07.03.2020 в 22:31:20
#6799046
dokar, 4 месяца вот с такой проводкой люди жили
07.03.2020 в 22:48:34
#6799058
Лже кондейщики .....
Как ни странно прошел испытания на 2500 вольт, показал 300 МОм - худший результат из всего, что было проложено в квартире - нюм, ВВГ и даже пунп на Леды 24вольта... эти все от 2 гигОм до более 22 гигОм. Проверялась ВСЯ сеть трёшки.... Кабелей овердохрена - свет управление контроллером в щите.
Ну и в целом найдено всего 2 кабеля с пробитой изоляцией - и у одного разрыв одного проводника. Исправят без проблем.
07.03.2020 в 22:56:52
#6799061
BV, Не понял что за кабель на снимке, не четко больно ?
07.03.2020 в 23:00:04
#6799062
ИгорьPurnesh написал:
BV написал:
ИгорьPurnesh написал: и нарушений в работе воздушного термодатчика (в корпусе терморегулятора). :confused:
или / или. Воздушный датчик не работает, если используется датчик в полу. И вообще воздушный датчик используется крайне редко - а именно, только в случае отопления только полами
BV, Вы лучше-бы ответили что за кабель питания приходит в коробку. А комментировать и добавлять комментарии к комментариям и я могу. Или вы себя считаете совершенно безгрешным и непоправимым? ;)
BV написал: Воздушный датчик не работает, если используется датчик в полу
На фото видите датчик в полу? Нет. Значит воздушный. Какое расстояние минимальное между нагревательным элементом и датчиком воздуха? А здесь какое???
ИгорьPurnesh, значит - косяк, т.к. с воздушным - не выйдет.
07.03.2020 в 23:04:15
#6799064
dokar написал: BV, Не понял что за кабель на снимке, не четко больно ?
dokar, открыть в отдельной вкладке и увеличить....
ПУСП 3х1.5 220 вольт
07.03.2020 в 23:28:38
#6799075
BV написал:
dokar написал: BV, Не понял что за кабель на снимке, не четко больно ?
dokar, открыть в отдельной вкладке и увеличить....
ПУСП 3х1.5 220 вольт
BV,
Хех, ну не лазаю я по лифтовым шахтам, посему с такой маркой не знаком. :)
07.03.2020 в 23:54:53
#6799087
BV,
свет управление контроллером в щите.
Что это за квартира такая где контроллер на свет и остальное сделано ковногабелем?? :eek:
Что за контроллер?
dokar, это гуано типа пунпа, только гибкое.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
08.03.2020 в 07:40:08
#6799138
mokmor написал: dokar, 4 месяца вот с такой проводкой люди жили
mokmor, У нас многие сделали чистовые работы поверх этого мракобесия и живут уже года два, столкнулись с кучей проблем, электрикой практически невозможно пользоваться - "свет" в лампочках и розетках "приходит и уходит" когда ему вздумается, мигает. Мало того, есть эффекты отсутствия PE. Живут на переносках, теперь не знают что делать, переделка это фактически новый ремонт с нуля.
08.03.2020 в 10:53:25
#6799177
Corvair, согласен про переделку. Жаль тут клиентка не согласилась на полную замену, так как отделка потолка была почти закончена и пол уже залили, все что смог сделать - поставить орехи в коробках и уже от них до розеток и выключателей нормальной медью кинул. Это все на что хозяйка решилась. Но хотя бы пусть так, хоть основной пипец убрал. Полную замену будет через год делать, сейчас она просто уже устала от жизни в перманентном ремонте.
08.03.2020 в 11:05:09
#6799182
mokmor, а щит там что из себя представляет ? Поди дифзащиты и нет ?
Грубый, но справедливый
08.03.2020 в 19:51:41
#6799339
Vadim 161, все в этажном щитке, два обычных автомата на 16 ампер, один на 32 и один 50ка, все ИЕК. Разделено на комнату, коридор с прихожкой и санузлом, а 32-й на кухню, розетки и свет на одних и тех же линиях. Я ж говорю, полный писец. Хозяйке показал, объяснил, но она отказалась переделывать по причине отсутствия силы воли и денег. Сказала что все остальные переделки будет позже исправлять.
11.03.2020 в 15:30:25
#6800775
Alexey_Spb написал: и остальное сделано ковногабелем??
Вы считаете, что на лед ленты от драйвера надо непременно вести ВВГ-нг?
12.03.2020 в 00:17:03
#6801168
BV, конечно же, нет :)
Но если вы про ПВС/ПУГСП и т.д., то есть куда более достойные варианты для подключения лент к блоку питания.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
12.03.2020 в 00:23:26
#6801170
Alexey_Spb написал: BV, конечно же, нет :)
Но если вы про ПВС/ПУГСП и т.д., то есть куда более достойные варианты для подключения лент к блоку питания.
Alexey_Spb, какие были установлены до меня - те и проверял.
