24.11.2013 в 23:42:53
Спасибо за развёрнутый ответ. Плинтуса скорей всего не будет, так как шкафчики на всю стену. Так что розетку под духовку можно только на 5см от пола поднять
18.01.2016 в 10:24:40
Задам свой вопрос и в этой теме.Из варочной панели выведено 4 провода на 2,5мм2. Два фазных, один ноль и один РЕ. Мне непонятно как по нулевому проводу сеч. 2.5мм2 проходить ток в 35А ?
18.01.2016 в 10:58:50
Александр32 написал: Мне непонятно как по нулевому проводу сеч. 2.5мм2 проходить ток в 35А ?
Вам уже ответили в другой теме :)
Эту плиту нельзя в таком виде подключать именно к одной фазе, придется заменить нулевой провод на бОльшее сечение.
При питании же от двух фаз токи в нулевом проводе складываются векторно, т.е. сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов (при нагрузке типа ТЭН). Поэтому, например, максимальный результирующий ток в нулевом проводнике (при равенстве двух фазных) равен максимальному фазному.
Общая картина токов/напряжений с учетом косинуса фи в учебнике ТОЭ, например, здесь
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
18.01.2016 в 11:28:37
ZooZoo, про замену провода я сразу и подумал, но решил спросить у грамотных людей) Электротехника в институте была, но эти треугольники с векторами я уже совсем не помню. Спасибо. Кстати, в другой теме было 2 ответа: 1-не заморачивайтесь, работать будет 2- плита не совместима с проводкой
18.01.2016 в 12:44:51
ZooZoo, вопрос. В клеммной коробке есть перемычка для соединения двух проводов (фаз), но нулевой провод то один, как это понимать? Перемычка предусмотрена, а нулевой провод один на 2,5кв.
18.01.2016 в 13:25:15
Александр32, менять провод
18.01.2016 в 13:58:45
BV, я хочу понять почему объединение фазных проводов предусмотрено, а еще одной жилы на ноль не предусмотрено изготовителем.
18.01.2016 в 15:13:24
Александр32 написал: BV, я хочу понять почему объединение фазных проводов предусмотрено,
Потому, что сэкономили. По уму нужен провод с большим сечением и на обьединенные фазы и на ноль.
03.02.2016 в 12:18:35
Всем добрый день !
Купил на дачу варочную панель Korting HI 6400 BCH. В заводском варианте от панели идет три провода ( однофазное подключение на 220 В ). Включил, тянет только одна комфорка.
В дом подведено три фазы ( 380 В ), на входе автомат 20 А ( по условиям выделения мощности поменять не могу ).
Судя по схеме в инструкции на панель есть возможность подключения на 380 В
Судя по третьей схеме, задействуются только 2 фазы ?
Если это так, то правильна ли цепочка:
Вводной 3-х фазный автомат 20А - Противопожарное УЗО 25 А, 300 мА - линия на кухню 4 квадрата - 2 Дифавтомата по 16 А, 30 мА - варочная панель по схеме 3 ? ? ?
Буду благодарен за любые комментарии и консультации
06.04.2018 в 10:40:57
Добрый день! Имеем приходящий кабель 3х4 к варочной панели от УЗО щитка и варочную панель 7кВт Бош. В комплекте с варочной панелью идет кабель 5х1.5. Подключение будет однофазным, логично. Но на такую мощность варочной панели слабоват кабель из комплекта 5х1.5. Подскажите, можно сделать так, одну жилу этого кабеля пустить на заземление, а на ноль и фазу объединить по 2? то есть получится на ноль и фазу по 3 квадрата.
06.04.2018 в 10:56:22
Andrew02, купите 3х6.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу