BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

01.11.2014 в 12:17:21

Вит написал : 1.имхо: четвёрка там

  1. слева от обведенного жёлтым: многожилка под болтом, или мне показалось?
  1. Вот и не знаю.... потому как от БОЛТОВ вводного бронированного кабеля :)!!!!! отходит все-же (?????) 5х2.5 см фото....

( Еще.....к сожалению, не сделал фото как интернетчики саморезом!!!! свою соплю 1.5мм2 к зажиму бронированного подсоединили - если не забуду - сделаю.... )

  1. Не кажется....
0
Вложение
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

01.11.2014 в 12:23:10

BV написал : Шина PEN ВРУ пятиэтажного дома.

ГЗШ - уж не люминиевая ли там?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

01.11.2014 в 12:25:10

Вит написал : слева от обведенного жёлтым: многожилка под болтом, или мне показалось?

Да так частенько....

Тоже ВРУ домовое....

"шинка" не разделения, а обьединения PE и N :), дальше пошел PEN-ка ПВС-ом по фасаду дома :) Про скрутку, многожилки .... уж молчу....:mad:

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

01.11.2014 в 12:27:25

haramamburu написал : ГЗШ - уж не люминиевая ли там?

да, но есть шайбы.....

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

01.11.2014 в 12:34:59

BV написал : да, но есть шайбы.....

А причем тут шайбы, если есть прямой запрет использования люминиевых шин в качестве ГЗШ?

1.7.119. ... Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. ...

пост #9560 - про какой ПЕН речь, если приходит 5х4? (про объединение молчу)

0
Вит
Вит
Новичок

Регистрация: 20.04.2014

Чехов

Сообщений: 15

01.11.2014 в 12:42:35

BV написал :

  1. Вот и не знаю.... потому как от БОЛТОВ вводного бронированного кабеля :)!!!!! отходит все-же (?????) 5х2.5 см фото....

я предположил 4-ку, исходя от того, что рядом многожилка сечением 2.5 (сравнивал визуально: по толщине изоляции) еще раз имхо :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

01.11.2014 в 12:59:43

haramamburu написал : А причем тут шайбы, если есть прямой запрет использования люминиевых шин в качестве ГЗШ?

ну это и не ГЗШ, никакие конструкции дома не подключены.... Насчет Ал - не 100%, тк времени было мало...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

01.11.2014 в 13:01:48

haramamburu написал : пост #9560 - про какой ПЕН речь, если приходит 5х4? (про объединение молчу)

PEN забыл взять в кавычки :) Это по "их" пониманию - как бы PEN :mad:

Там еще много чего "красивого", но меня не касается....

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

01.11.2014 в 13:05:02

BV написал : ну это и не ГЗШ, никакие конструкции дома не подключены...

Тогда что это, если не ГЗШ? И то, что к нему не подключены или НЕ подключены "конструкции" дома - разве "умиляет" эту шину до "ХЗ что"?

0
idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

01.11.2014 в 13:50:18

Одного не понимаю - почему все это художество еще не сгорело и никого не убило...

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.11.2014 в 14:13:51

idv написал : Одного не понимаю - почему все это художество еще не сгорело и никого не убило...

Всему свое время. :)

Вит написал : многожилка

Эээ... многопроволока, вообще-то. Многопроволочная жила провода.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу