03.03.2014 в 23:22:44
было, нет?
это нечто наблюдали в предолимпийском Сочи....
04.03.2014 в 12:30:24
Уважаемые спецы по электрике/электромонтажу. Прокомментируйте фотографии пожалуйста. Это я сделал в одном из частных домов, который был построен совсем недавно. Приглашен специалист, который сделал всю электропроводку в доме и также установил 2 эл.щитка. Один в гараже на вводе. Второй в жилом помещении в прихожей.
Сам я с электричеством не очень дружу. Поэтому прошу специалистов ответить на вопрос, какие были допущены ошибки ?! И как исправить все это дело....
Заранее спасибо!
04.03.2014 в 12:36:04
Leon259 написал : И как исправить все это дело....
проще отодрать все это, и сделать все по новой..
04.03.2014 в 12:42:50
Leon259 написал : какие были допущены ошибки ?
1) скрутки! 2) явно завышены номиналы автоматов. дифзащита отсутствует как класс
решение: 1) скрутки пропаять или обжать гильзами. 2) щиток выкинуть и сделать заново.
04.03.2014 в 12:53:22
Т.е. прокладка гофры по сгораемому основанию нарушением не является?
04.03.2014 в 13:01:03
Leon259, Это вы в правильный раздел обратились! Скрутки заново лучше сделать накручивая СИЗ, сдаётся про гильзы будут ещё уточнения -от 5.45 или от 7.62.:), на самый ленивый вариант можно СИЗы и оставить, а так пропаять, да, ежели знакомое дело, а уж если инвертор есть так вообще раздолье..
04.03.2014 в 13:05:11
volchenok написал : Т.е. прокладка гофры по сгораемому основанию нарушением не является?
Не является, т.к. проводка открытая. Вот через стену проход надо в трубе...
04.03.2014 в 13:12:34
volchenok написал : Т.е. прокладка гофры по сгораемому основанию нарушением не является?
при открытой прокладке вроде это нормально.
перегородки из гипсокартона, что там внутри мне не видно - так что комментировать этот момент не берусь
04.03.2014 в 13:48:08
Да, насчет стен - Брус, обшитый OSB, обшитый ГКЛ. Так вот в ГКЛ были пропилены штробы, затем туда прикреплен кабель-канал и внутри уже кабель идет. Ну а далее все это заделано шпатлевкой.
Вот значит все это хозяйство было проведено в одной половине дома на ~130кв.м. Здесь нужно все подкорректировать так сказать, а во второй половине дома на 70кв.м. нужно будет сделать тоже полностью электрику. Причем видимо проводку сделаю сам, щиток соберу сам (надеюсь в этом мне помогут добрые люди МАСТЕРСИТИ :) ) , ну а подключит это все человек, который знает свое дело.
Всем заранее спасибо за комментарии, вечером буду внимательно изучать все, что написали! :)
04.03.2014 в 14:02:24
Leon259 написал : Так вот в ГКЛ были пропилены штробы, затем туда прикреплен кабель-канал и внутри уже кабель идет. Ну а далее все это заделано шпатлевкой.
надеюсь под кабель каналом есть лист гипсокартона
04.03.2014 в 15:07:39
Solovey написал : при открытой прокладке вроде это нормально.
если будет зашиватья подвесным потолком или закрываться натяжным, то это уже будет скрытая проводка и тогда надо в стальных трубах, обладающих локализационной способностью только прокладывать
04.03.2014 в 16:59:58
Solovey написал : надеюсь под кабель каналом есть лист гипсокартона
Даже если и есть, нарушение на лицо - проводка скрытая, нужны металлические трубы, или весь короб обложить ГКЛ, или обмазать весь короб штукатуркой толщиной не менее 1см со всех сторон.
04.03.2014 в 17:05:57
333vs333 написал : Даже если и есть, нарушение на лицо - проводка скрытая, нужны металлические трубы, или весь короб обложить ГКЛ, или обмазать весь короб штукатуркой толщиной не менее 1см со всех сторон.
как это? вот если есть лист под коробом - вроде нарушения нет, если короб на OSB, а гипсокартон только с боков - нарушение. ЗЫ! листы ГКЛ ведь есть толщиной 12мм.
так что наверное пока мало инфы от автора чтобы говорить о явных нарушениях
04.03.2014 в 17:10:53
Solovey написал : так что наверное пока мало инфы от автора чтобы говорить о явных нарушениях
да фоток уже хватает, чтобы выводы делать. Сколько человек тут наивно полагает, что это порно не будет закрываться потолком? )))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу