07.03.2020 в 22:12:43
mokmor, Не похоже , что все это добро было в активной эксплуатации .
07.03.2020 в 22:31:20
dokar, 4 месяца вот с такой проводкой люди жили
07.03.2020 в 22:48:34
Лже кондейщики .....
Как ни странно прошел испытания на 2500 вольт, показал 300 МОм - худший результат из всего, что было проложено в квартире - нюм, ВВГ и даже пунп на Леды 24вольта... эти все от 2 гигОм до более 22 гигОм. Проверялась ВСЯ сеть трёшки.... Кабелей овердохрена - свет управление контроллером в щите.
Ну и в целом найдено всего 2 кабеля с пробитой изоляцией - и у одного разрыв одного проводника. Исправят без проблем.
07.03.2020 в 22:56:52
BV, Не понял что за кабель на снимке, не четко больно ?
07.03.2020 в 23:00:04
ИгорьPurnesh написал:
BV написал:
ИгорьPurnesh написал: и нарушений в работе воздушного термодатчика (в корпусе терморегулятора). :confused:
или / или. Воздушный датчик не работает, если используется датчик в полу. И вообще воздушный датчик используется крайне редко - а именно, только в случае отопления только полами
BV, Вы лучше-бы ответили что за кабель питания приходит в коробку. А комментировать и добавлять комментарии к комментариям и я могу. Или вы себя считаете совершенно безгрешным и непоправимым? ;)
BV написал: Воздушный датчик не работает, если используется датчик в полу
На фото видите датчик в полу? Нет. Значит воздушный. Какое расстояние минимальное между нагревательным элементом и датчиком воздуха? А здесь какое???
ИгорьPurnesh, значит - косяк, т.к. с воздушным - не выйдет.
07.03.2020 в 23:04:15
dokar написал: BV, Не понял что за кабель на снимке, не четко больно ?
dokar, открыть в отдельной вкладке и увеличить....
ПУСП 3х1.5 220 вольт
07.03.2020 в 23:28:38
BV написал:
dokar написал: BV, Не понял что за кабель на снимке, не четко больно ?
dokar, открыть в отдельной вкладке и увеличить....
ПУСП 3х1.5 220 вольт
BV,
Хех, ну не лазаю я по лифтовым шахтам, посему с такой маркой не знаком. :)
07.03.2020 в 23:54:53
BV,
свет управление контроллером в щите.
Что это за квартира такая где контроллер на свет и остальное сделано ковногабелем?? :eek:
Что за контроллер?
dokar, это гуано типа пунпа, только гибкое.
08.03.2020 в 07:40:08
mokmor написал: dokar, 4 месяца вот с такой проводкой люди жили
mokmor, У нас многие сделали чистовые работы поверх этого мракобесия и живут уже года два, столкнулись с кучей проблем, электрикой практически невозможно пользоваться - "свет" в лампочках и розетках "приходит и уходит" когда ему вздумается, мигает. Мало того, есть эффекты отсутствия PE. Живут на переносках, теперь не знают что делать, переделка это фактически новый ремонт с нуля.
08.03.2020 в 10:53:25
Corvair, согласен про переделку. Жаль тут клиентка не согласилась на полную замену, так как отделка потолка была почти закончена и пол уже залили, все что смог сделать - поставить орехи в коробках и уже от них до розеток и выключателей нормальной медью кинул. Это все на что хозяйка решилась. Но хотя бы пусть так, хоть основной пипец убрал. Полную замену будет через год делать, сейчас она просто уже устала от жизни в перманентном ремонте.
08.03.2020 в 11:05:09
mokmor, а щит там что из себя представляет ? Поди дифзащиты и нет ?
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу