23.03.2017 в 00:25:23
Объект: коттедж около 1990 года постройки. Пристройка 1999 года - бассейн. Бассейн имеет свой щит, причем расположенный внутри помещения бассейна. Щит просто железный короб с дверцей, без всяких IP, с наглядными щелями по всему объему. Щит 3-х фазный и управляет: нагревом бассейна на 12 кВт, насосом противотока на 4,7 кВт, насос дренажа на 0,4 кВт, кондей - 1 кВт, хамам 0,5 кВт, аудиосистема 0,3 кВт, свет на 0,6 кВт. На свет - ПуНП, на все силовые нагрузки часть ПВС 3Х4 кв. мм, часть - отрезки ПуГВ 1,5 кв. мм от автоматов, соединенные с проводами ПунП скрутками (та еще загадка, для чего). На шину N щита все провода белого цвета. УЗО 63А 30 мА на весь бокс. ПВС, который к насосу противотока уже подгнил по внешней оболочке. Но это все цветочки. Все кабели от щита проходят в смежное со стенкой бассейна помещение, в котором в 60 см от пола стоит открыто промежуточный автомат (!) для нагрева бассейна и распайка на свет и насосы (конечно, распайка на скрутках и просто пластиковый бокс). Там же еще трансформатор 220 -12В, к клеммам которого жилы проводов просто намотаны в несколько витков. По словам клиентов, как-то недавно бассейн протек и заполнил помещение на четверть (т.е. немножко не достав промежуточный автомат и распайку - везение то еще!!!). В углу помещения бассейна стоит потерявший из-за сломанной дверцы свой IP бокс принудительного запуска насоса противотока, около которой по словам клиентов "терпимо, но нас потряхивает постоянно". Жаль, что такие истории даже на убыль не идут...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.03.2017 в 10:15:19
MaSeVi написал: На свет - ПуНП, на все силовые нагрузки часть ПВС 3Х4 кв. мм, часть - отрезки ПуГВ 1,5 кв. мм от автоматов, соединенные с проводами ПунП скрутками (та еще загадка, для чего). На шину N щита все провода белого цвета. УЗО 63А 30 мА на весь бокс.
MaSeVi, и всё это, заметьте, работает аж с 1999 года, т.е. 18 лет. Хотя, по авторитетному мнению форума, должно было ярко сгореть прямо сразу после запуска. А узо и вовсе не должно было включиться ни разу. Заставляет задуматься, правда? :)
23.03.2017 в 12:47:39
Radio. Но Вы же всё прекрасно понимаете...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.03.2017 в 13:06:13
MaSeVi написал: Жаль, что такие истории даже на убыль не идут...
Для того, чтобы оценить красоту обой, или дизайн интерьера специальные знания не нужны. Для понимания качества выполнения электромонтажа, или проекта - без них никак. Иногда пониманию заказчика способствует пожар, или "тело". Увы. В Америке, есть профессия Home Inspector. При покупке дома, строительстве, эксплуатации - визит этого спеца у них является правилом.
23.03.2017 в 13:23:34
BV написал: Иногда пониманию заказчика способствует пожар, или "тело".
Хорошо, что до этого не дошло. Заказчик предупреждён. Бассейн пустой и отключен...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.03.2017 в 13:24:22
MaSeVi, Что вот прямо всё противоречит ГОСТ Р 50571.7.702-2013 ?
23.03.2017 в 13:47:43
ebf написал: MaSeVi, Что вот прямо всё противоречит ГОСТ Р 50571.7.702-2013
Все, абсолютно всё. Если смотреть приведенный ГОСТ, то всё электроборудование стоит в зоне 1
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.03.2017 в 13:59:28
MaSeVi написал: Хорошо, что до этого не дошло. Заказчик предупреждён. Бассейн пустой и отключен...
Недавно был на обьекте. Спортклуб. Ни одного УЗО. На бассейн к счастью свой шкаф, и только на автоматику бассейна УЗО стоят. Но в помещении бассейна рядом с ним стоят розетки - ближайшая к воде метра полтора и на уровне метр от пола - "естественно" не под УЗО. Есть и еще розетки без УЗО в доступе мокрых тел шлепающих ногами по плитке. Тренажеры, сауна - без УЗО. Солярий защищен только УЗО, по КЗ - только вводным автоматом на 100А :D Да, предупредил.... но денег на приведение в порядок НЕТ.
23.03.2017 в 14:04:23
BV написал: Да, предупредил.... но денег на приведение в порядок НЕТ.
И по-прежнему будут пользоваться. ((
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.03.2017 в 09:48:21
Чтобы никто ничему не удивлялся :) , сами найдёте. «Там же как было: принесли первоначальный проект, который разрабатывал «...», дали его прорабам, и те начали заливать опалубку фундамента и стены. Когда это все под кровлю подвели, то выяснилось, что забыли сделать разводку под коммуникации, — рассказывает собеседник. — Тогда стены под каналы для коммуникаций стали долбить перфораторами и сверлить болгарками, и в итоге по ним пошли трещины. С окнами тоже были проблемы.
По проекту они должны были быть одного размера, а рамы привезли гораздо большего. В общем, там все через задницу делалось».
25.03.2017 в 00:21:55
BV написал: На бассейн к счастью свой шкаф, и только на автоматику бассейна УЗО стоят. Но в помещении бассейна рядом с ним стоят розетки - ближайшая к воде метра полтора и на уровне метр от пола - "естественно" не под УЗО. Есть и еще розетки без УЗО в доступе мокрых тел шлепающих ногами по плитке.
Кстати, забыл добавить - рядом со щитом, что внутри бассейна, в метре находится открыто хамам. Т.к. он бездействовал на момент присутствия, я внимания сразу не придал. Потом спросил, а много ли пара от него, когда включен. Сказали, что прилично. И все это, еще раз, в метре от ни разу негерметичного 3-х разного щита...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2017 в 23:41:43
Kassius, вы бы это - перенесли фото в тему с фотографиями щитов,а тут ссылку оставили,а то тема не для этих фото .
И это пройдёт ...
30.03.2017 в 00:07:48
не пойму как, кнопка редактирования недоступна. если модератор любезно исправит мой косяк, буду безмерно признателен.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу