Палецкий написал : Я так понял, что акцент претензии именно на опуски по полтора ..вот и думаю...

Принцип простой - переходишь на меньшее сечение - ставь в точке перехода автомат соответствующий этому меньшему сечению.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.08.2012 в 00:31:42

НЕМЕЦ написал : переходишь на меньшее сечение - ставь в точке перехода автомат соответствующий этому меньшему сечению.

Где ставить? В распаячной коробке? :)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.08.2012 в 00:32:03

25А на полтора квадрата разве не перебор? Давайте тогда и на 0,75 жиденького ШВВП поставим 40А. Кто за?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.08.2012 в 00:34:19

web-rr написал : 25А на полтора квадрата разве не перебор?

Конечно перебор. Двадцаточка будет в самый раз

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.08.2012 в 00:34:30

Палецкий написал : Где ставить? В распаячной коробке?

Вот и именно, что негде! Поэтому если отходит из щитка 2.5кв то и надо гнать всю линию этим сечением. И отпайки тоже.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.08.2012 в 00:36:12

Палецкий написал : Двадцаточка будет в самый раз

На полторашку ставлю 10А и не жужжу.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.08.2012 в 00:36:26

НЕМЕЦ написал : если отходит из щитка 2.5кв то и надо гнать всю линию этим сечением. И отпайки тоже.

Ого! Так с Вами дорогущего кабеля не напасешся :(

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.08.2012 в 00:36:49

Кстати и рациональное зерно в проекте предусмотрено. Шлейфовать не велят, велят только ответвлениями от коробки. Плохо то что ответвления со снижением сечения...

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.08.2012 в 00:37:11

Палецкий написал : Двадцаточка будет в самый раз

шутить изволите?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.08.2012 в 00:37:57

НЕМЕЦ написал : На полторашку ставлю 10А и не жужжу.

Поставить дело не хитрое, другое дело, когда клиент начнет в розетки потребителей втыкать ..тут ему веселье обеспечено :)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.08.2012 в 00:38:26

Палецкий написал : Ого! Так с Вами дорогущего кабеля не напасешся

Пожар всяко дороже.

0