Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

23.03.2017 в 00:25:23

#5972766

Объект: коттедж около 1990 года постройки. Пристройка 1999 года - бассейн. Бассейн имеет свой щит, причем расположенный внутри помещения бассейна. Щит просто железный короб с дверцей, без всяких IP, с наглядными щелями по всему объему. Щит 3-х фазный и управляет: нагревом бассейна на 12 кВт, насосом противотока на 4,7 кВт, насос дренажа на 0,4 кВт, кондей - 1 кВт, хамам 0,5 кВт, аудиосистема 0,3 кВт, свет на 0,6 кВт. На свет - ПуНП, на все силовые нагрузки часть ПВС 3Х4 кв. мм, часть - отрезки ПуГВ 1,5 кв. мм от автоматов, соединенные с проводами ПунП скрутками (та еще загадка, для чего). На шину N щита все провода белого цвета. УЗО 63А 30 мА на весь бокс. ПВС, который к насосу противотока уже подгнил по внешней оболочке. Но это все цветочки. Все кабели от щита проходят в смежное со стенкой бассейна помещение, в котором в 60 см от пола стоит открыто промежуточный автомат (!) для нагрева бассейна и распайка на свет и насосы (конечно, распайка на скрутках и просто пластиковый бокс). Там же еще трансформатор 220 -12В, к клеммам которого жилы проводов просто намотаны в несколько витков. По словам клиентов, как-то недавно бассейн протек и заполнил помещение на четверть (т.е. немножко не достав промежуточный автомат и распайку - везение то еще!!!). В углу помещения бассейна стоит потерявший из-за сломанной дверцы свой IP бокс принудительного запуска насоса противотока, около которой по словам клиентов "терпимо, но нас потряхивает постоянно". Жаль, что такие истории даже на убыль не идут...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.03.2017 в 10:15:19

#5972941

MaSeVi написал: На свет - ПуНП, на все силовые нагрузки часть ПВС 3Х4 кв. мм, часть - отрезки ПуГВ 1,5 кв. мм от автоматов, соединенные с проводами ПунП скрутками (та еще загадка, для чего). На шину N щита все провода белого цвета. УЗО 63А 30 мА на весь бокс.

MaSeVi, и всё это, заметьте, работает аж с 1999 года, т.е. 18 лет. Хотя, по авторитетному мнению форума, должно было ярко сгореть прямо сразу после запуска. А узо и вовсе не должно было включиться ни разу. Заставляет задуматься, правда? :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

23.03.2017 в 12:47:39

#5973144

Radio. Но Вы же всё прекрасно понимаете...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108781

23.03.2017 в 13:06:13

#5973156

MaSeVi написал: Жаль, что такие истории даже на убыль не идут...

Для того, чтобы оценить красоту обой, или дизайн интерьера специальные знания не нужны. Для понимания качества выполнения электромонтажа, или проекта - без них никак. Иногда пониманию заказчика способствует пожар, или "тело". Увы. В Америке, есть профессия Home Inspector. При покупке дома, строительстве, эксплуатации - визит этого спеца у них является правилом.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

23.03.2017 в 13:23:34

#5973172

BV написал: Иногда пониманию заказчика способствует пожар, или "тело".

Хорошо, что до этого не дошло. Заказчик предупреждён. Бассейн пустой и отключен...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.03.2017 в 13:24:22

#5973174

MaSeVi, Что вот прямо всё противоречит ГОСТ Р 50571.7.702-2013 ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

23.03.2017 в 13:47:43

#5973192

ebf написал: MaSeVi, Что вот прямо всё противоречит ГОСТ Р 50571.7.702-2013

Все, абсолютно всё. Если смотреть приведенный ГОСТ, то всё электроборудование стоит в зоне 1

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108781

23.03.2017 в 13:59:28

#5973203

MaSeVi написал: Хорошо, что до этого не дошло. Заказчик предупреждён. Бассейн пустой и отключен...

Недавно был на обьекте. Спортклуб. Ни одного УЗО. На бассейн к счастью свой шкаф, и только на автоматику бассейна УЗО стоят. Но в помещении бассейна рядом с ним стоят розетки - ближайшая к воде метра полтора и на уровне метр от пола - "естественно" не под УЗО. Есть и еще розетки без УЗО в доступе мокрых тел шлепающих ногами по плитке. Тренажеры, сауна - без УЗО. Солярий защищен только УЗО, по КЗ - только вводным автоматом на 100А :D Да, предупредил.... но денег на приведение в порядок НЕТ.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

23.03.2017 в 14:04:23

#5973208

BV написал: Да, предупредил.... но денег на приведение в порядок НЕТ.

И по-прежнему будут пользоваться. ((

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.03.2017 в 09:48:21

#5974008

Чтобы никто ничему не удивлялся :) , сами найдёте. «Там же как было: принесли первоначальный проект, который разрабатывал «...», дали его прорабам, и те начали заливать опалубку фундамента и стены. Когда это все под кровлю подвели, то выяснилось, что забыли сделать разводку под коммуникации, — рассказывает собеседник. — Тогда стены под каналы для коммуникаций стали долбить перфораторами и сверлить болгарками, и в итоге по ним пошли трещины. С окнами тоже были проблемы.

По проекту они должны были быть одного размера, а рамы привезли гораздо большего. В общем, там все через задницу делалось».

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

25.03.2017 в 00:21:55

#5974799

BV написал: На бассейн к счастью свой шкаф, и только на автоматику бассейна УЗО стоят. Но в помещении бассейна рядом с ним стоят розетки - ближайшая к воде метра полтора и на уровне метр от пола - "естественно" не под УЗО. Есть и еще розетки без УЗО в доступе мокрых тел шлепающих ногами по плитке.

Кстати, забыл добавить - рядом со щитом, что внутри бассейна, в метре находится открыто хамам. Т.к. он бездействовал на момент присутствия, я внимания сразу не придал. Потом спросил, а много ли пара от него, когда включен. Сказали, что прилично. И все это, еще раз, в метре от ни разу негерметичного 3-х разного щита...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.03.2017 в 23:41:43

#5979689

Kassius, вы бы это - перенесли фото в тему с фотографиями щитов,а тут ссылку оставили,а то тема не для этих фото .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

30.03.2017 в 00:07:48

#5979718

не пойму как, кнопка редактирования недоступна. если модератор любезно исправит мой косяк, буду безмерно признателен.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108781

30.03.2017 в 00:40:22

#5979749

Kassius написал: не пойму как,

истек лимит времени на редактирование

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

30.03.2017 в 00:55:32

#5979759

BV написал:

Kassius написал: не пойму как,

истек лимит времени на редактирование

Модератор(ы), помогите, пожалуйста!

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу