10.08.2007 в 16:48:23
От решил тоже похвастать - первый опыт с медью: Краткое описание: ввод 1/2, вся разводка магистралей 20, отводы 15.
10.08.2007 в 17:01:29
А это как вышел из ситуации со сливами с фильтров и клапана с бойлера: Фильры Hoeywell - сначала вкручен переходник 3/8-1/2 - а потом обычным гибким шлангом, а в сливе в заглушке дырка и с обратной стороны гайка на 1/2 держит гибкий шланг. А вот с клапаном от бойлера сложнее все: там зацепится практически нереально даже хомутом подобранным (если дернуть - соскакивает), дополнительно еще в муфту сам шланг запихнул, на испытаниях держит...
14.08.2007 в 10:07:29
Немного критики, как и просили. Так как ввод воды сделан снизу, косые фильтры перед счетчиками получились перевернутими. Промывка фильтров у Hoeywell по инструкции должна быть с разрывом струи, а не напрямую в канализацию. Спуск воды через предохранительный клапан, очень долго будете ждать, да и как узнать что вся вода слилась, все же закрыто. А в целом аккуратненько так.
14.08.2007 в 15:37:44
Со сливом с бойлера получилось нормально - как раз Hоneywell и помогает слить:
14.08.2007 в 16:11:17
Если надежды на промывку нет, то лучше убрать шланги промывки. Получается, что канализация без гидрозамка прямо к чистой воде подходит и разделяет их только шаровой краник в фильтре. У себя слив бойлера сделал через тройник с шаровым краном, обычно для подключения стиральных машин используется, а уже за ним стоит предохранительный клапан бойлера и дальше ХВС.
17.08.2007 в 11:26:23
На предпоследней фотографии бяка. Неаккуратно как-то. Устали? ;)
17.08.2007 в 14:25:04
да нет - то выводы под стиралку, там из гипсокартона будет типа тумбы треугольной чтоб угол сгладить (острый угол в стене). Ну и внутри тумбы будут трубы и сифон под стиралку. Вывел и холодную и гарячую на всяк случай :)
17.08.2007 в 18:38:35
2billy_b А как правильно соединить промывку с канализацией?
20.08.2007 в 11:30:36
2NikolaBY Для себя я ставил такую штуку
22.08.2007 в 19:48:13
2billy_b Т.е. шланг от промывки просто лежит в воронке и никак не закреплен? А если вместо воронки поставить пробку и через отверстие в пробке ввести шланг - так будет правильно?
23.08.2007 в 00:13:33
На форуме С.О.К фотки разместите, тамошние завсегдатаи загрызут!
23.08.2007 в 09:56:43
NikolaBY Я использовал не шланги, а небольшие куски МП 16, которые доводил до воронки, жесткости МП хватает, чтобы не делать отдельно крепление. Можно сделать и с пробкой, главное что бы между канализацией и окончанием шланга(трубки) был гидрозамок.
24.08.2007 в 14:29:55
Вопрос ко всем. Объясните не грамотному. А накой все эти примудрости с гидрозатвором для промывки с фильтров, и нафига воронку ставить?
Одним словом хотелось бы узнать возможные последствия такого присоединения, с обоснованиями, а не просто "так надо".
Заранее всем спасибо.
З.Ы. По моему все грамотно сделано. А если надо все таки гидрозатвор, то его и из гибкого шланга можно сделать (того что есть)
24.08.2007 в 15:51:20
2VladJ Воронку для сбора конденсата использовать для разрыва струи это моя идея. Воронка мне помогает оценить качество воды при промывке и слилась ли вода из водогрея. И еще, ну не хочу я у себя соединять на прямую линии канализации и чистой воды, пусть и через шарик шарового крана. Повторюсь еще раз, в остальном очень аккуратненько.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу