18.05.2008 в 20:04:14
2Monax А какое сечение провода под защитой С40?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.05.2008 в 20:52:04
Kamikaze написал : 2Monax А какое сечение провода под защитой С40?
Вроде бы 6кв.
18.05.2008 в 21:03:02
Monax написал : Основываясь на советах поменял сегодня ИЭК на Легранд LR и поставил имеющийся Шнайдеровский Домовой.
-Ну что ж, воры теперь не ошибутся, выбирая квартиру для "обработки"... -тогда "советчиков" не забудьте "поблагодарить"... -что касается остального, хоть и 6 мм2, но у электриков-профессионалов принято при шлейфовом подключении ввода более мощную нагрузку/автомат размещать ближе к вводу- это относится и к щиткам и к РП и к подстанциям- как к проводам, так и к шинам...
18.05.2008 в 21:06:42
Valeryko написал : Ну что ж, воры теперь не ошибутся, выбирая квартиру для "обработки"...
Неа... теперь воры будут знать, что бабла у жильца этой квартиры предостаточно и для приобретения берданки :)
18.05.2008 в 21:07:37
2Monax Люминь или медь?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.05.2008 в 21:31:07
То что по наличию кондеев выбирают квартиры для грабежей, я слышал, а вот по автоматам что-то новое.
18.05.2008 в 21:34:07
2Monax Допустимый ток для 6 мм2 Ал. в трубе - 36А (два одножильных) или 31А (одного двухжильного). АВ 40А перебор.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.05.2008 в 21:52:34
Kamikaze написал : 2Monax Допустимый ток для 6 мм2 Ал. в трубе - 36А (два одножильных) или 31А (одного двухжильного). АВ 40А перебор.
Уважаемый avmal, просветил меня об этом буквально 10 минут назад.
На днях поеду за новым автоматом на 32А.
21.05.2008 в 09:23:34
Офисный центр. Крутой. В "закутке" расположены щитки, что-это - я не знаю, скорее всего - подобие этажной щтитовой, т.к автоматики вводные там по 80-125 А. Обратите внимание как располженны щитки :) А какое разнообразие... К сожалению коридорчик настолько узкий, что нормальное фото сделать невозможно. Щитки под потолком - это, насколько я понял, переход с АЛ 70 кв, на медь 25 кв. Там клемная колодочка.
22.05.2008 в 10:53:23
Щиток в офисе. После ремонта. Я просто фигею, как ЭТО можно было принять?!!! На днях в коридоре начало вонять изоляцией. Вызвали тех деятелей, так они еще и оправдывались... Вчера прислали наноробота (штукатур-электрик наверно). Собирал все это правда не он, но выслушал за всех. Заменил провод от счетчика и пару автоматов, на сигналку влепил С10 (на вопрос "какого хера?", говорит что дали...). Жаль там до пожара не дошло, а то бы неплохой урок был нашему директору.
Указываю название конторы - ООО "Строй-Стандарт", директор - Никитин Геннадий Николаевич Если кто из Глазова это читает, не связывайтесь, гоните этих идиотов сразу!
22.05.2008 в 12:30:46
"Шина PE" улыбнула. :(
22.05.2008 в 12:36:17
ВТБ! Да что там шина РЕ? Если там всему улыбаться, то лицо треснет. :(
24.05.2008 в 15:25:00
На днях заходил к другу в строящийся дом. Точнее он уже построен, будущие жильцы полным ходом делают ремонты - скоро сдача. Посмотрев в квартирный электрический щиток и провода, торчащие из стен, я был несколько удивлен. Не буду говорить о сборке щитка - третий сорт не брак (фото выложу позже). Удивлен я был тем, что ВСЯ электропроводка (как освещение, так и розетки) хоть выполнена по трехпроводной схеме, но сделана медным проводом сечения 1,5мм2. Только электроплита подключена сечением 4мм2? На мой вопрос другу "как так? по идее сечение розеток и плиты должно быть на размер больше" он сказал, что задавал сей вопрос строителями его деликатно "послали", мотивируя это тем, что, когда делалась электропроводка (2006 год), нормативы это позволяли. Вот мне теперь интересно - это "я дурак или шапка у меня говорящая"(с)?
24.05.2008 в 15:33:34
WerWolF написал : хоть выполнена по трехпроводной схеме, но сделана медным проводом сечения 1,5мм2.
Вы бы в типичный хрущатник зашли...там вообще на ввод 1.5мм2 аллюминия встречается :)
24.05.2008 в 15:44:47
sergik0 написал : Вы бы в типичный хрущатник зашли
Никто и не сомневается :) Видел, даже "ковырять" сие "добро" приходилось. Вопрос в том - допустим ли такой монтаж по нормативам.