29.06.2015 в 23:32:27
#5276480
29.06.2015 в 23:50:30
#5276513
Спасибо всем, кто откликнулся!
Про гофру я думал. Но они ж потом будут замуровывать и штукатурка в эту гофру зальется.
Про термоусадку подумаю.
Ремонт не мой. Я уговариваю хозяина так дело не оставлять.
Прораб говорит, что 3 кабеля 3x1.5 в подрозетник не завести.
Предлагает либо так, как есть, либо (!) поставить распаячные коробки! (понятно, что на это хозяин не пойдет)
Я за то, чтобы нафиг всё перетянули. Проводка в гофрах по потолку, он еще не зашит и можно расковырять штробу и сантиметров 10..15 поддернуть.
Прошу спецов:
1) подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально, и двухклавишный выключатель (Legrand Valena) в него потом встанет. 2) популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?
29.06.2015 в 23:55:45
#5276519
Poisson написал : Проводка в гофрах по потолку, он еще не зашит и можно расковырять штробу и сантиметров 10..15 поддернуть
Штраба не в потолке случайно?
29.06.2015 в 23:57:21
#5276524
Нет :) Потолок подвесной будет.
29.06.2015 в 23:58:00
#5276525
Poisson написал : 1) подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально, и двухклавишный выключатель (Legrand Valena) в него потом встанет. 2) популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?
29.06.2015 в 23:59:14
#5276528
30.06.2015 в 00:01:13
#5276531
Poisson написал : подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально.
ну тут стена простая,поэтому особо не церемонился
И это пройдёт ...
30.06.2015 в 00:03:23
#5276536
Poisson написал : Увы, стена пазогребень 80-ка.
ну и прекрасно. Подрозетник 60 мм. Или с другой стороны соседи? :)
30.06.2015 в 00:07:00
#5276538
Poisson написал : популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?
Вероятнее всего, ни к чему не приведет. Однако в отдельных случаях, при неблагоприятном стечении обстоятельств, возможны спецэффекты с УЗО.
30.06.2015 в 00:07:10
#5276540
cooler.od написал :
- коррозия кабеля, утечка, сработка УЗО... Может.
Да, и ещё может через ту утечку электричество утекать в землю,но платить за него придётся заку.
30.06.2015 в 00:07:38
#5276543
cooler.od написал : ну и прекрасно. Подрозетник 60 мм. Или с другой стороны соседи? :)
:) соседей нет. Но 2 см всего останется...
30.06.2015 в 00:10:02
#5276546
Poisson написал : и двухклавишный выключатель (Legrand Valena) в него потом встанет.
вот ещё
И это пройдёт ...
30.06.2015 в 00:13:55
#5276551
30.06.2015 в 00:18:49
#5276555
cooler.od написал : И почему Вас это смущает?
да практически насквозь между комнатами получается. На звукоизоляции может сказаться. Я надеялся, что в обычный подрозетник можно всё умять.
30.06.2015 в 00:34:48
#5276567
Poisson написал : да практически насквозь между комнатами получается. На звукоизоляции может сказаться. Я надеялся, что в обычный подрозетник можно всё умять.
На звукоизоляции точно не скажется.
Умять-то можно, если уметь. Ежели не уметь, то и не умять. А напартачить, уминая, несложно. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу