sergey_sav написал : Странное обоснование при такой амбразуре...

+1:)

0
Аватар пользователя
Poisson

Местный

Регистрация: 29.06.2015

Москва

Сообщений: 8

29.06.2015 в 23:50:30

#5276513

Спасибо всем, кто откликнулся!
Про гофру я думал. Но они ж потом будут замуровывать и штукатурка в эту гофру зальется. Про термоусадку подумаю.

Ремонт не мой. Я уговариваю хозяина так дело не оставлять. Прораб говорит, что 3 кабеля 3x1.5 в подрозетник не завести.
Предлагает либо так, как есть, либо (!) поставить распаячные коробки! (понятно, что на это хозяин не пойдет)

Я за то, чтобы нафиг всё перетянули. Проводка в гофрах по потолку, он еще не зашит и можно расковырять штробу и сантиметров 10..15 поддернуть.

Прошу спецов:

1) подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально, и двухклавишный выключатель (Legrand Valena) в него потом встанет. 2) популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

29.06.2015 в 23:55:45

#5276519

Poisson написал : Проводка в гофрах по потолку, он еще не зашит и можно расковырять штробу и сантиметров 10..15 поддернуть

Штраба не в потолке случайно?

0
Аватар пользователя
Poisson

Местный

Регистрация: 29.06.2015

Москва

Сообщений: 8

29.06.2015 в 23:57:21

#5276524

Нет :) Потолок подвесной будет.

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

29.06.2015 в 23:58:00

#5276525

Poisson написал : 1) подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально, и двухклавишный выключатель (Legrand Valena) в него потом встанет. 2) популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?

  1. это нужно делать в глубоком подрозетнике
  2. коррозия кабеля, утечка, сработка УЗО... Может.

0
Аватар пользователя
Poisson

Местный

Регистрация: 29.06.2015

Москва

Сообщений: 8

29.06.2015 в 23:59:14

#5276528

cooler.od написал :

  1. это нужно делать в глубоком подрозетнике

Увы, стена пазогребень 80-ка.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

30.06.2015 в 00:01:13

#5276531

Poisson написал : подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально.

ну тут стена простая,поэтому особо не церемонился
http://savepic.ru/7485706.jpg итог http://savepic.ru/7471370.jpg

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

30.06.2015 в 00:03:23

#5276536

Poisson написал : Увы, стена пазогребень 80-ка.

ну и прекрасно. Подрозетник 60 мм. Или с другой стороны соседи? :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.06.2015 в 00:07:00

#5276538

Poisson написал : популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?

Вероятнее всего, ни к чему не приведет. Однако в отдельных случаях, при неблагоприятном стечении обстоятельств, возможны спецэффекты с УЗО.

0
Аватар пользователя
Костя G

Местный

Регистрация: 13.06.2013

Стокгольм

Сообщений: 3149

30.06.2015 в 00:07:10

#5276540

cooler.od написал :

  1. коррозия кабеля, утечка, сработка УЗО... Может.

Да, и ещё может через ту утечку электричество утекать в землю,но платить за него придётся заку.

0
Аватар пользователя
Poisson

Местный

Регистрация: 29.06.2015

Москва

Сообщений: 8

30.06.2015 в 00:07:38

#5276543

cooler.od написал : ну и прекрасно. Подрозетник 60 мм. Или с другой стороны соседи? :)

:) соседей нет. Но 2 см всего останется...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

30.06.2015 в 00:10:02

#5276546

Poisson написал : и двухклавишный выключатель (Legrand Valena) в него потом встанет.

вот ещё
http://savepic.ru/7493901.jpg

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

30.06.2015 в 00:13:55

#5276551

Poisson написал : :) соседей нет. Но 2 см всего останется...

И почему Вас это смущает?

0
Аватар пользователя
Poisson

Местный

Регистрация: 29.06.2015

Москва

Сообщений: 8

30.06.2015 в 00:18:49

#5276555

cooler.od написал : И почему Вас это смущает?

да практически насквозь между комнатами получается. На звукоизоляции может сказаться. Я надеялся, что в обычный подрозетник можно всё умять.

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

30.06.2015 в 00:34:48

#5276567

Poisson написал : да практически насквозь между комнатами получается. На звукоизоляции может сказаться. Я надеялся, что в обычный подрозетник можно всё умять.

На звукоизоляции точно не скажется.
Умять-то можно, если уметь. Ежели не уметь, то и не умять. А напартачить, уминая, несложно. :)