29.06.2015 в 23:50:30
Спасибо всем, кто откликнулся!
Про гофру я думал. Но они ж потом будут замуровывать и штукатурка в эту гофру зальется.
Про термоусадку подумаю.
Ремонт не мой. Я уговариваю хозяина так дело не оставлять.
Прораб говорит, что 3 кабеля 3x1.5 в подрозетник не завести.
Предлагает либо так, как есть, либо (!) поставить распаячные коробки! (понятно, что на это хозяин не пойдет)
Я за то, чтобы нафиг всё перетянули. Проводка в гофрах по потолку, он еще не зашит и можно расковырять штробу и сантиметров 10..15 поддернуть.
Прошу спецов:
1) подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально, и двухклавишный выключатель (Legrand Valena) в него потом встанет. 2) популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?
29.06.2015 в 23:55:45
Poisson написал : Проводка в гофрах по потолку, он еще не зашит и можно расковырять штробу и сантиметров 10..15 поддернуть
Штраба не в потолке случайно?
29.06.2015 в 23:57:21
Нет :) Потолок подвесной будет.
29.06.2015 в 23:58:00
Poisson написал : 1) подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально, и двухклавишный выключатель (Legrand Valena) в него потом встанет. 2) популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?
29.06.2015 в 23:59:14
cooler.od написал :
- это нужно делать в глубоком подрозетнике
Увы, стена пазогребень 80-ка.
30.06.2015 в 00:01:13
Poisson написал : подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально.
ну тут стена простая,поэтому особо не церемонился
И это пройдёт ...
30.06.2015 в 00:03:23
Poisson написал : Увы, стена пазогребень 80-ка.
ну и прекрасно. Подрозетник 60 мм. Или с другой стороны соседи? :)
30.06.2015 в 00:07:00
Poisson написал : популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?
Вероятнее всего, ни к чему не приведет. Однако в отдельных случаях, при неблагоприятном стечении обстоятельств, возможны спецэффекты с УЗО.
30.06.2015 в 00:07:10
cooler.od написал :
- коррозия кабеля, утечка, сработка УЗО... Может.
Да, и ещё может через ту утечку электричество утекать в землю,но платить за него придётся заку.
30.06.2015 в 00:07:38
cooler.od написал : ну и прекрасно. Подрозетник 60 мм. Или с другой стороны соседи? :)
:) соседей нет. Но 2 см всего останется...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу