18.06.2013 в 07:44:22
4:20 и далее. про замурованные распайки
Эт короче очередной штукатур который знает как фазу с нулём соединять надо :)
18.06.2013 в 09:33:11
Prok12 написал : А почему не в стенах??
Metall написал : в стене(не панельной)
Мы же говорим про конкретную серию дома с панельными стенами.
Prok12 написал : замена неудачно уложенной стяжки
С каких пор чужие косяки стали заботой электромонтажников?
Metall написал : по потолку
Чем отличается от моего "за потолками"?:)
Metall написал : в плинтусе
В обычный плинтус с трудом влезает NYM 3x2,5 - один... А теперь представьте, что в кухню идут следующие линии: 2 розеточне, одна осветительная, плита (или отдельно варочная + духовка) и ещё слаботочка - как прикажете это всё в плинтус упаковывать?
18.06.2013 в 11:21:29
ink_mast написал : В книгах есть, например у Смелкова.
Не знаю, кто енто, но в нормативных документах та же табличка, только для кабелей с сечением жилы до 2,5 эта величина как раз таки не нормируется,что есть, видимо, очепятка, ибо в таком случае подойдет и фольга.
18.06.2013 в 11:24:20
фольга говорите... А если экстраполировать данные до значения 2,5 мм, то получится примерно вот такая картинка. Делайте выводы.
18.06.2013 в 11:28:51
Alexiy написал : фольга говорите...
К чему это? :) Про фольгу - ирония была ;) Я полностью поддерживаю, что минимальная норма должна быть, но в ПУЭ нет этой нормы, точнее для меди это от 4мм2.
18.06.2013 в 12:39:10
333vs333 написал : эта величина как раз таки не нормируется,что есть, видимо, очепятка, ибо в таком случае подойдет и фольга.
По нормам можно и иначе решить.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение F
18.06.2013 в 13:42:35
ink_mast написал : ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение F
Дык это вообще для ПНД и ПВХ, как гладких так и гофрированных (см. примечание) Что-то вы невнимательны :)
18.06.2013 в 15:59:25
333vs333 написал : Дык это вообще для ПНД и ПВХ, как гладких так и гофрированных (см. примечание)
Вообще то указаны требования к механической стойкости труб. Про ограничение распространения горения, то это п. 527 того же госта.
18.06.2013 в 16:21:58
ink_mast написал : Вообще то указаны требования к механической стойкости труб.
А каким боком это относится к норме минимальной толщины стенки металлорукава, при которой сохраняется его локализационная способность?
18.06.2013 в 16:23:05
ink_mast написал : Про ограничение распространения горения, то это п. 527 того же госта.
И что полезного в данном ГОСТе по теме локализационной способности оболочки можно почерпнуть?
18.06.2013 в 18:42:05
333vs333 написал : А каким боком это относится к норме минимальной толщины стенки металлорукава, при которой сохраняется его локализационная способность?
И какая же норма по НТД?
Alexiy написал : И что полезного в данном ГОСТе по теме локализационной способности оболочки можно почерпнуть?
Гост допускает иные мероприятия нежели стальная труба.
На следующей странице Смелков поясняет что к чему.
18.06.2013 в 18:46:56
ink_mast написал : На следующей странице Смелков поясняет что к чему.
то есть, ВВГ, ШВВП и ПВС можно в металлорукаве по дереву скрыто прокладывать. Вперёд! Реализуйте! Смелков разрешил! :)
18.06.2013 в 18:49:12
Alexiy написал : то есть, ВВГ, ШВВП и ПВС можно в металлорукаве по дереву скрыто прокладывать. Вперёд! Реализуйте! Смелков разрешил!
С больной головы на здоровую не нужно перекладывать. Кабелям посвящены отдельные главы. Выше так же новенький гост, где там стальные трубы/рукав?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу