Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

27.02.2014 в 10:25:19

web-rr написал : бессмысленный и беспощадный

ага =) что куда зачем и почему =))) понапихали от балды... добил ekf 40А :scare :D розетка для строителей ниже мимо узо при этом... хорошо хоть на 16А вроде как повесили....

думаю не стоит серьёзно эти "типовые" щиты рассматривать, просто выкидывать их целиком...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.02.2014 в 12:17:14

web-rr написал : Щит от застройщика

а что Вам не нравится, для времянки на время ремонта пойдет

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.02.2014 в 12:20:33

юра Т а что там может нравиться? кривые номиналы и недомонтаж?

Для времянки бы одного УЗО + 1 автомат на 16А сгодится. А это так - отмывание денег, и это та хрень за которую заплатил покупатель квартиры

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

27.02.2014 в 21:52:50

Solovey написал : и это та хрень за которую заплатил покупатель квартиры

И которую половина оставит в неприкосновенности. Протянут на трёхкохкомнатную четыре линии - и подключат к тому что есть. Кстати, снял в подъезде объявление "Акция. Стандартная электрика в однокомнатной 4500 руб, сантехника 7500 руб". Звонил сам - срабатывает автоответчик. Просил звонить коллегу с форума, он дозвонился, но как говориться разговор не сложился, чё-то буркнул и бросил трубку.

Внимание, розыгрыш! Или выводим на чистую воду. Желающие меня поддержать звоним 8-937-226-48-39. Спрашивать надо про однушку по акции за 4500. Интересует что он собирается сделать за эти деньги и входит ли туда материал. Исходные данные (для несаратовцев, чтобы не подловил на незнании географии). "Недалекот от Детского парка на Астраханской дома высотные (по 25 этажей), Лазурный называется. У меня в четвёртом (можно в третьем или пятом, но 1 и 2 нельзя - они ещё не готовы) доме. Дом монолит-кирпич. Перегородки уже поставили, увидели ваше объявление и переплачивать не хотим"

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

27.02.2014 в 22:10:13

web-rr написал : И которую половина оставит в неприкосновенности.

Половина? Сегодня Вы оптимистичны. :)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

27.02.2014 в 22:27:05

cooler.od написал : Половина? Сегодня Вы оптимистичны. :)

Нет, это вечерняя экспертная оценка. Скажем в щите от застройщика стоит Dozer (весьма уважаемая марка, верно :) вперемежку с IEK. Мудрый деятель "на все руки" притащит пяток TDM или Dekraft и скажет хозяевам, я убрал разные, они нехорошие, а вот эти хорошие. Когда дома накопит побольше однотипных (одноцветных) вот так вот понаснятых на разных квартирах, то кому то он полный щиток от Dozer соберёт, а кому то повезёт и будет IEK. Причём мне кажется, что номиналы особой роли играть не будут - главное чтобы цвет передней панели и клювиков совпадал.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

27.02.2014 в 23:41:06

web-rr написал :

Щит от застройщика (Шэлдом, Саратов) бессмысленный и беспощадный. Нижняя рейка не подключена вообще. Обратите внимание насколько компактны дифавтоматы, их три штуки поместилось! Номиналы правда непонятно куда девать. Опять же на варочную почему-то C40. Верхняя рейка - ввод 3*16, в счётчик ныряют две жилы по 16, выныривают две по ... 4. Жёлто-зелёным разведена фаза. К правому C16 подключена розетка "от застройщика" на огрызке кабеля в 25 см длинной. Длинны не хватило, поэтому PE нарастили скруткой и голубым проводом.

В рамках подготовки к работе гипсокартонщиков в квартире я просто всю нижнюю рейку удалил. Потом на неё повешу пяток C6 и один C16. С6 для времянки света, С16 - под розетки.

А эта хрень делается по проекту? Какие-то документы на это порно вообще есть?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

27.02.2014 в 23:51:43

elgato написал : А эта хрень делается по проекту? Какие-то документы на это порно вообще есть?

