03.08.2007 в 16:50:29
Тему пора закрывать... ДЭК больше не куплю! :nо:
Но вот один вопрос остался без ответа! Какой будет ток при напряжении - 180/200 (P=8КВт) (дайте формулу, и как найти суммарное сопротивление нагрузки всех подключенных приборов)
sergey_sav предлагал "правильно пользоваться законами, выученными в школе" но видно в этот день мы с друзьями пили пиво ;)
03.08.2007 в 17:39:21
umkas написал : sergey_sav предлагал "правильно пользоваться законами, выученными в школе"
Исходные данные U=220V, P=8kW - I=36,36A R=6,05ohm Для случая пониженного напряжения, расчет начинаем не с мощности, а с сопротивления нагрузки, т.к. только эта величина не изменилась (с небольшой погрешностью) R=6,05ohm, U=180V - I=29,75A P= 5,36kW. Доступно пояснил?:)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.08.2007 в 17:41:28
Остался только один вопрос: почему при снижении тока в цепи сработал автомат? Только не валите на ДЭК...
03.08.2007 в 17:51:59
Геннадий Б написал : Остался только один вопрос: почему при снижении тока в цепи сработал автомат?
Если отбросить действие "барабашек", то возможно, что у нас недостаточно информации для ответа, или же информация искажена , например тем, что измерение напряжения производилось не в момент срабатывания автомата, или ещё что то, чего мы не знаем.... Может это диф. двухполюсный, это ведь не УЗО?:)
umkas написал : Цитата: Сообщение от BV Вы уверены, что это автомат, а не УЗО?
Нет, не УЗО!
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.08.2007 в 18:57:09
Я недавно описвал на форуме, что мне поменяли автомат (как оказалось он китайский) из-за того что стал срабатывать без видимых причин. То есть вообще когда ни какой большой нагрузки не было. Так что вполне вероятная ситуация и тут.
Что-то мне слабо верится что бытовые приборы способны потребить более 40А. Если бы такое и было, то была бы четкая зависимость, что вышибает при включении электроплиты или другого мощного потребителя.
03.08.2007 в 21:10:16
2umkas Так у вас точно холодильника в хозяйстве нет?
03.08.2007 в 21:57:34
avmal написал : 2umkas Так у вас точно холодильника в хозяйстве нет?
А вам не кажется, что в данном случаи ваши зацепки выглядят глупо.
03.08.2007 в 21:59:34
2avmal конечно есть (забыл озвучить)
Холодильник -(х Вт) Итого 8150Вт+Холодильник Вт? - Но это если все сразу работает!!!
2sergey_sav спасибо, - приехал домой, открыл справочник - все понятно!!!
03.08.2007 в 22:10:52
lev125 написал : А вам не кажется, что в данном случаи ваши зацепки выглядят глупо.
Куда ты влезаешь, если не с тобой общаются. Приличию тебя в детстве не учили?
umkas написал : Холодильник -(х Вт)
Это тайна, покрытая мраком?
03.08.2007 в 22:46:59
2avmal Не знаю я сколько Вт берет холодильник
03.08.2007 в 23:43:32
umkas написал : Не знаю я сколько Вт берет холодильник
Тогда у меня есть версия, что автомат вышибает именно при пуске холодильника. Понаблюдайте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.