Sergey-A
Sergey-A
Новичок

Регистрация: 07.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

12.08.2007 в 22:33:49

Хочу поблагодарить всех кто потратил на меня время отвечая на мои вопросы на форуме. Вот результат, разведена медной не отоженной трубкой вода в туалете. Холодная вода (с лева на право): водогрей, унитаз, стиралка, раковина в кухне, посудомойка, раковина в туалете. Горячая вода: водогрей, раковина на кухне, раковина в туалете.

0
Вложение
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

13.08.2007 в 06:35:54

IMXO, всё - СУПЕР: призывы "доверь всё мастерам" сразу отпадают: так сделает один мастер из 1000. Порадовали повороты на 45градусов и плавные отводы (а не крутые) под 90гр. И логичный порядок фильтров-счетчиков. Я еще раз ЗА медь. Уверен, у Вас НИ один стык не потек с первого же раза ;)

0
Sergey-A
Sergey-A
Новичок

Регистрация: 07.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

13.08.2007 в 11:40:13

To Prok12 Паянные стыки не разу не текли, резьбовые собирал на ФУМ сначала (эстетично) а затем перешел на нитку, гораздо быстрее и надежнее (так мне показалось). При пайке все что можно собирал на столе затем устанавливал в систему. Там где не возможно собрать на столе все собирал вертикальные стыки а горизонтальные паял на месте что бы, в случае перелива припоя, он собрался на наружнем стыке. Переливов после пятой пайки практически не было.
Паял мягким припоем Ротенбергер с серебром

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

13.08.2007 в 11:48:29

Sergey-A написал : Паял мягким припоем Ротенбергер с серебром

Горелкой или феном?

0
Sergey-A
Sergey-A
Новичок

Регистрация: 07.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

13.08.2007 в 12:17:41

To BV Горелкой Soudogaz с шлангом до баллона. Очень горелка понравилась ручка удобная и балон стоит на полу. Правда регулировка чувствительная и нет пъезо поджига но все равно хорошая.

0
Колибри
Колибри
Новичок

Регистрация: 20.06.2007

Одинцово

Сообщений: 74

24.08.2007 в 15:20:10

Sergey-A написал : Вот результат, разведена медной не отоженной трубкой вода в туалете.

Красота!
Как решили, что не нужны редукторы давления? А какие соображения были при выборе жетской трубы? Может с отожженной уменьшилось бы число соединений?

Sergey-A написал : Паял мягким припоем Ротенбергер с серебром

А твердый припой не пробовали, как он в работе?

0
Новосел
Новосел
Местный

Регистрация: 08.02.2006

Москва

Сообщений: 389

24.08.2007 в 18:45:00

Да, красиво! Только зачем шаровые краны на каждом шагу? :confused:
А вообще, никто не сделает лучше, чем сам для себя! :p

0
user1756
user1756
Местный

Регистрация: 15.11.2005

Москва

Сообщений: 551

24.08.2007 в 18:52:13

Куча ненужной работы, из-за отсутствия трубогиба .
Ну, должен кто-нибудь гадость какую-нибудь сказать :) А то, что на столе - так профессионалы и делают.

0
=vadim=
=vadim=
Эксперт

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2481

03.09.2007 в 08:35:30

user1756 написал : из-за отсутствия трубогиба .

согласен, просто огромное кол-во лишних паек.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2007 в 09:30:05

а что вам так не нравятся лишние пайки как будто каждая лишняя пайка делает систему уязвимей
для справки паянное соединение мягким оловом держит 14 отмосфер мое мнение лутче запоять чем покупать дорогой трубогиб.

0
Sergey-A
Sergey-A
Новичок

Регистрация: 07.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

27.09.2007 в 14:34:16

Извините за долгое ожидание ответа (был очень занят): ToКолибри Редукторы решил не ставить по двум причинам:

  1. Ванная на отдельном стояке не на этом. Те потребители которые на этом стояке не так чувствительны.
  2. Давление не певышает 3.5 атм. И держится нормально.

Жесткую трубу выбрал потому что нет калибратора. Пробовал отоженную так она как овал иногда. Твердый не пробовал (да и не нужно это, я так считаю)

ToНовосел Да, два крана лишних (которые у коллекторов, может уберу потом). Дело в том что у меня как то сломался кран на горячей воде, так я теперь считаю что много кранов не бывает :) А те которые снизу пластиковые очень нежные по этому поставил дополнительные Бугатти.

Touser1756 Возможно, но пришлось делать неотоженной изза отсутствия калибратора. Да и трубогиб хороший дорого стоит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу