Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

06.04.2018 в 15:05:56

Andrew02 написал: УЗО стоит на 25 А

УЗО или АВДТ? Просто УЗО должно еще защищаться автоматом, причем номинал УЗО желательно иметь больше чем номинал АВ.

0
Аватар пользователя
Andrew02

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Уфа

Сообщений: 15

06.04.2018 в 15:08:23

genuimous написал:

Andrew02 написал: в режиме буст.

Индукция? Бош тот же сименс, а у них обычно нельзя все 4 включить не то чтобы в режиме буст, но и вообще на полную мощность. Проверьте сколько реальная мощность по паспорту.

Andrew02 написал: Непонятно почему производитель комплектует варочную панель таким слабым кабелем.

Чтобы не транжирить ресурсы. Для трехфазного подключения этого достаточно. Для однофазного могли бы положить 3*2.5. Кабель, лежащий открыто, допускает большие нагрузки, чем замурованный, плюс срок службы этого кабеля большой не требуется, в отличие от стационарного.

genuimous, индукция Бош. В паспорте 7.4 кВт (2.2, 2, 1.8, 1.4 кВт) Думаю проложить ВВГнг А LS 3х6 от варки до коробки клеммной. Есть в наличии дома метровый отрезок такого кабеля.

0
Аватар пользователя
Andrew02

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Уфа

Сообщений: 15

06.04.2018 в 15:09:14

MaSeVi написал:

Andrew02 написал: Непонятно почему производитель комплектует варочную панель таким слабым кабелем.

Вы уже купили эту варочную панель?...

MaSeVi, купил еще пол года назад, пришло время устанавливать.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

06.04.2018 в 15:09:59

Andrew02 написал: Думаю проложить ВВГнг А LS 3х6 от варки до коробки клеммной

А смысл?

Andrew02 написал: метровый отрезок

Может не хватить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Andrew02

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Уфа

Сообщений: 15

06.04.2018 в 15:10:53

genuimous написал:

Andrew02 написал: УЗО стоит на 25 А

УЗО или АВДТ? Просто УЗО должно еще защищаться автоматом, причем номинал УЗО желательно иметь больше чем номинал АВ.

genuimous, УЗО Вдт Тх3 2п 25А 30ma Legrand, артикул 403000

0
Аватар пользователя
Andrew02

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Уфа

Сообщений: 15

06.04.2018 в 15:12:09

MaSeVi, хватит. Клеммники варки на расстоянии 40 см от клеммной коробки линии.

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

06.04.2018 в 15:44:50

Andrew02 написал: УЗО Вдт Тх3 2п 25А 30ma Legrand, артикул 403000

Надо менять на АВДТ или ставить после него АВ. Если будет перегруз в линии (что, впрочем, маловероятно при наличии только одного прибора на этой самой линии) то будет плохо.

Andrew02 написал: Думаю проложить ВВГнг А LS 3х6 от варки до коробки клеммной. Есть в наличии дома метровый отрезок такого кабеля.

А вы попробуйте его правильно завести на клеммы и потом согнуть во время встраивания. Ставьте гибкий, не создавайте себе проблем. Причем гибкий надо как-то еще завести в клеммы (штатный кабель наверное луженый?). У меня с 4мм ввгнг и то было матюков некоторое количество, шестерку - ну его нафиг. Хотя если лишний и выкинуть жалко, то... : )

Andrew02 написал: Клеммники варки на расстоянии 40 см от клеммной коробки линии.

Поспешили, надо было при таком раскладе без клеммника кабель сразу на варку, тогда хоть был бы смысл в мучениях. Но что уж, коли так.

0
Аватар пользователя
Andrew02

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Уфа

Сообщений: 15

06.04.2018 в 15:55:23

genuimous написал: Если будет перегруз в линии (что, впрочем, маловероятно при наличии только одного прибора на этой самой линии) то будет плохо.

Прибор один на линии- варочная панель. Чем плохо может быть?

genuimous написал: Причем гибкий надо как-то еще завести в клеммы (штатный кабель наверное луженый?

Штатный с наконечниками. Можно и ПВС взять, оконцевать наконечниками.

genuimous написал: Поспешили, надо было при таком раскладе без клеммника кабель сразу на варку, тогда хоть был бы смысл в мучениях

Поспешил, знаю.. Понадеялся на нормальный кабель в комплекте варочной панели.

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

06.04.2018 в 16:09:35

Andrew02 написал: Чем плохо может быть?

Сгорит кабель и/или узо. Но плита для этого должна стать неисправной. В случае же КЗ выбьет вводной автомат. Просто это не по правилам, линия без защиты по перегрузу.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

06.04.2018 в 16:11:27

genuimous написал: А вы попробуйте его правильно завести на клеммы и потом согнуть во время встраивания.

Даже если с моножильным кабелем это получится , то все равно есть риск выламывания клемника панели из корпуса, во время установки в столешницу . Andrew02, вам это надо ?

genuimous написал: Причем гибкий надо как-то еще завести в клеммы (штатный кабель наверное луженый?). У меня с 4мм ввгнг и то было матюков некоторое количество, шестерку - ну его нафиг.

У меня с ПВС 3х6 , разок получилось, но у НШВИ пришлось подрезать не только гильзу , но и юбку , чтобы завести в клемник и упаковать в его узком туннеле . Так же пришлось ставить более длинный саморез в зажим крепления оболочки кабеля к клемнику варочной панели. Евпатория вообщем .

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

06.04.2018 в 16:17:29

Если что то в сименсовую клемму отлично (при помощи усилия и такой-то матери), вполне пристойно и впритык стал плоский ВВГНГ 3x4мм, хотя производитель предлагал 3x2,5мм круглый. У боша наверное клемма аналогичная, фото бы.

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

06.04.2018 в 16:20:03

dokar написал: есть риск выламывания клемника панели из корпуса, во время установки в столешницу

Это если ставить ее по мануалу. А если сначала встроить, потом раздвинув ноги лечь в нишу для духовки (если варка над духовкой) и там копошиться, издавая нецензурную брать и проклиная чертовых фашистов, то ничего не сломается : ) но 3х6мм скорее всего даже при таком подходе не осилить, разве только с большим упорством.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

06.04.2018 в 16:23:25

genuimous написал: А если сначала встроить, потом раздвинув ноги лечь в нишу для духовки (если варка над духовкой) и там копошиться, издавая нецензурную брать и проклиная чертовых фашистов, то ничего не сломается : )

Дураки умирают по пятницам .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111685

06.04.2018 в 16:27:45

Andrew02 написал: Думаю проложить ВВГнг А LS 3х6 от варки до коробки клеммной

Снимите обязательно видео со звуком :)

0
Аватар пользователя
Andrew02

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Уфа

Сообщений: 15

06.04.2018 в 16:33:11

genuimous написал: Надо менять на АВДТ или ставить после него АВ.

Если ставить после УЗО 25А автомат, то ток 25А норм будет? Выше номиналом не правильно, 16А я думаю тоже не верно будет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу