PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

20.08.2007 в 21:16:08

Народ! Подскажите существует ли нормативный документ, определяющий минимальную температуру воды используемой для ГВС. А то сцуки из нашего ТСЖ дабы не платить за невозврат воды поставили в подвале бойлер и теперь в часы пик водоразбора она вовсе не горячая (особенно весело будет зимой). И я за такую "горячую" воду платить не хочу.

0
AndrewK
AndrewK
Местный

Регистрация: 11.10.2006

Львов

Сообщений: 362

21.08.2007 в 09:49:31

Если я не ошибаюсь - 50градусов

0
PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

21.08.2007 в 12:56:32

AndrewK Большое спасибо за ответ, но мне нужна ссылка на документ, опираясь на который я мог бы не платить за такую "горячую" воду.

0
VladJ
VladJ
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

21.08.2007 в 12:56:35

Поищи на форуме. Эта тема не раз подымалась. И ссылки были на нормативные документы. Только вот проблемма. Они замер приходят делать когда все впрорядке с водой.

0
Новосёл
Новосёл
Резидент

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

21.08.2007 в 13:08:41

PVA78, это Вам: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 мая 2006 г. N 307 О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам:

Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60оС - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50оС - для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75оС - для любых систем теплоснабжения

допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 3°С

0
PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

22.08.2007 в 07:26:01

Новосёл Большое спасибо. Это именно то, что надо. Тему можно закрывать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.