Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

20.12.2012 в 14:08:24

Alexiy написал : держать дугу и одновременно мерить ток - нетривиальная задача..

второй рукой:) Только по опыту- не прокатит вся мощь через тонкий провод, опять говорю- по провару чувствуется и прибавка тока по крутилке не дает никакого результата. Это хорошо на толстом металле чувствуется и при резке.

0
DandS48
DandS48
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

20.12.2012 в 14:14:16

Mutru4 написал : Ключевое слово "может", у меня 1,5 мм переноска - теплый, но хочу КГ, хотя бы 2,5 мм поставить.

Да сделал в одном месте удлинитель из 4мм КГ под сварочник напрямую со щита, но розетка все равно 16А осталась (приличная), да вот только сеть хреновая оказалась :(, при включении 2кВт обогревателя падает напряжение на 20В. Хватило бы 2,5мм вполне.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

20.12.2012 в 22:22:09

ionchik написал : ну как же, а о чём...............я клеевых плохих не видел

а я их не разглядываю...... ;) (и уж тем более вопрос цены не стоит). Вообще, вопрос был "сколько слоёв", а не "какой сколько слоёв" ;) И скажи - "один" - завтра кто-то и ограничится одним слоем, толщиной, как у презерватива... (и порвёт его нафиг при укладке... или сожгёт при заделке следующей скрутки... или стволом фена заденет... всяко бывает, знаете ли...). Что касается именно клеевой : я её тоже не стану тремя слоями...(но далеко не из соображений "скокачегоонатамдержит"), но под низ пару слоёв обычной усажу. Хотя бы для того, что б клея вышло побольше (особенно в сторону проводов). Вот тогда будет без разницы "куда пипкой" её паковать... :)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.12.2012 в 23:41:48

От чую я, что спор этот про термоусадку я затравил! Скажу за себя. В качестве изолятора термоусадку рассматриваю только в случаях ахтунга, когда надо изолировать соединения проводов в стенах (кабель перебили). Тогда да, три слоя, возрастающие по длине. А в коробках изоляция - изолента, термоусадка только для ее фиксации и герметизации скрутки сверху.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.12.2012 в 19:58:23

Всем привет!

Зашел исправить свой косяк с видео-домофоном (бывает, блин :o ) и вот, что увидел:

"Электрик" вывел розетку на стиральную машину.

Обратите внимание на ДИФ (ток утечки) и его подключение, остальное тоже - огонек))) . Кабель ВВГ 3х1.5. Со слов хозяйки квартиры он делал уже не у одного человека, и все нормально работает)) . На мои замечания сказала, что у других работает, и вообще, каждый делает по своему))) . Как говорится, хозяин - барин.

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.12.2012 в 20:23:53

333vs333, ток утечки ,насколько я разглядел, 30 мА что не устраивает ? сечение подобрано конечно натянуто , но для одной стиралки вполне жизненно . в общем криминала нету

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.12.2012 в 20:25:38

Metall написал : 333vs333, ток утечки ,насколько я разглядел, 30 мА что не устраивает ?

30 и не устраивает :) . На стиралку вообще то 10 положено. Сечение не мерял, но уверен, что занижено. А в подключении разве ничего страшного нет? Я думал, что если написано N, значит туда ноль и подключать, а не фазу!! Плюс, на выходе синий провод - это ФАЗА!!

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

21.12.2012 в 20:32:03

333vs333 написал : На стиралку вообще то 10 положено.

не всегда.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.12.2012 в 20:47:08

4Серый написал : не всегда.

СП 31-110-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)

п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.


Я думал, так нужно делать. Стиралка стоит в ванной. Хотя, нет, не так, - розетка, от которой запитывается стиралка, находится в ванной.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1921

21.12.2012 в 20:50:39

333vs333 написал : так нужно делать.

Рекомендуется, не значит обязательно.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

21.12.2012 в 20:51:50

333vs333 написал : Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА,

для вас специально слово выделил. рекомендуется и

333vs333 написал : положено

не одно и тоже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу