Палецкий написал : Я так понял, что акцент претензии именно на опуски по полтора ..вот и думаю...
Принцип простой - переходишь на меньшее сечение - ставь в точке перехода автомат соответствующий этому меньшему сечению.
21.08.2012 в 00:29:07
Палецкий написал : Я так понял, что акцент претензии именно на опуски по полтора ..вот и думаю...
Принцип простой - переходишь на меньшее сечение - ставь в точке перехода автомат соответствующий этому меньшему сечению.
21.08.2012 в 00:31:42
НЕМЕЦ написал : переходишь на меньшее сечение - ставь в точке перехода автомат соответствующий этому меньшему сечению.
Где ставить? В распаячной коробке? :)
21.08.2012 в 00:32:03
25А на полтора квадрата разве не перебор? Давайте тогда и на 0,75 жиденького ШВВП поставим 40А. Кто за?
21.08.2012 в 00:34:19
web-rr написал : 25А на полтора квадрата разве не перебор?
Конечно перебор. Двадцаточка будет в самый раз
21.08.2012 в 00:34:30
Палецкий написал : Где ставить? В распаячной коробке?
Вот и именно, что негде! Поэтому если отходит из щитка 2.5кв то и надо гнать всю линию этим сечением. И отпайки тоже.
21.08.2012 в 00:36:12
Палецкий написал : Двадцаточка будет в самый раз
На полторашку ставлю 10А и не жужжу.
21.08.2012 в 00:36:26
НЕМЕЦ написал : если отходит из щитка 2.5кв то и надо гнать всю линию этим сечением. И отпайки тоже.
Ого! Так с Вами дорогущего кабеля не напасешся :(
21.08.2012 в 00:36:49
Кстати и рациональное зерно в проекте предусмотрено. Шлейфовать не велят, велят только ответвлениями от коробки. Плохо то что ответвления со снижением сечения...
21.08.2012 в 00:37:57
НЕМЕЦ написал : На полторашку ставлю 10А и не жужжу.
Поставить дело не хитрое, другое дело, когда клиент начнет в розетки потребителей втыкать ..тут ему веселье обеспечено :)
21.08.2012 в 00:38:26
Палецкий написал : Ого! Так с Вами дорогущего кабеля не напасешся
Пожар всяко дороже.