Vadim 161 написал:
BV написал:
УТВЕРЖДЕННОМУ проекту.
Интересно, какой идиот утвердил подключение PE проводника к корпусу этажного щита ?
Vadim 161, В первой части видео есть мельком этажный щит, там есть НОВЫЙ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ, который идет вниз.
Автор видео говорит, что идет отдельно до ВРУ.
Но тем не менее - отдельно взятая квартира в старом фонде с СУП - не есть правильно, т.к. СУП - это система целого дома.
Если в подвале не выполнено уравнивание металлических труб, то....
- если вводной кабель к дому идет не шибко тостый, то на своем отдельном желтозеленом проводнике можно получить не слабый ток уравнивания.
Я стараюсь всегда проверять ток в PE клещами.
Недавно... старое офисное.... PE можно отедлить от щита - сечение позволяет.
Делаем... проверяю клещами.... на каркас ГКЛ течет полтора ампера.
И так плохо, и эдак...
Придется делать компромисс - ставить в PE мощный резистор - кусок проволоки чтобы получилось примерно пол-ома.
Снизит ток уравнивания. Каркас я уже не могу изолировать от здания.