23.08.2007 в 18:40:47
Очень не хотел ничего трогать, но увы эта конструкция сильно торчит из перегородки и обшить ее коробом нет возможности. Перегородка пройдет в плоскости байпаса.
Подскажите, плиз, как компактно расположить элементы конструкции?
До стены слева от оси стояка 15см, 32й уголок 6см, тройник 8см. Даже если все сварить без промежутков - не проходит.
PS В принципе стену можно раздолбить, но тогда придеться ставить лесенку с боковым подключением, работоспосоность которой в данных условиях сомнительна.
23.08.2007 в 23:39:23
Придумал такой вариант - имеет право быть?
Особенно волнуют тройники, можно их так ставить?
PS Кружочки это уголки перпендикулярно плоскости монитора - отводы на ПС.
Спасибо.
24.08.2007 в 00:10:20
Еще вариант. (блин, вот прет-то, а днем ходил как прибитый ни одной мысли.. :cool: )
Этот мне больше всего нравится, но сложнее всего будет попасть в размер.
24.08.2007 в 11:11:08
Хелп, вопрос становится срочным.
24.08.2007 в 12:01:07
Я бы, сделал так:
24.08.2007 в 12:07:19
Для того, чтобы думать, надо знать межосевое для ПС
24.08.2007 в 16:56:25
BV написал : Для того, чтобы думать, надо знать межосевое для ПС
у строителей 51см :net:
второй рисунок не проходит получается >60
последний - 50см
ПС можно купить и 50 и 60см М-образный. Отводы на него из тройников 3/4.
24.08.2007 в 17:03:15
Error440 написал : у строителей 51см
можно сделать 50 эксцентриками...
24.08.2007 в 17:23:41
Error440 написал : Очень не хотел ничего трогать, но увы эта конструкция сильно торчит из перегородки и обшить ее коробом нет возможности.
Просто скажите - нет ли косяков в последнем варианте? :)
Байпас 25, на ПС краны 3/4. Все остальное 32.
24.08.2007 в 18:58:59
Error440 написал : Просто скажите - нет ли косяков
Немножко от темы в сторону, мне показалось или у вас действительно труба ПП не армированная на горячей воде?
24.08.2007 в 22:55:56
2volodya_lipetsk Вы наблюдательны. :) Особо обратите внимание на отвод от стояка ГВС. А там 6-8атм.
После редуктора только 3атм, поэтому я особо не заморачивался.
30.08.2007 в 08:41:09
Если в тройники в последнем варианте сразу вкрутить шаровые на 3/4, а в них соотв. ПС через переходники - конструкция получается жесткой, ПП сварить идеально до мм ровно не получиться - если будет 500+-2мм - возможны ли сложности с соединением? Нагруженное резьбовое наверно не очень хорошо. Хотя с другой стороны - байпас пластик и будет удлиняться на пару мм... :confused:
Или ПС М-образный 500*650 можно подогнуть чуток +-2-3мм ?
PS Заморочка из-за того, что если поставить обычные тройники, в них муфты на 3/4, далее шаровый и ПС через переходник - по габаритам проходит впритык и между муфтой и тройником нет места на перемычку, которая давала бы гибкость конструкции как в изначальном варианте. :cool:
хелп
03.09.2007 в 23:32:00
Все еще актуально!
Кстати, почему никто не говорит, что в существующем варианте нас фактически оставили без тепла. :confused:
04.09.2007 в 00:51:19
Предпоследний пост очень мудрено написан. Попробую проще: Конструкция: комбинированный тройник с внешней резьбой, на него шаровый 3/4, на шаровый сразу М-образный полотенцесушитель. Между тройниками байпас 25ка.
Можно ли так сделать? Не будет ли опасной нагрузки на соединениях, если 1) погрешность будет 500+-2-3мм, 2) из-за теплового расширения байпаса?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу