Спасибо всем за ответы.
Tehnik-san написал : Не 3-4 см - а 3 мм на метр для 50 трубы и 2 мм на метр для 100. ... Там же : СНиП 2.04.01-85* ... безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
Вообще-то, если 0,03 - это умножающий коэффициент, то получается 0.03х100см=3см на метр.