jaja написал : так, а что Новатек должны были предпринять? Выслать напильник?
"Дуракам закон не писан." :) В первую очередь, они не должны были игнорировать общепринятые стандарты.
14.05.2015 в 13:32:40
jaja написал : так, а что Новатек должны были предпринять? Выслать напильник?
"Дуракам закон не писан." :) В первую очередь, они не должны были игнорировать общепринятые стандарты.
14.05.2015 в 13:32:46
jaja написал : так, а что Новатек должны были предпринять?
А разве не понятно? Исправить свою ошибку в чертежах. Чтобы через какое-то время все мы могли покупать нормальные приборы. Они же ещё и экспортировать пытаются (Индия, Польша). Кроме дискредитации страны ничего не получиться. Мне за державу обидно.
jaja написал : Выслать напильник?
Я у них не спрашивал "Дяденьки, что мне делать?". Я им сообщал: "Дяденьки, у вас косяк. Исправьте". То, что они бросились давать мне советы - это бестактность и глупость с их стороны. Я совета не просил, тем более у этих лохопедов. Они не могут качественно сделать свой продукт, но лезут советовать как делать мой продукт - это же нонсенс.
333vs333 написал : А найти отечественного литейщика не судьба, видимо.
У них совместное предприятие: Питер, Одесса, Тула. Теперь выясняется, что ещё и Киев.
333vs333 написал : Мдя, я думал, серьезная контора, даже присматривался к их автоматике.
Отечественные конторы очень инертны и с большой манией величия. Это их общая беда.
14.05.2015 в 14:11:52
Юрка написал : бестактность и глупость с их стороны
вероятно у них в штате попросту нет человека в чьи задачи входила бы обработка фидбэков, типа "ваше мнение очень важно для нас" ну и они ответили вам честно, как есть и даже попытались помочь )
что до косяков, то их никто никогда не признает, даже в самой небольшой компании. все со временем поправится в последующих версиях продукта
человек-электрик
14.05.2015 в 14:35:09
Юрка, а у меня вот модулька ABB отказалась защелкиваться на пластиковую дин-рейку четырехмодульного бокса Viko (под пломбировку которые). При этом SE (и даже TDM) - запросто. Пришлось напильником =) А щиток там у Вас ого-го. На дифах :)
14.05.2015 в 14:48:01
Даже такое бывает( во как(
14.05.2015 в 15:09:15
Johnny написал : а у меня вот модулька ABB отказалась защелкиваться на пластиковую дин-рейку четырехмодульного бокса Viko (под пломбировку которые). При этом SE (и даже TDM) - запросто. Пришлось напильником =)
У меня однажды счётчик Энергомеры отказался вставать на рейку. Тоже дорабатывал напильником (сам счётчик :)).
Johnny написал : А щиток там у Вас ого-го. На дифах :)
Да, это заявка на личный рекорд. 280 500 рублей стоит. Наверное скоро будут фотки.
jaja написал : все со временем поправится в последующих версиях продукта
Только ради этого я им и посылал письмо. А не ради полемики, которую они затеяли.
они ответили вам честно, как есть
Я бы не сказал, что они честные и открытые. Когда во втором письме спросил их, где находится производство корпусов и как туда обратиться, они ответили фееричным хамством: "Этот вопрос никто с Вами обсуждать не будет. Это не вопрос полемики. Где были ваши глаза, когда вы проектировали щит. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. У вас есть возможность выбора, используйте другой прибор. А если уж вляпались, то пытайтесь решить вопрос напильником."
Раз сам производитель признаёт, что я вляпался, купив их продукцию, я решил предупредить всех на форуме: у ОМ-310 мордочка не стандартная, хотя и очень близка к стандарту. Напильник к прибору не прилагается (а должен)! :)
14.05.2015 в 15:25:20
Юрка написал : они ответили фееричным хамством
Идиотизм. Это мне напоминает политику ЗАСа: "У всех все работает, а если у тебя не работает, то ты что-то делаешь не так и/или вообще работаешь на конкурентов". Я помню, что CS ставил этот девайс в аналогичные щитки. Интересно, были ли там пляски с напильником? Думаю, нет, иначе бы он молчать не стал :)
14.05.2015 в 15:30:42
Johnny написал : Я помню, что CS ставил этот девайс в аналогичные щитки. Интересно, были ли там пляски с напильником?
Да, я читал
14.05.2015 в 15:37:32
Юрка, у меня на работе есть такой прибор. Завтра замеряю, мне прям интересно стало :)
14.05.2015 в 16:45:35
Юрка написал : Раз сам производитель признаёт, что я вляпался, купив их продукцию, я решил предупредить всех на форуме: у ОМ-310 мордочка не стандартная, хотя и очень близка к стандарту. Напильник к прибору не прилагается (а должен)!
Правильно, му&аков нужно учить. В приличной фирме если сообщить руководству компании о таких "ответах" ответственных лиц, то руководство даёт таким хамам по башке. Руководство заинтересовано в том, что б продукцию их конторы все любили а не хаяли, а персоналу в основной массе пох. Кстати, случись такой казус у нас, я бы просто отнёс купленные девайсы обратно в лабаз и взял бы аналогичные другого производителя. У нас их поменяют без вопросов. Когда у производителя резко снизятся продажи, они сами заинтересуются у торговли о причинах.
14.05.2015 в 16:46:25
Johnny написал : Юрка, у меня на работе есть такой прибор. Завтра замеряю, мне прям интересно стало :)
А чего мерять, если в документации прямо указано, что 46 мм? Это не косяк, так и задумано. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.