Проекта я не видел. Но по квартирам она одинаковая (более-менее) в пределах одного дома. Значит кто-то это собирает по какому-то шаблону нарисованному на картонке.

0
Аватар пользователя
Программист

Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

28.02.2014 в 00:02:11

Johnny написал : Зато модные автоматы "B"

Главное упускаете, товарищ, главное - красная феншуй-кисточка, справа :)

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

28.02.2014 в 00:53:59

web-rr написал : Проекта я не видел. Но по квартирам она одинаковая (более-менее) в пределах одного дома.

охохо.... а я-то думал это эксклюзив..... чёрти что на самом деле, никакой логики, что намеревались изобразить совсем не ясно... остатки с какого склада неходовые в расход пустили.... бесполезное занятие угадать =)

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

28.02.2014 в 06:13:28

elgato написал : А эта хрень делается по проекту? Какие-то документы на это порно вообще есть?

да все это делается по проекту, непонятно кто только это все подписывает и принимает при вводе дома в эксплуатацию. в наших новостройках на такие шедевры порой насмотришься.:)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.03.2014 в 12:08:29

http://www.youtube.com/watch?v=8FgVqxi1vSg вводной щиток - в газовой котельной вплотную к водораспределительым гребёнкам

на стиралку идёт толстый провод, на ноутбук - тонкий провод...

УЗО ставится на все приборы связанные с водой

а на остальные не надо?

если стиральная машина начнёт протекать и коротить накорпус, но нет ещё короткого замыкания, то есть, протечка где-то есть... УЗО следит за протечками...

а... вот оно что! Протечка тока!!! Возможна только там, где вода протекает!!! :D :applause: :D

ведётся один толстый провод... ставится распределительная коробка... и в этой коробке от этого провода идёт уже тоненькие провода на каждую розетку

Выбор защиты по самому тонкому участку цепи и бессмысленность толстого проводника в начале линии? А? Не, не слышал.

И горючая гофра по горючему потолку... как обычно.

выключатели и розетки будут висеть на одном проводе потому что они маломощные

про автоматы и УЗО я вам расскажу когда щиток соберёт электрик

Ага, ждём с нетерпением! :)

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

03.03.2014 в 14:28:32

Alexiy написал : вводной щиток - в газовой котельной вплотную к водораспределительым гребёнкам

в газовых котельных вроде как вообще запрещено устанавливать силовое оборудование, только светильники во взрывозащищенном исполнении.

Alexiy написал : а на остальные не надо?

а зачем? там же воды нет.

Alexiy написал : а... вот оно что! Протечка тока!!! Возможна только там, где вода протекает!!!

:D

Alexiy написал : Выбор защиты по самому тонкому участку цепи и бессмысленность толстого проводника в начале линии? А? Не, не слышал.

И горючая гофра по горючему потолку... как обычно.

к концу видео становится понятно что все как обычно и даже немного скучно. единственное заслуживающее внимания для последующего просмотра это

Alexiy написал : про автоматы и УЗО я вам расскажу когда щиток соберёт электрик

тоже очень жду:)

0
Аватар пользователя
ESA

Местный

Регистрация: 06.02.2014

Великий Новгород

Сообщений: 66

03.03.2014 в 15:43:52

cooler.od написал : А у нас "нормой" считаются такие поделки:

В вашем щитке заземление забыли подключить. Ноль как то не хорошо все в кучу под изоленту. Про номинал аватоматов вообще молчу как понял 25А это для розеток? Про ПВС отдельный разговор

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

03.03.2014 в 16:01:57

ESA написал : В вашем щитке заземление забыли подключить. Ноль как то не хорошо все в кучу под изоленту. Про номинал аватоматов вообще молчу как понял 25А это для розеток? Про ПВС отдельный разговор

Вообще-то это не "наш" щиток, я себе такого изврата не позволяю. Меня позвали лишь настроить РН. Заодно я снял крышку, чтобы подтянуть клеммы. Заземление не забыли - его в доме просто нет. Разумеется, владелец квартиры обо всех косяках уведомлен. И само собой, никто ничего переделывать не будет, ибо уже живут квартиранты.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу