В течении всего ролика в кадре только шкафы, автоматы и контакторы IEK. Как тут быть с надёжностью?
Смотря с надежностью чего. Чисто из опыта:
Если не превышать при КЗ ток порядка 3-3,5 кА, автоматы Sassin, IEK и т.п. - отключают достаточно надежно и у них практически не растет переходное сопротивление контактов (а вот ДЭК/DEKraft и ЩИТ - этим похвастаться, увы, не могут: для них при надписанных 4500 предел порой ниже 2-2,5 кА).
Но, что самое ценное - ИЭКи при превышении "реальной" отключающей способности (а порой - даже и надписанной) - сгорают, но успевают отключиться. (в пору работы снабженцем возвращал было клиент такой аппарат вместе с прогоревшим от него соседним - как выяснилось после второй или третьей "гарантийной" замены, автомат стоял в ВРУ и ток КЗ ему доставался больше 8 кА. Но ведь отключался, зараза!)
Хотя в целом - да, вероятность отказа ИЭКа гораздо выше вероятности отказа АББ (питерские в расчет не берем - там раз на раз не приходится). Поэтому щитки с ИЭКами мы всегда "прикрываем" серьезными автоматами (но это совершенно не говорит о том, что ИЭКи надо повсеместно менять на АББ или Шнайдеры).