12.03.2020 в 00:46:18
#6801185
BV, ну понятно что не вы эти кабели устанавливали :) Считайте мое сообщение посланием тем, работы кого вы проверяли.
Интересно, что ставят обычно? Я то просто немного в другом лагере, даже не знаю что там может быть..
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
16.03.2020 в 10:33:20
#6803439
"Цифрал сервис" Харьков, подключение домофона в подъезде 12-этажного панельного дома. Это хозяйство находится в маленьком помещении консьержа. В конце 90-ых - начале 2000-ых люди наторговали денег на базарах, а пропаганда втирала им про "средний класс". Ну, они и вообразили себя средним классом, и захотели чтобы всё было как у белых людей - консьержи, цветы, ковры в подъезде. Потом, с ухудшением экономической ситуации, консьержи как-то незаметно исчезли, их помещения начали использовать домофонщики, а средний класс начал рыть погреба под окнами панельных домов.
16.03.2020 в 11:13:53
#6803463
Abrikos, Наконец-то раскрыто происхождение погребов . Осталось раскрыть происхождение золотого запасу в них. )))
16.03.2020 в 12:00:17
#6803486
Домофонщики говорите?
16.03.2020 в 15:23:21
#6803585
volchenok написал: Домофонщики говорите?
Мдя , те еще - павлины , volchenok, а у вас просто - гранаты без чеки . :cool:
18.03.2020 в 18:05:45
#6804484
Анекдот дня (не забываем, в каждой шутке есть доля шутки):
Сотрудники АО Мосэнергосбыт подали заявление в полицию на мошенничество со стороны ООО Мосэнергосбыт. Руководство ООО Мосэнергосбыт отвергло обвинения и написало встречное заявление на АО Мосэнергосбыт мешающей и создающей препятствия в работе ООО Мосэнергосбыт.
23.03.2020 в 07:35:18
#6806234
Abrikos написал: "Цифрал сервис" Харьков, подключение домофона в подъезде 12-этажного панельного дома. Это хозяйство находится в маленьком помещении консьержа. В конце 90-ых - начале 2000-ых люди наторговали денег на базарах, а пропаганда втирала им про "средний класс". Ну, они и вообразили себя средним классом, и захотели чтобы всё было как у белых людей - консьержи, цветы, ковры в подъезде. Потом, с ухудшением экономической ситуации, консьержи как-то незаметно исчезли, их помещения начали использовать домофонщики, а средний класс начал рыть погреба под окнами панельных домов.
Abrikos, я не понимаю в чём претензция к исполнителю - они как могли пытались сохранить уникальный стиль здания, и по-моему им это удалось неплохо.
23.03.2020 в 23:27:11
#6806633
Розетка для домофона. Вот она красавица на фото. Была подключена к фазе на стояке и к корпусу щита витой парой напрямую методом прикрутки (типа скрутка вокруг многожильного алюминиевого стояка). Одна пара на фазу, вторая на ноль. Сечение получается меньше мм ;-). Домофон уже года три как спионерили и никто не обращал на это внимание. И тут начали ставить новую дверь мастера включили болгарку на 230 и витая пара завоняла. Я проводочки откусил, розетку выкинул, она была немного подгоревшей. Теперь нужно установить новую, для подключения навесного щита домофона. Хочется это сделать не через автоматы соседей. Как правильно поступить? Поставить свой автомат, подключиться к стояку? Кто должен делать? В доме имеется управляющая компания.
23.03.2020 в 23:43:34
#6806642
valentine написал: подключена к фазе на стояке и к корпусу щита витой парой напрямую методом прикрутки
Это называется PoE (Power over Ethernet)
Я видел 15-метровую переноску, сделанную по такой технологии из двух витух.
24.03.2020 в 14:37:03
#6806869
valentine, вот управляйку и напрягайте, возможно прокатит как платная услуга.
30.03.2020 в 04:01:31
#6809288
valentine написал: Была подключена к фазе на стояке и к корпусу щита витой парой напрямую методом прикрутки (типа скрутка вокруг многожильного алюминиевого стояка). Одна пара на фазу, вторая на ноль. Сечение получается меньше мм ;-).
Надо бы попробовать воткнуть в неё что-нибудь мощное, ампер этак на 16 :D
05.04.2020 в 00:17:43
#6812043
Abrikos, цифрал это вообще еб...й пиз..
07.04.2020 в 16:33:46
#6813352
Во , живее всех живых
даже изоленту по-экономили :eek:
И это пройдёт ...
07.04.2020 в 16:36:04
#6813355
serj12 написал: Во , живее всех живых
даже изоленту по-экономили :eek:
serj12, Лайкнул в инсте)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2020 в 20:04:20
#6813500
MaSeVi, просто сегодня заходил в гаражи , разговаривали , глянь - а там красота - то кака :)
И это пройдёт ...
07.04.2020 в 21:24:35
#6813555
serj12, для гарожей норм. В наших еще красочнее.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий