, плюс срок службы этого кабеля большой не требуется, в отличие от стационарного.
06.04.2018 в 15:01:12
Andrew02 написал: Непонятно почему производитель комплектует варочную панель таким слабым кабелем.
Вы уже купили эту варочную панель?...