Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114080

15.08.2007 в 09:54:28

2trubo4ist Что любопытно - в квартире 24 градуса, на улице 30. Вентилляция работает (хотя и слабо) и не опрокидывается.
Непонятно, но радует :)

trubo4ist написал : В серии 2-49 вентблоки практически такие же и верхние 5 этажей тоже выходят на крышу индивидуально.

Можно предположить, что на нижних этажах каналы спутники высотой в ПЯТЬ этажей? :eek: Или там разные блоки на верхних и нижних этажах?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

15.08.2007 в 22:36:36

BV написал : Что любопытно - в квартире 24 градуса, на улице 30. Вентилляция работает (хотя и слабо) и не опрокидывается. Непонятно, но радует

Сегодня ветер. Будет штиль - скорее всего опрокинется. Сегодня не обращал внимание, а вчера у меня была обратка.

BV написал : Можно предположить, что на нижних этажах каналы спутники высотой в ПЯТЬ этажей?

Именно так. Точнее эта схема называется "через 4 на 5-й", т.е. все-таки 4 этажа.

BV написал : Или там разные блоки на верхних и нижних этажах?

Блоки одинаковые.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114080

16.08.2007 в 10:56:56

2trubo4ist

trubo4ist написал : то в этих сериях можно было бы смело подключать вытяжки к общедомовой системе вентиляции (правда, на 1-3 этаже, иногда на 4,5 этажах; и на верхних 3-4-х этажах).

Не могли бы пояснить - интересно.....

0
Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

16.08.2007 в 11:23:38

А вот такой вопрос. Первый этаж, кирпичная пятиэтажка, кирпичный канал. На кухне тяги почти нет, в сортире выньтелятор жужжит и довольно таки неплохо справляется судя по скорости воздуха в щели снизу двери. Имеет ли смысл кого либо терзать, или воткнуть вентилятор и забыть?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114080

16.08.2007 в 12:33:13

2грохотайло В моём случае "терзать" было даже проще, чем воткнуть вентиллятор....

Если канал забит, то куда будет дуть вентиллятор? Кроме того вент имеет ограниченный ресурс...

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

16.08.2007 в 22:12:21

BV написал : Не могли бы пояснить - интересно.....

Все очевидно: каналы верхних этажей выходят на чердак(крышу) индивидуально. Т.е. при подключении вытяжки проблем для соседей никаких (условно - см. оговорку выше). Если взять 5-этажку, то вроде бы тоже все в шоколаде, ведь каналы-то индивидуальные. Но есть одно большое НО. Обычно каналы в хрущевках выходят в короба на чердаке, т.е. вытяжка установленная на 1,2..этажах будет дуть на 5, может 4. Зная схему вентиляциии, можно подключить вытяжку и на нижних этажах. Как раз поэтому мы советовали сделать так Грохотайло. Но, по-моему, он этим советом не воспользовался. Насколько я помню его фото отремонтированной квартиры.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

16.08.2007 в 22:23:05

грохотайло написал : Имеет ли смысл кого либо терзать, или воткнуть вентилятор и забыть?

Можно и воткнуть, если уверен в канале. Но если он не тянет, то и вентилятору особо гнать будет некуда. Будет рубить стоячий воздух. А можно пойти по проторенной дороге коллег по форуму;) , т.е. вызвать трубочистов.

0
Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

16.08.2007 в 22:43:41

А где трупочистов взяли? ЖЕК? Сколько денег?

0
Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

16.08.2007 в 22:50:45

trubo4ist написал : Как раз поэтому мы советовали сделать так Грохотайло.

Ага, советовали. У меня снизу не жилое помещение, за счёт чего, один вентканал бездействует.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

16.08.2007 в 23:02:40

грохотайло написал : трупочистов

:D :D :D

грохотайло написал : ЖЕК?

ЖЭК или ДЕЗ, вобщем, через диспетчерскую.

грохотайло написал : Сколько денег?

Должно быть бесплатно - спросите у BV.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

16.08.2007 в 23:05:30

грохотайло написал : Ага, советовали. У меня снизу не жилое помещение, за счёт чего, один вентканал бездействует.

Если Вы читали то, что мы сейчас обсуждаем с BV, то у Вас гораздо больше свободных каналов, и не жилое помещение здесь не причем.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.