07.06.2018 в 12:50:13
СтранникXXI написал: что ж его теперь, совсем не делать?
Делать, конечно. Но при проектировании квартирной сети предлагается учитывать то, что сделанное разделение в распределительной сети может в любой момент исчезнуть. Существующие нормативы это обстоятельство не учитывают, и необходимые технические решения надо изобретать и обсуждать.
07.06.2018 в 12:55:19
AlexeyL написал:
СтранникXXI написал: что ж его теперь, совсем не делать?
Делать, конечно. Но при проектировании квартирной сети предлагается учитывать то, что сделанное разделение в распределительной сети может в любой момент исчезнуть. Существующие нормативы это обстоятельство не учитывают, и необходимые технические решения надо изобретать и обсуждать.
Оно, конечно, надо, только где гарантии, что при реализации таких технических решений какой-нибудь "чудотворец" чего-нибудь не "нафантазирует"?
07.06.2018 в 16:40:35
AlexeyL написал: Уже понятная вишенка: "новое" УЗО абсолютно мёртвое. Не реагирующее на 100% дисбаланс,
При поиске ответа предполагал, как очевидное, что УЗО все же исправны, и проверены :) Век живи, век учись :) Хотя ...встечал в одном щитке из 7 Дифов, аж три, не реагирующих на кнопку ТЕСТ. Заказчица отказалась менять :)
07.06.2018 в 16:49:45
BV написал: встечал в одном щитке из 7 Дифов, аж три, не реагирующих на кнопку ТЕСТ
Что за бренд? Щит не был, случайно, загажен пылью?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.06.2018 в 17:33:00
BV написал:
AlexeyL написал: Уже понятная вишенка: "новое" УЗО абсолютно мёртвое. Не реагирующее на 100% дисбаланс,
При поиске ответа предполагал, как очевидное, что УЗО все же исправны, и проверены :) Век живи, век учись :) Хотя ...встечал в одном щитке из 7 Дифов, аж три, не реагирующих на кнопку ТЕСТ. Заказчица отказалась менять :)
BV, поди АД-12?
07.06.2018 в 17:36:27
BV написал: При поиске ответа предполагал, как очевидное, что УЗО все же исправны, и проверены
Я тоже :-) В данном случае есть большое подозрение, что монтировавший электрик знал, что принесённое им УЗО мёртвое. Поэтому кнопку "Тест" после монтажа ни разу не нажимал, бо она и не должна было работать. Но, возможно, просто разгильдяйство. "Не следует объяснять злым умыслом то, что может быть объяснено простой глупостью".
07.06.2018 в 17:53:26
СтранникXXI написал:
BV написал:
AlexeyL написал: Уже понятная вишенка: "новое" УЗО абсолютно мёртвое. Не реагирующее на 100% дисбаланс,
При поиске ответа предполагал, как очевидное, что УЗО все же исправны, и проверены :) Век живи, век учись :) Хотя ...встечал в одном щитке из 7 Дифов, аж три, не реагирующих на кнопку ТЕСТ. Заказчица отказалась менять :)
BV, поди АД-12?
СтранникXXI, точно нет. АББ-шные, из той серии,которую лихо подделывали
07.06.2018 в 17:54:15
MaSeVi написал: Щит не был, случайно, загажен пылью?...
по самые уши :) Разбираться в деталях не стал, т.к. заказчица категорически не хотела что-то делать. Ну нет - так нет, до свиданья :)
07.06.2018 в 18:02:56
AlexeyL, не сходится маленько
AlexeyL написал: Результат: всё работает, свет горит везде. При нажатии кнопки "ТЕСТ" на свежеустановленом УЗО чётко выключается соседнее УЗО, которое на розетки. Тестируемое не выключается, свет под ним не гаснет.
а выше вы писали что нуль для нового взят с шинки старого, и если новый вырубал старый - то погаснуть должно было все
07.06.2018 в 18:09:05
haramamburu написал: а выше вы писали что нуль для нового взят с шинки старого, и если новый вырубал старый - то погаснуть должно было все
Вы пропустили косяк номер 4 в разгадке коана. "Нагрузка под "новым" УЗО получала ноль независимым путём, мимо всех УЗО." Фактически - и по проводу PE в кабеле этого щита, и от другого щита. Да, понятно, что однажды мог случиться интересный прикол с аварийным током уравнивания между щитами через этот кабель 1,5 мм2.
07.06.2018 в 18:23:51
BV написал: по самые уши :)
Вот и одна из причин, хотя м.б. и
BV написал: АББ-шные, из той серии,которую лихо подделывали
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.06.2018 в 18:40:08
AlexeyL, Все же ключевое - неработающее УЗО, которое в таком виде и УЗО назвать нельзя :) Если бы был на месте - первое, чтобы сделал - откинул отходящие провода и проверил УЗО независимо. Неиправность всплыла бы сразу
07.06.2018 в 18:59:40
BV написал: Если бы был на месте - первое, чтобы сделал - откинул отходящие провода и проверил УЗО независимо.
Собственно, я с этого и начал. Сработало соседнее УЗО, отключились компьютеры, я слегка фалломорфировал. И откидывание отходящих проводов на данный эффект повлиять не могло, как видно из разгадки.
07.06.2018 в 19:21:39
AlexeyL написал: фалломорфировал.
интересное составное слово, словарь Даля значение не дает :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу