Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.03.2017 в 13:47:43

ebf написал: MaSeVi, Что вот прямо всё противоречит ГОСТ Р 50571.7.702-2013

Все, абсолютно всё. Если смотреть приведенный ГОСТ, то всё электроборудование стоит в зоне 1

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

23.03.2017 в 13:59:28

MaSeVi написал: Хорошо, что до этого не дошло. Заказчик предупреждён. Бассейн пустой и отключен...

Недавно был на обьекте. Спортклуб. Ни одного УЗО. На бассейн к счастью свой шкаф, и только на автоматику бассейна УЗО стоят. Но в помещении бассейна рядом с ним стоят розетки - ближайшая к воде метра полтора и на уровне метр от пола - "естественно" не под УЗО. Есть и еще розетки без УЗО в доступе мокрых тел шлепающих ногами по плитке. Тренажеры, сауна - без УЗО. Солярий защищен только УЗО, по КЗ - только вводным автоматом на 100А :D Да, предупредил.... но денег на приведение в порядок НЕТ.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.03.2017 в 14:04:23

BV написал: Да, предупредил.... но денег на приведение в порядок НЕТ.

И по-прежнему будут пользоваться. ((

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.03.2017 в 09:48:21

Чтобы никто ничему не удивлялся :) , сами найдёте. «Там же как было: принесли первоначальный проект, который разрабатывал «...», дали его прорабам, и те начали заливать опалубку фундамента и стены. Когда это все под кровлю подвели, то выяснилось, что забыли сделать разводку под коммуникации, — рассказывает собеседник. — Тогда стены под каналы для коммуникаций стали долбить перфораторами и сверлить болгарками, и в итоге по ним пошли трещины. С окнами тоже были проблемы.

По проекту они должны были быть одного размера, а рамы привезли гораздо большего. В общем, там все через задницу делалось».

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

25.03.2017 в 00:21:55

BV написал: На бассейн к счастью свой шкаф, и только на автоматику бассейна УЗО стоят. Но в помещении бассейна рядом с ним стоят розетки - ближайшая к воде метра полтора и на уровне метр от пола - "естественно" не под УЗО. Есть и еще розетки без УЗО в доступе мокрых тел шлепающих ногами по плитке.

Кстати, забыл добавить - рядом со щитом, что внутри бассейна, в метре находится открыто хамам. Т.к. он бездействовал на момент присутствия, я внимания сразу не придал. Потом спросил, а много ли пара от него, когда включен. Сказали, что прилично. И все это, еще раз, в метре от ни разу негерметичного 3-х разного щита...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

29.03.2017 в 23:41:43

Kassius, вы бы это - перенесли фото в тему с фотографиями щитов,а тут ссылку оставили,а то тема не для этих фото .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

30.03.2017 в 00:07:48

не пойму как, кнопка редактирования недоступна. если модератор любезно исправит мой косяк, буду безмерно признателен.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

30.03.2017 в 00:40:22

Kassius написал: не пойму как,

истек лимит времени на редактирование

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

30.03.2017 в 00:55:32

BV написал:

Kassius написал: не пойму как,

истек лимит времени на редактирование

Модератор(ы), помогите, пожалуйста!

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

30.03.2017 в 11:18:32

Очень живописно ,особливо изолента на Wago :o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

30.03.2017 в 11:34:24

serj12 написал: Очень живописно ,особливо изолента на Wago :o

Этакое IP 44 "от Джамшута". Похоже на "времянку". Розетки под потолком уже встречал. Ответ исполнителя поверг в ступор: "Там провод кончился". :)

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10300

30.03.2017 в 14:23:00

Kassius написал: Розетки под потолком уже встречал. Ответ исполнителя поверг в ступор: "Там провод кончился".

Есть и другие варианты: кондиционер, проектор, музыкальный центр или другое электронное оборудование устанавливаемое подальше и повыше, т.к. доступ не требуется частый.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

30.03.2017 в 14:26:52

ser000 написал: Есть и другие варианты

Или для подсветки шкафов.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

30.03.2017 в 17:34:20

MaSeVi, да не, это было бы разумное объяснение. но в проекте не было розетки в том месте. :)

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

30.03.2017 в 22:02:37

Kassius написал: Похоже на "времянку".

Во-во,а жить с этим будут ...

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу