01.09.2013 в 00:32:14

Cs-Cs написал : так как чел никаких подробностей не дал, я в общем виде и накидал, не думая особо.

какие именно подробности нужны? готов представить.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

01.09.2013 в 00:32:20

НЕМЕЦ написал : Или с законами Физики решили поспорить?

Так это запросто вилку вы видите,на ТЭНе скромненко так 220 5,всё это богатство подключается в обычную розетку.Да,в щите УЗО АВ на ...ну понятно на сколько,провод естественно подешевше - ПУГНП,2.5 там и не пахнет,стены обшиты деревом,труб не наблюдается,УЗО отсутствует как класс.

0

И это пройдёт ...

Вложение
Аватар пользователя
oZZy_tv

Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 30

01.09.2013 в 00:34:20

НЕМЕЦ написал : Извините, но Вы, видимо, не понимаете о чем речь. Номинал автомата выбирается исходя не из Ваших хотелок, а из сечения жил кабеля. Если кабель 2,5 квадрата - 16А; если добросовестного производителя - 20А. И больше - ни-ни! А коли лень или жаба давит крушить штукатурку - извольте умерить аппетиты. Или с законами Физики решили поспорить?

на розетки у меня идёт 3х2,5 строго! думаете ток в 21А сожжёт добросовестный кабель 3х2,5? думаю что нет. то есть 25А по группам резеток смело менять на 16А?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.09.2013 в 00:52:43

oZZy_tv, Встречно, по еврейски, - а вы думаете что автомат в 16А вырубится в 16,1А ? А автомат на 20А в 20,2?

0
Аватар пользователя
oZZy_tv

Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 30

01.09.2013 в 01:03:59

haramamburu написал : oZZy_tv, Встречно, по еврейски, - а вы думаете что автомат в 16А вырубится в 16,1А ? А автомат на 20А в 20,2?

из время-токовых графиков на автоматы Legrand: 16А автомат при токе 20А разрывает цепь через 20-60 мин, при 30А - через 30-40 сек, при 40А - через 6-8 сек.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.09.2013 в 01:17:39

oZZy_tv написал : из время-токовых графиков на автоматы Legrand:

Не совсем то что хотел услышать.. а именно, что при номинале в 1,13 - АВ не отключится никогда, при 1,45 - автомат имеет право не отключаться до часа... вот и считайте... если на 2,5кв. воткнете АВ в 25А - когда отключится и сколько ампер будет держать при этом

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.09.2013 в 11:27:47

oZZy_tv написал : из время-токовых графиков на автоматы Legrand: 16А автомат при токе 20А разрывает цепь через 20-60 мин, при 30А - через 30-40 сек, при 40А - через 6-8 сек.

Совершенно верно! Поэтому АВ 16А, защищающий линию 2,5кв позволит Вам включить в нее и стиралку и микроволновку и даже пол-чайника вскипятить. Завышать номинал автомата решительно незачем.

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

01.09.2013 в 14:52:06

haramamburu написал : при 1,45 - автомат имеет право не отключаться до часа... вот и считайте... если на 2,5кв. воткнете АВ в 25А - когда отключится и сколько ампер будет держать при этом

Давайте промоделируем ситуацию, насколько все страшно на практике. 1,45 от 25 это 36А или 8кВт. Какой дурак и как может включит 8 кВт в розетку, что это должна быть за нагрузка, чтобы за час работы ни разу не отключиться? Приходит в голову только ***** со стройки, на и те такие мощные не делают. Допустим это нагрузка суммарная. Тем более странно что они не отключаются. Допустим мы включили 8 утюгов. Одновременно они будут работать только первые 1-2 минуты. PSПод звездочками электронагреватель самодельный, блин

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

01.09.2013 в 14:59:06

Abzac, у моей соседки на электроплиту стоит ИЭК С25, от розетки плиты отвод на обычную двойную розетку, куда навтыкана вся кухонная техника через какие-то сопли. Розетка оплавлена. Жаль тогда не сфотал, она говорит, что все уже переделали. Мне увиденного примера достаточно.

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

01.09.2013 в 15:07:38

Johnny27 Двк причина этого безобразия в чем? Перегрузка линии или плохой контакт?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

01.09.2013 в 15:15:40

Abzac, то и другое...

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

01.09.2013 в 15:24:13

Johnny27 Не соглашусь. Причин оплавления может быть много эт и непротяг контактов и некачественная фурнитура. ОТ этого автомат не спасет. Мы сейчас говорим только о перегрузке. При перегрузке должен разрушиться провод эл проводки и не у розетки а по всей длине. Это присутствует?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

01.09.2013 в 15:27:33

Самое слабое место - розетка. Она и пострадала.

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

01.09.2013 в 15:29:38

Johnny27 Тогда ответьте честно, если бы стоял автомат 16А этого не произошло?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

01.09.2013 в 15:33:43

Шансов было бы меньше. А вы вообще этим чего сейчас добиваетесь? Что все переосмыслят всю свою деятельность и начнут лупить автоматы на розетки по 25-32А?