web-rr написал :
Проекта я не видел. Но по квартирам она одинаковая (более-менее) в пределах одного дома.
охохо.... а я-то думал это эксклюзив.....
чёрти что на самом деле, никакой логики, что намеревались изобразить совсем не ясно... остатки с какого склада неходовые в расход пустили.... бесполезное занятие угадать =)
elgato написал :
А эта хрень делается по проекту?
Какие-то документы на это порно вообще есть?
да все это делается по проекту, непонятно кто только это все подписывает и принимает при вводе дома в эксплуатацию. в наших новостройках на такие шедевры порой насмотришься.:)
на стиралку идёт толстый провод, на ноутбук - тонкий провод...
УЗО ставится на все приборы связанные с водой
а на остальные не надо?
если стиральная машина начнёт протекать и коротить накорпус, но нет ещё короткого замыкания, то есть, протечка где-то есть...
УЗО следит за протечками...
а... вот оно что! Протечка тока!!! Возможна только там, где вода протекает!!! :D :applause: :D
ведётся один толстый провод... ставится распределительная коробка... и в этой коробке от этого провода идёт уже тоненькие провода на каждую розетку
Выбор защиты по самому тонкому участку цепи и бессмысленность толстого проводника в начале линии? А? Не, не слышал.
И горючая гофра по горючему потолку... как обычно.
выключатели и розетки будут висеть на одном проводе потому что они маломощные
про автоматы и УЗО я вам расскажу когда щиток соберёт электрик
cooler.od написал :
А у нас "нормой" считаются такие поделки:
В вашем щитке заземление забыли подключить. Ноль как то не хорошо все в кучу под изоленту. Про номинал аватоматов вообще молчу как понял 25А это для розеток? Про ПВС отдельный разговор
ESA написал :
В вашем щитке заземление забыли подключить. Ноль как то не хорошо все в кучу под изоленту. Про номинал аватоматов вообще молчу как понял 25А это для розеток? Про ПВС отдельный разговор
Вообще-то это не "наш" щиток, я себе такого изврата не позволяю. Меня позвали лишь настроить РН. Заодно я снял крышку, чтобы подтянуть клеммы.
Заземление не забыли - его в доме просто нет.
Разумеется, владелец квартиры обо всех косяках уведомлен.
И само собой, никто ничего переделывать не будет, ибо уже живут квартиранты.
avmal написал :
Разумеется нет - не ближе 60см к ванной и со степенью защиты не хуже IP44.
Если есть возможность найти, то очень бы помогли в вашем случае сжимы WAGO 222 серии.
Незачем в данной распред. коробки всякие вагины. Лучше всего пропаять (олово и канифоль)
сегодня искал причину частых КЗ у знакомого полицая в здании РОВД. Под МДФ панелями нашёл ПВС с покоцаной изоляцией. От хозяина кабинета позже узнал , что отделку делали расконвоированные осужденные
Через санузел куча транзитных кабельных линий - это запрещено.
"Рыжая оплётка проводов" на горючую оранжевую гофру.
Расположение щитка в котельной, куда идёт отдельная дверь с улицы. Ну очень удобно контролировать работу котла, регулировать температуру или смотреть какой автомат выбило в зимние морозы с ветерком, или когда метель сугробы наметёт.
Там дурь ещё и с газовыми баллонами (это я как бывший работник проектной организации по сжиженному газу, немного знаю).
"Киловатность определяется автоматом"
Штроборез они купили и испытывают на газосиликате... А на сахарной вате ещё проще!