Костя G
Костя G
Старожил

Регистрация: 13.06.2013

Стокгольм

Сообщений: 3149

29.06.2015 в 23:32:27

sergey_sav написал : Странное обоснование при такой амбразуре...

+1:)

0
Poisson
Poisson
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Москва

Сообщений: 8

29.06.2015 в 23:50:30

Спасибо всем, кто откликнулся!
Про гофру я думал. Но они ж потом будут замуровывать и штукатурка в эту гофру зальется. Про термоусадку подумаю.

Ремонт не мой. Я уговариваю хозяина так дело не оставлять. Прораб говорит, что 3 кабеля 3x1.5 в подрозетник не завести.
Предлагает либо так, как есть, либо (!) поставить распаячные коробки! (понятно, что на это хозяин не пойдет)

Я за то, чтобы нафиг всё перетянули. Проводка в гофрах по потолку, он еще не зашит и можно расковырять штробу и сантиметров 10..15 поддернуть.

Прошу спецов:

1) подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально, и двухклавишный выключатель (Legrand Valena) в него потом встанет. 2) популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

29.06.2015 в 23:55:45

Poisson написал : Проводка в гофрах по потолку, он еще не зашит и можно расковырять штробу и сантиметров 10..15 поддернуть

Штраба не в потолке случайно?

0
Poisson
Poisson
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Москва

Сообщений: 8

29.06.2015 в 23:57:21

Нет :) Потолок подвесной будет.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

29.06.2015 в 23:58:00

Poisson написал : 1) подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально, и двухклавишный выключатель (Legrand Valena) в него потом встанет. 2) популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?

  1. это нужно делать в глубоком подрозетнике
  2. коррозия кабеля, утечка, сработка УЗО... Может.
0
Poisson
Poisson
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Москва

Сообщений: 8

29.06.2015 в 23:59:14

cooler.od написал :

  1. это нужно делать в глубоком подрозетнике

Увы, стена пазогребень 80-ка.

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

30.06.2015 в 00:01:13

Poisson написал : подтвердить, что 3 кабеля NYM 3x1.5 в подрозетник завести реально.

ну тут стена простая,поэтому особо не церемонился
http://savepic.ru/7485706.jpg итог http://savepic.ru/7471370.jpg

0

И это пройдёт ...

cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

30.06.2015 в 00:03:23

Poisson написал : Увы, стена пазогребень 80-ка.

ну и прекрасно. Подрозетник 60 мм. Или с другой стороны соседи? :)

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

30.06.2015 в 00:07:00

Poisson написал : популярно пояснить, к чему может привести прорезанная насквозь изоляция в штукатурке (почти уверен, что такое есть). Может ли это проявиться не сразу, а через год-два?

Вероятнее всего, ни к чему не приведет. Однако в отдельных случаях, при неблагоприятном стечении обстоятельств, возможны спецэффекты с УЗО.

0
Костя G
Костя G
Старожил

Регистрация: 13.06.2013

Стокгольм

Сообщений: 3149

30.06.2015 в 00:07:10

cooler.od написал :

  1. коррозия кабеля, утечка, сработка УЗО... Может.

Да, и ещё может через ту утечку электричество утекать в землю,но платить за него придётся заку.

0
Poisson
Poisson
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Москва

Сообщений: 8

30.06.2015 в 00:07:38

cooler.od написал : ну и прекрасно. Подрозетник 60 мм. Или с другой стороны соседи? :)

:) соседей нет. Но 2 см всего останется...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу