Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

06.06.2018 в 17:50:21

BV написал: AlexeyL, А поставьте нагрузку помощнее вместо лампочек - будет выбивать и без нажатия ТЕСТ

Мимо.

В реальности нагрузки там было около 500 ватт света под "новым" УЗО и несколько киловатт (включая чайник и обогреватели) под "старым". Без нажатия кнопки ничего не выбивало. Помним, кстати, про немалый пусковой ток света.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

06.06.2018 в 17:53:19

MaSeVi написал: УЗО за УЗО?)))

Мимо. При выключении каждого УЗО гасла только нужная группа, без ошибки.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

06.06.2018 в 17:56:07

AlexeyL, Ну, тут можно гадать до ишачьей пасхи. Не наблюдая картины - можно полагаться больше на интуицию...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

06.06.2018 в 17:59:05

MaSeVi написал: Не наблюдая картины - можно полагаться больше на интуицию...

А Вы вопросы задавайте. Мы ж в этой теме не практическими проблемами занимаемся, можно и интуицию потренировать.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

06.06.2018 в 18:01:18

AlexeyL написал: А Вы вопросы задавайте.

Нет уж, Спасибо!))) Я этими переборками/поисками проблем позанимался до синих огурцов, больше не хочу)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111288

06.06.2018 в 18:28:00

AlexeyL, Ну то, чтобыло обьединение нулей или фаз после УЗО - это 100%. Возможно и УЗО было включено с переворотом LN.
Скорее неполный контакт при обьединении фаз.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.06.2018 в 18:42:04

Вот ума не приложу, как, нажав на тест этом свежем узо, его же не выбивало, при этом свою линию отключало клювиком...

Давайте уж ответ.. сдались уж все

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.06.2018 в 20:03:08

haramamburu написал: Вот ума не приложу, как, нажав на тест этом свежем узо, его же не выбивало, при этом свою линию отключало клювиком...

Через это УЗО только ноль или фаза были подключены, а оно по любому электронное.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.06.2018 в 20:45:17

Vadim 161 написал: Через это УЗО только ноль или фаза были подключены, а оно по любому электронное.

да, но тогда они д.б. друг за другом последовательно стоять, и тогда одно УЗО будет "главнее", т.е. вырубать обе ветки.. Задачкин же утверждает, что что обе ветки "регулировались" своим УЗО, независимо, как я понял...

Так что пока нестыковочка..

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.06.2018 в 00:08:38

Destiny, скорее всего, там просто занулена электроплита. Поэтому и два провода.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.06.2018 в 08:52:35

AlexeyL, не мучайте людей, то, что там этот Ваш затейник наворотил, нормальному мало-мальски грамотному электрику в страшном сне не приснится.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.06.2018 в 09:36:51

СтранникXXI, Боюсь он сам в своей задаче запутался)))

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.06.2018 в 10:16:20

haramamburu написал: СтранникXXI, Боюсь он сам в своей задаче запутался)))

haramamburu, нет, он не запутался. Речь о другом. Алексей меня понял.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

07.06.2018 в 11:33:04

Vadim 161 написал: Через это УЗО только ноль или фаза были подключены, а оно по любому электронное.

Нет, все УЗО электромеханические.

Ответы.

  1. Фаза была разведена правильно, без особенностей. Поэтому правильное ручное управление нагрузками.
  2. Ноль питания "нового" УЗО был взят с шинки на выходе "старого" УЗО. Поэтому кнопка "Тест" нового УЗО оказалась включена строго параллельно кнопке "старого" УЗО, в ту же диагональ, и фактически тестировало соседнее ("старое") УЗО.
  3. Ноль, отходящий от "нового" УЗО, не доходил до нагрузки. Фактически - был изолирован в распредкоробке. Поэтому "старое" УЗО ни при какой нагрузке в группах не отключалось до нажатия "Тест", баланс в нём не нарушался.
  4. Нагрузка под "новым" УЗО получала ноль независимым путём, мимо всех УЗО. Поэтому нагрузка работала и нормально управлялась вручную (по фазе). Однако в этом месте Мастер допустил некоторую избыточность: фактически, в распредкоробке в нулевую вагу были заправлены жёлто-зелёный провод из кабеля и неизвестного происхождения занулённый провод из какой-то ещё более старой проводки от другого щита.
  5. Уже понятная вишенка: "новое" УЗО абсолютно мёртвое. Не реагирующее на 100% дисбаланс, не то что на какой-то калиброванный "тест".

И весь этот маленький шедевр сделал один штатный Мастер всего лишь в два приёма. Несколько лет назад кабель и распредкоробку, в начале мая 2018 подключение УЗО.

А рассказывать этот коан я начал по поводу соседней дискуссии о необходимости пятипроводки в стояке для подключения ДСУП в квартире. Как Вы думаете, сколько продержится правильное разделение PE и N в распределительной сети под умелыми руками таких Мастеров на окладе?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.06.2018 в 12:34:00

AlexeyL написал: Как Вы думаете, сколько продержится правильное разделение PE и N в распределительной сети под умелыми руками таких Мастеров на окладе?

Конечно, Вы правы. Но ведь виновато в этом будет не само разделение как таковое (что ж его теперь, совсем не делать?). Как говорил незабвенный профессор Преображенский, "разруха - в головах" (С). А от неё никакая защита не поможет...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.