Извините за долгое ожидание ответа (был очень занят):
ToКолибри
Редукторы решил не ставить по двум причинам:
- Ванная на отдельном стояке не на этом. Те потребители которые на этом стояке не так чувствительны.
- Давление не певышает 3.5 атм. И держится нормально.
Жесткую трубу выбрал потому что нет калибратора. Пробовал отоженную так она как овал иногда.
Твердый не пробовал (да и не нужно это, я так считаю)
ToНовосел
Да, два крана лишних (которые у коллекторов, может уберу потом). Дело в том что у меня как то сломался кран на горячей воде, так я теперь считаю что много кранов не бывает :) А те которые снизу пластиковые очень нежные по этому поставил дополнительные Бугатти.
Touser1756
Возможно, но пришлось делать неотоженной изза отсутствия калибратора. Да и трубогиб хороший дорого стоит.